- {1 O# i& w- R5 H( L; O6 `建筑声学施工工艺的高低和施工质量的优劣是工程成败的关键,从某种意义上来说它比建筑声学设计更为重要。中国不少的建筑设计院、专业设计公司,在建筑声学设计领域有着丰富的经验,设计出了许多音质优秀的录音室、演播室、听音室、电影院、剧院、体育馆等。但是,由于许多建筑施工单位没有从事建筑声学施工这方面的工作经验,也不懂得声学施工工艺,所以很难保证声学施工质量,以致有些重大声学工程的声学环境也未能满足使用要求。
! k# g1 C* I' U* ]; q5 ^9 U4 t2 K1 N% O8 K
建筑声学是室内声学的基本条件,它包括隔声、隔振、降噪和音质控制。一般声学房间出现隔声指标达不到设计要求主要涉及三个因素:
: M+ r& y3 _8 |, P0 Y9 D! B6 J2 s6 x) O
( 1 ) 孔洞与缝隙;
9 Y9 u% k' Z) C, u) j) @7 K& ^5 r' y; U8 d8 j& |/ U' F0 t
( 2 ) 隔振与隔声;
" \" z9 _( |$ o& q* }# s
: x6 i4 ~1 Z4 V/ W( 3 ) 管道隔振与隔声。# h, [8 j e4 u+ ^# p) L4 w2 C+ B
( c9 U5 O6 F- q' M3 |
5 G3 d1 O1 C2 L: r* u. K7 v
. @5 k2 I9 v9 @+ R8 S" P孔洞与缝隙: s) V4 T2 d8 z# O' ?0 w+ W
0 C$ z1 _* v& [) a- Q8 z
声学房间如果在砌墙时没有做到满浆、密缝,墙体上出现缝隙和孔洞,当声波的波长比孔洞尺寸小得多时,声波会从孔洞中直接穿过并保持原来的波形继续传播,另外声波还会绕过孔洞的边缘进入墙立面的背后传播,这将大大降低墙体的隔声量。& w' c4 {7 e+ M# j" G+ `; Q& {
5 T: Z2 R; V! Y/ J: }- C5 O
孔洞效应示意图9 N$ |3 C- z2 s9 S, v3 [
8 {2 y, `& t+ P3 |+ O" n1 S4 ] [7 F9 ^5 ^ |4 |
0 {8 E+ |. G% i- E
$ g" P) \$ g3 ^: @& V( C1 s
' {) X7 Y9 t& X% n3 l采用石膏混合砌块、加气混凝土砖、膨胀珍珠岩板材料的轻型墙体,密度大多在 60 ~ 100 kg /m2,隔声量为 35 ~40 dB。单层重墙,如 120 砖墙、100 厚混凝土墙板等,面密度在 250 kg /m2 左右,隔声量在 45 dB左右。240 砖墙、200 厚混凝土墙的面密度超过 500kg /m2 隔声量可达 50 ~55 dB 左右。1 l0 E6 Q5 H0 `* \) q3 ]3 h
% d+ q0 Q3 z! ~: j" l) v
隔声量一般可以粗略地理解为墙体两边声音分贝数的差值,但绝对不是差值这样简单。例如,一面墙体上有细小孔洞或缝隙,能透射过入射声能的1%时,墙体的隔声量并不是入射声级的 99%,而是 20dB。即入射声级是 50 dB 时,隔掉的是 20 dB; 入射声级是80 dB 时,隔掉的也是 20 dB。隔声量仅仅是20 dB,由于墙上有缝隙和孔洞,大大降低了墙体本身的隔声性能。所以有声学要求的房间在砌墙时,砌块之间不得留有缝隙或孔洞,必须做到满浆满缝,那种用玻璃棉来填缝、堵洞的做法是完全错误的。6 I6 J' N3 W, O- v5 ~
; D: ]$ V1 C `) z% h. R2 c5 B7 T; G3 r# U
. D) F5 A$ @6 B( O3 S
隔振与隔声# T. ?6 n9 I5 h4 H% |( d8 B, t
# a \6 A; f4 e$ R/ I6 V5 |. H5 p c& g
0 C% W9 H$ |6 S. x; x* Z
1) 轻质隔墙5 u; v$ c; _' Z5 S8 q7 ~# S
! }8 K/ L, M; k. {5 d* j* w
对于广泛采用的轻钢龙骨石膏板隔墙,板材直接固定在龙骨上时,受声一侧板的振动会通过龙骨传到另一侧板,这种像桥一样传递声能的现象被称为声桥。声桥越多,接触面积越大,刚性连接越强,声桥现象越严重,隔声效果就越差。在板材和龙骨之间加装弹性材料垫,并在空腔中填充玻璃棉,对石膏板墙隔声有一定的改善。此外,轻钢龙骨本身刚度比较小,有一定的弹性,对两侧板材的声桥作用要好于矩形截面的木龙骨,轻钢龙骨石膏板隔墙要比相同构造的木龙骨石膏板隔墙隔声效果好。, j+ d, P! f0 a6 r/ N8 F
0 H/ T: S2 K7 u8 r
双层石膏板隔声墙示意图8 p# J$ y/ U, ?( v, M# N9 e' c
" Z* ?# l4 ~2 Q" X, h6 B \8 z# B! R
& _% y N U/ z. I0 V* ~! F% B/ x E: f4 Q" M
当石膏板隔墙每面为两层石膏板时,应错缝安装,接缝必须在龙骨处完成,并进行勾缝处理。另外,为了防止石膏板隔墙和原砖墙结构之间产生缝隙,通常安装龙骨时先在石膏板墙体四周垫入弹性橡胶条。
7 y5 g |& h5 O, X4 Q$ Z
8 V- p2 i% f2 K* b. }% k1 n一般双层隔声结构墙,在采用同一种材料时应选用不同的厚度,以避免这两层出现相同的吻合频率产生共振。在施工中要特别注意,两层结构之间不能有刚性连接,有时就因为一颗螺丝或一根钢筋,就破坏了固体—空气—固体的双层隔声结构,使两层固体隔层刚性相连,使隔声量大大降低。尤其是双层轻质结构隔声墙,相互之间必须相互支撑或连接时,一定要用弹性构件支撑或悬吊,同时注意两个隔墙的空间,不能有缝隙或孔洞相通。
% `8 l- K: u& S5 ~7 o2 I H8 _# x* b2 N z2 I/ K3 \
$ h H, A: Z4 g( M. f
6 \ r+ V( s% W1 ?- D9 A0 U7 T
$ Z1 k4 P$ O W6 l& A0 A2) 双层重墙
/ i6 _7 _/ L; j$ \
5 |$ e. W$ i$ [- S对于一些要求较高的专业声学房间,如录音室、演播室、视听室、声学测试室、消声室等,有时需要设计隔声隔振双层重墙。质量定律指出材料越重( 面密度或单位面积质量越大) 隔声效果越好。对于单层实墙,面密度每增加一倍,隔声量在理论上增加6 dB。如 120 砖墙,90 厚空心混凝土砌块、100 厚混凝土墙板等,面密度大于250 kg /m2,计权隔声量 RW 可达45 dB 左右。240 砖墙、200 厚混凝土墙等面密度超过500 kg /m2 的计权隔声量 RW 可达 50 ~ 55 dB。
3 z4 ~' n* A0 H8 }9 p
4 F3 ?* K, H8 n- k+ j/ @2 `, r% O
5 ~ E! V( N5 E( J% l 1 o, o9 ^9 k# t
( t: a1 _; T7 l, U9 N; E上图为240 砖墙内外墙基础不断开,内外墙之间留有 300 mm空腔。, H/ m) Q6 s' `3 k/ a
% G. \; ~) j+ Q0 J& A4 U9 O
该双墙计权隔声量 RW 为 65 dB 左右。
5 c" C( Q6 T$ \( [# l0 M; N, b9 u* i0 ?( l4 d8 q2 d8 I
6 H, P! j* K: D/ y
& |+ \0 P, d1 L5 K+ v4 x1 ]; B3 R' d! W2 v* [" I
上图为240 砖墙内外墙基础断开,内外墙之间留有 300 mm 空腔示意图
9 ]* ~$ a# \' `, l, {6 R7 s* Y" u) R% j! H9 X4 L, i
计权隔声量 RW 为 76 dB 左右,计权隔声量RW 比连基础重墙高 12 dB 左右。在断基础双墙施工时,必须注意双墙空腔内不得有水泥砂浆、砖块、钢筋等任何刚性材料的连接。如内外墙之间必须要通过线管、水管或通风管道时,应做专门的隔声隔振处理。
# r {* a9 w+ o9 e# C6 k8 t' k8 b, H7 }
3) 隔声吊顶# m/ [. M* _: Q/ o; t, }+ a
5 {% j% `5 M/ B8 [" x4 [1 I在结构楼板下用金属减振吊钩或橡胶减振吊钩悬挂隔声板,使楼板与隔声吊顶柔性隔离) a+ ^- Z9 B( g; d
; ~" r9 D3 l7 m( z: B$ X. M
图为隔声吊顶剖面示意图
) \. V% r+ F" t) d e# q$ I9 j# _9 R5 C7 C4 G
d% q0 d7 y/ \$ ?" w
8 Z/ V+ `$ k7 z4 S' H' U隔声吊顶的重量应不小于 25 kg /m2,并在顶棚的空气层内铺放吸声材料,如矿棉、玻璃棉等。隔声吊顶可采用双层或四层石膏板、硅钙板、埃特板等密度较大的材料制作。吊顶和四周墙体之间的缝隙应采用专用橡胶条密封以免漏声。金属减振吊钩或橡胶减振吊钩的悬吊点数目应尽可能少,以减少声桥现象的发生。吊顶上铺上一定厚度的多孔吸声材料,会使隔声量有所提高。- @# {0 e8 i. W) l) L( i+ v) A
% E) U0 E8 \1 v. t隔声吊顶内电缆、消防管线穿透隔声吊顶时,必须做好隔声隔振处理,并用密封胶密封,防止漏声。照明灯具、空调出风口等要做专门的隔声隔振处理。隔声吊顶与隔声墙连接时,结合部应在隔声墙上面,隔声吊顶四周与结构墙之间应垫以阻尼材料。# J& {, A# H. F% l7 C; y