音频应用公众号资讯免费发布推广
范围:, Z6 ?  ]) i9 q- ], C7 w
GB/T 19889 规定了两房间之间在扩散声场条件下内墙、楼板和门空气隔声性能的现场测量方法,以及提供给房屋使用者确定的隔声效果的方法。& c) m" u; @8 f( z& q
此方法给出随频率变化的空气声隔声量。运用GB/T 50121,可以把隔声量转化为声学特性的单值评价量。
% P: y. }" ^* i- i- N( a测量结果可用于比较房间之间的隔声性能,以及将实际隔声量与规定的要求做比较。
( i4 n2 K" z6 I+ H2 ^
, D) q2 D9 {$ \# K术语:1 X5 ~) R; j1 V1 H4 p
室内平均声压级 averagesound pressure level in a room
! t" q+ {* }& C% u" LL 声压平方的空气和时间平均值与基准声压(20 )平方之比的以10为底的对数乘以10,空间平均是指整个房间,但不包括声源直接辐射或边界区域(例如墙面等)对测量结果有明显的区域。室内平均声压以dB表示。) ~5 b" G/ N) ~5 j
在实际应用中,测量房间内若干位置声压级
0 j9 i) g4 k! L% B: X* w2 nL由下式给出:
# Y! V8 k- T! D* e$ i7 [
1 S# j1 p6 `/ w# G! D8 T) x/ e1 s  i# W- _$ o

, W7 `7 R1 V1 u——室内n个不同点的声压级从到
5 n. }; l2 t. Z0 O& [) P4 X! }8 n7 t/ T# o0 s1 z
声压级差 leveldifference6 `2 [7 \+ u* J$ F+ B4 R) N
D 在两室之中的一个房间内有一个或多个声源时,两室间所产生的按空间和时间平均的声压级差值,以dB表示,由下式给出:% F3 ^+ m2 m8 m$ e; z' a; x

4 I6 @4 A9 E( C6 ]! g! @" Y4 T3 K! X" _$ A+ K  a
) d% e4 e8 [" P6 K7 J, F
——声源室内的平均声压级,单位为分贝(dB)- v1 s6 U  n' e( X- Z$ q7 ~
——接收室内的平均声压级,单位为分贝(dB)% }  O; I# F9 U; T1 Z+ v2 g
4 X" [3 m4 k0 z/ _& R" S. x) ~
规范化声压级差normalized level difference, P/ s/ |& c, M" p+ a
采用接收室内参考吸声量修正的声压级差,以dB表示,由下式给出:7 F7 L* s6 w; Y, ?
2 b9 i$ u) F2 w( [

  W/ _" j  v1 z- ^7 B/ `. X" E
+ k" q- ]- p% tD —— 声压级差,单位为分贝(dB);+ U+ L  T& S1 b0 [4 S/ ~
A —— 接收室内吸声量,单位为平方米(m2);0 J3 i, l; h0 R% J- d. ^  X
—— 参考吸声量,单位为平方米(m2)(对于住 宅或尺寸相近的房间等于10m2)
9 j% F% T' Z* z( J& ~& J/ ?  a7 E; ]) k+ \: O3 `# @( S
标准化声压级差standardized level difference. H. Y" ~- h; A8 K, F
采用接收室内参考混响时间修正的声压级差,以dB表示,下式:, O  n$ C& R; u0 @

# g8 a! e: B0 p; F" Y( V) V: O  Q+ W$ q/ |  r3 n8 _

6 D' ], X" G$ t% tD —— 声压级差,单位为分贝(dB);" g4 L6 ~0 H  G: T# z
T —— 接收室内混响时间,单位为秒(s)
0 j; ?) z1 a' b8 h/ u, h5 T4 K3 b% t—— 参考混响时间;对于住宅,  =0.5s
% h: ?9 G9 U! R* Y& U- E8 `
- X) A# K/ Z! C3 [# o# N. H* C表观隔声量 apparentsound reduction index) r6 l$ ~/ C: q' b3 R
入射到隔墙上的声功率与入射到接收室的总声功率之比的以10为底对数乘以10;如果除了经由隔墙本身透射的以外,侧向或其他不见透射的声功率比较明显,则以dB表示,如下:) A. H0 U( G: g; P& w) {
  y5 `# `# c9 A5 R3 L
4 P  s, U  H- H- {) i
# \) ^/ }: ^9 P/ ~- v7 m2 M  ~6 ?
表观隔声量又称为“表观传声损失”
& f8 {* w' K  K. L4 c一般而言,透射到接收室的声功率由几部分组成,假设两个房间的声场都充分扩散,表观隔声量可由公式给出:2 h. E* K# `! ^5 \7 K

- q' U1 X. P9 {
5 [. r, X( Y2 d) Z" S5 K2 n: F& w6 ]' b1 I9 Q( o
D —— 声压级差,单位分贝(dB)
  i3 @. F! F, K2 E" F# n" \! pS —— 隔墙的面积,单位立方米" _8 D4 o% G! D$ Q
A —— 接收室内的吸声量,单位立方米  A  `6 {) y1 g. E) R8 z# {
  L( k! O$ O' a9 @! k
测试设备! N( R% z( a/ I1 w
; s: }7 s" w9 J8 I2 l
声压级测量设备
- h! t) F% n. F5 }# ]3 g$ I/ `" @: d精度应符合GB/T3785-1983和GB/T17181-1997中规定的0型和1型的准确度要求,如果设备制造商没有其他说明,包括传声器在内的整个测量系统在每次测量前使用符合GB/T 15173-1994规定的1级精度要求的校准器进行校准。用于平面行波声场测量已校准的声级计,还需进行扩散声场的修正。( t" u. w  J' T: U. X
' k' C0 u$ B; ~# x5 O
( W; F, \% l/ Q( Z1 E1 T
! m+ `% z0 u7 y4 h: z1 ~* [. e
测试安排  O  X1 u; |; K5 i# z4 C: c9 p
在具有相同形状和尺寸的两个空房间之间的测量,最好在每个房间内加装扩散体(例如几件家具、建筑板材)。扩散体的面积至少1.0m2,一般用3~4件。
/ [- `+ Z' ~8 }2 P6 T
! w2 |& W& z5 y" x; q. C0 \测试方法
, B3 f4 _. g7 ?$ Q# [0 [2 G- Z通则
- R  j+ d$ @5 C! W除非实现约定好按倍频程测量,否则空气声隔声现场测量应以1/3倍频程测量。. U  |" y$ f$ t
5 M# @4 ^3 ~5 k6 E
平均声压级测量通则0 w( l/ V6 u# r4 E/ ~& M+ N
平均声压级可以用一只传感器在室内不同位置的测量获得,也可以用固定的传声器阵列或一个连续移动或转动的传声器获得,在不同位置传声器测得的声压取所有位置的能量平均值。& ]3 O4 A8 z8 e1 I2 W  u- h

, V3 n) m# ]$ J. x6 ^传声器位置3 o7 e" A4 t6 {: P9 V& C1 @
下面是最小的间距:
# }- [0 @  T! U4 X& X4 N—— 两个传声器位置的间距0.7m
& E6 f: A' P2 E; D7 r8 A& T) b) L- q: s—— 任一传声器与房间边界或扩散体的间距 0.5m
( K  X* u6 p1 C( b$ \3 j8 w: H—— 任意传声器位置与声源的间距1.0m- s, q) y: O/ l" p+ O5 o9 y* F/ e
a)固定传声器的位置
+ X5 u2 }! @* V2 y! C* t至少应有5个传声器位置,并且均匀分布在待测房间的空间内。
# K. [  z: D6 n+ a/ M! ?8 ]b)移动的传声器位置1 r0 l- c" G, e9 Q
当利用可移动的传声器时,扫测半径至少应为0.7m,移动平面应该倾斜以便覆盖大部分可供测量空间。移动平面与房间的各个面(墙,楼板,天花板)的角度不应小于10°,扫测时间不少于15s。0 |. S/ V) B$ b( M+ {0 {

0 _3 S8 Q4 d! ?% I! W测量! R0 _3 b& v# t
a)使用单个声源0 C) _. u1 r. s+ ^' P) q& ~
使用固定传声器测点时最少测量10次(例如对每个扬声器位置,每个传声器测点上测量一次)。使用移动传声器时最少测量二次(例如对每个扬声器位置测量一次)。
6 x9 w# m; K9 C$ D8 [! ub) 使用多个声源同时发声
; q) r9 C' t) r4 D使用固定传声器测点时最少测量五次。
7 |" H* K; w6 }0 w# s2 e2 I4 u使用移动传声器时最少测量一次。
1 w2 B; N" ], ]8 U2 ^/ J
2 h' E; U( a! X7 V. f7 x* p平均时间& c4 J( T8 b/ W9 q* q# |, H: u
在每个传声器位置,对中心频率低于100Hz的每个频带,读取平均的平均时间至少取6s。对中放心频率较高的频带,允许的平均时间不低于4s。使用移动的传声器时,平均时间应覆盖全部扫过的位置且不少于30s。6 I$ i- |0 C) e' x! I

2 Z- F0 t5 v0 y/ A6 W
4 U" A; E+ ?% ?
5 M5 c" x% _& }5 y测量的频率范围
6 q+ o% ]9 e/ q. ?8 v9 B) {: w( e声压级测量应采用1/3倍频程,至少应包括以下中心频率,单位Hz:
& n, a# ~6 e$ ]% {( ]" ~: N100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,315002 |. L+ B3 v+ c: Z% g% S: E  E
9 w9 e: R3 i% l# L3 E/ z# I- m
为了获取更多信息并且能与按GB/T 19889 3—2005进行的实验室测量结果相比较,建议把测量的范围扩大至下列中心频率的1/3倍频程,单位为Hz:% q8 P" H. @% \# p% r
4000,5000。
0 H) {9 \7 j' F! _# k$ R! ?# p2 e8 s8 l2 W7 ?" j1 t
如果需要低频范围的更多信息,可以使用以下1/3倍频程中心频率,单位Hz:50,63,802 @% |& K  R. w9 x3 b
2 x7 u2 V0 e3 f* }0 z6 {( M
混响时间测量
% t! o% I/ [2 {- n- ?) V' [按照ISO 354:1985,声源停止发生大致0.1s后开始从衰变曲线上计算混响时间,或者在衰变曲线上从声压级比衰变开始低几分贝起计算,使用的衰变范围不能少于20dB,也不能太大以至于使观察的衰变不能接近于一条直线。选用的衰变曲线的下端应至少高于背景噪声级10dB。. Z) e) e* w  X3 Z  g3 s1 V
对于每一频带的混响衰变,要至少测量六次,至少用一个扬声器和三个传声器位置。
! {. J8 q2 g8 |- [6 \" b5 f! g+ z* d
( e  y% Y) j8 U: j$ E' n  G3 a背景噪声修正
& {& L- W1 b# ^0 L0 l测量背景噪声级以保证在接收室的测量不受诸如接收室外噪声、接收系统电噪声或声源与接收系统的串音等外部噪声干扰。, _, [8 t$ n" r# q9 c# f
背景噪声级应比信号和背景噪声叠加的总声级至少低6dB(最好低10dB以上)。如果声压级差小于10dB而大于6dB,对声级的修正可以用下式:" J, C/ V# K* J6 G! g0 k

( e7 ]/ [* i! T1 N! S4 D) ]$ M' E, E; Y6 ?
5 k& \: [& \+ ?: L
L —— 修正的信号级,单位为分贝(dB);
/ S, R2 T3 a' J9 k9 ^——信号和背景噪声叠加的总声级,单位分贝
$ J7 ~: m& a6 O* h& J/ [9 H——背景噪声级,单位为分贝
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

1675

积分

2

听众

40

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
1675
发表于 2010-4-23 |
分享,谢谢楼主发布啊 $ e- R2 m5 @" b9 K4 i" l, M& F) Q+ }
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表