[讨论] 设备层振动噪声解决方案

[复制链接]

1万

积分

4

听众

1448

音贝

音频应用注册会员

Rank: 4Rank: 4

积分
13359
发表于 2009-3-1 | |阅读模式
音频应用公众号资讯免费发布推广
设备层振动噪声解决方案
( ~% _) [% B% l& l9 z- O; h0 Y* f7 G8 N4 W2 |. c
低频振动噪声一直是个比较棘手的事情,处理起来也较为复杂,本案中该设备层降噪是我司之前遇到一实例,受业主邀请,曼式声学对该建筑22层设备层的噪声做了现场勘测,发现存在诸多问题,其对建筑的22~27层产生影响。其楼上下业态对声学要求较高,有酒店和月子会所等,需要进行降噪处理。
. i  c7 y7 X! K- ^; T) J根据现场测试数据中,当前声压级均超过国家标准,且以低频声为主,主要传播是固体声。本案按照国家规范,高要求住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级为,卧室昼间≤40dB(6:00-22:00),夜间≤30dB(22:00-6:00);起居室≤40dB。4 E9 k2 n" o1 I" E" E. j; C
噪声分析:9 k+ T/ I- T+ \6 n! h! a* @0 {4 v
1.固体传声。设备噪声及混响声直接辐射到机房内的空气中,进而穿透机房的围护结构(门、墙体、顶面等)向外传播,形成空气声传声,从而影响敏感点内的声环境。
: H; m9 j# i  k& W! A2.空气传声。设备运行时产生的振动通过与之相连的管道、地面传播到建筑,固体传声声速快、衰减小,建筑所受噪声多为固体传声传出低频噪声。
: p0 ?/ U3 _2 j/ q声学指标:按照国家规范,高要求住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级为,卧室昼间≤40dB(6:00-22:00),夜间≤30dB(22:00-6:00);起居室≤40dB。2 l. E% `% F9 `5 p
现场测试数据及分析9 h9 Y6 h$ z- [- |
根据现场测试数据中,当前声压级均超过国家标准,且比较多。以低频声为主,主要传播是固体声。
4 g0 w: z5 c0 d2 ]. U* F设计方案:" f" s' ^7 p) u9 {
1.设备隔振。本案中机械振动较明显,推荐使用抗性阻尼弹簧减震垫,设备基座部分增加台座重量。& @' Z* m$ L$ C2 U* d" s  O
2.管道减振。设备机组运转噪声大、管道系统振动明显,设备与管道相连接的地方是重要的减振环节,采用挠性橡胶接管改造。% x  H- c% ~4 h7 V
3.管道洞口。因各种穿墙及桥架,需要对此处洞口做隔声密封处理,保证不会出现漏声。# o1 T2 ~" m( n, G
4.机房吸隔声处理。在室内墙面、顶面上设置吸声材料或吸声结构等增加室内吸声措施以减弱混响声,从而使室内噪声级降低。
" m2 y) Q7 i' q5.空气传声处理。玻璃幕墙与设备层地面、顶面之间的缝隙,需要对地面及缝隙进行密封处理,再进行地面隔声和吸声吊顶的布置。