范围:
[: u: Q" h9 j, U3 P0 b) zGB/T 19889 规定了两房间之间在扩散声场条件下内墙、楼板和门空气隔声性能的现场测量方法,以及提供给房屋使用者确定的隔声效果的方法。! y8 }9 t# w) t: B* g
此方法给出随频率变化的空气声隔声量。运用GB/T 50121,可以把隔声量转化为声学特性的单值评价量。
/ F( j. n+ @3 z; G) R& ?" r V测量结果可用于比较房间之间的隔声性能,以及将实际隔声量与规定的要求做比较。
) q5 H" E5 ^2 C+ u4 V u) c! B. D1 |5 l r' t9 k! {4 R
术语:
, _. V _5 ?" ]& _室内平均声压级 averagesound pressure level in a room
8 }" [" N5 `8 j- E/ N! l! T- TL 声压平方的空气和时间平均值与基准声压(20 )平方之比的以10为底的对数乘以10,空间平均是指整个房间,但不包括声源直接辐射或边界区域(例如墙面等)对测量结果有明显的区域。室内平均声压以dB表示。
9 ^$ B. e+ |( W2 f* @在实际应用中,测量房间内若干位置声压级
- U6 w: p( }9 `% ?4 ]L由下式给出:4 F: ~, D4 E8 `0 }! ~
, M0 R, y4 X1 A& p
* C) x2 n) u0 i/ W" L
8 ~! k4 D5 Z" q& g1 h——室内n个不同点的声压级从到
3 S3 Q& }$ T. r$ w# g( x* U7 s9 W# A: T5 V% L7 H
声压级差 leveldifference- ^$ D. u7 V) ?/ V! o
D 在两室之中的一个房间内有一个或多个声源时,两室间所产生的按空间和时间平均的声压级差值,以dB表示,由下式给出:6 _: Z' y( h( z+ J* i3 B- }' N
8 X9 t( y3 ~/ Q: @
1 }' W: k5 W% X0 d) I! C, p n( g3 z% F7 s
——声源室内的平均声压级,单位为分贝(dB)$ n2 t& P3 X3 K% k% M
——接收室内的平均声压级,单位为分贝(dB)# r7 Y3 d: A+ C, G: w
9 m, @4 f3 o2 a1 \ ^& C2 f规范化声压级差normalized level difference2 F$ l$ w. a) X1 M
采用接收室内参考吸声量修正的声压级差,以dB表示,由下式给出:+ V: d$ b4 w( S4 w
, ?2 O Q! y$ X, i/ d: K3 X( Z
" x; C, `: ]( T! m! H- v2 k9 H. ]) X9 J4 ?& b
D —— 声压级差,单位为分贝(dB); {% A/ X' x+ |
A —— 接收室内吸声量,单位为平方米(m2);
2 p2 ? a- o. a* M g& K! p—— 参考吸声量,单位为平方米(m2)(对于住 宅或尺寸相近的房间等于10m2)
$ g! D1 a1 b1 E+ [+ q7 E" ]
* m" c' [6 G, K/ V标准化声压级差standardized level difference
/ t& ^2 O: A3 q5 K+ C采用接收室内参考混响时间修正的声压级差,以dB表示,下式:5 K* j7 G9 |5 d5 u2 N+ O# @0 h5 ?
3 X! X7 R% W( O1 l9 p
5 E/ ~( {) h: ]6 H0 w( W
! L" N. L# g1 m: t* eD —— 声压级差,单位为分贝(dB);8 p& H: \1 ]# h$ t: t
T —— 接收室内混响时间,单位为秒(s)9 ?" z: A# C$ q) a, q
—— 参考混响时间;对于住宅, =0.5s
6 L, z) N* }: l8 l& G1 }5 o% Y7 A! i2 ?1 V( T, E
表观隔声量 apparentsound reduction index0 t# X- g' O F; R& C9 C
入射到隔墙上的声功率与入射到接收室的总声功率之比的以10为底对数乘以10;如果除了经由隔墙本身透射的以外,侧向或其他不见透射的声功率比较明显,则以dB表示,如下:; f7 ?' Y2 S% P1 o
3 j) e6 v$ G' d3 j3 t) \7 @) ~. M0 d$ r- S
m' y q5 s) X2 k0 v# h, @表观隔声量又称为“表观传声损失”1 M: M" L$ k& ~. V
一般而言,透射到接收室的声功率由几部分组成,假设两个房间的声场都充分扩散,表观隔声量可由公式给出:
% j* L, [% c; R) ]3 z6 U2 Z* m% g% G
{" t |' { K c! z
0 T& Y0 ?6 N9 F1 w( @; p9 dD —— 声压级差,单位分贝(dB)) E6 V3 q' o' \( s' \+ R, Z- v1 y
S —— 隔墙的面积,单位立方米
1 d- h9 D( _& VA —— 接收室内的吸声量,单位立方米5 e# c8 R5 u/ t1 D
/ U. j9 D0 Q7 ]% R$ T5 X
测试设备2 m7 E" H& ?# y" u* B/ H
! |" R" P1 X3 r' B1 @声压级测量设备* w) s" P* T8 l, `; U5 @1 F
精度应符合GB/T3785-1983和GB/T17181-1997中规定的0型和1型的准确度要求,如果设备制造商没有其他说明,包括传声器在内的整个测量系统在每次测量前使用符合GB/T 15173-1994规定的1级精度要求的校准器进行校准。用于平面行波声场测量已校准的声级计,还需进行扩散声场的修正。/ I' x% ~" G' K- \
^, g3 y/ Q. T/ G: h5 O) ~7 u( e1 z% f6 C
$ A5 k1 p" F, {: V9 Y
测试安排
0 \1 s# I3 x n& r+ A( u. Q在具有相同形状和尺寸的两个空房间之间的测量,最好在每个房间内加装扩散体(例如几件家具、建筑板材)。扩散体的面积至少1.0m2,一般用3~4件。' \7 k* F" f7 [2 S1 O( n: `
, q8 g, O6 Q3 k/ a' k7 l# N# H测试方法
4 r+ D1 X, b& L% J' p% }通则) r& \* ^8 l, l7 P& ? Q6 s
除非实现约定好按倍频程测量,否则空气声隔声现场测量应以1/3倍频程测量。
* }! Q6 y p! A- W5 ~, T! v4 e) T
平均声压级测量通则1 Z' m' m' r& ]6 C0 y( p7 }" V
平均声压级可以用一只传感器在室内不同位置的测量获得,也可以用固定的传声器阵列或一个连续移动或转动的传声器获得,在不同位置传声器测得的声压取所有位置的能量平均值。
7 m% w" q9 ]7 W: x4 z" B
# m7 q3 S4 a( |8 b. ]1 J4 x f传声器位置
: J- W1 Q3 ]( z" f下面是最小的间距:
# Y h3 r" J9 m( x8 M—— 两个传声器位置的间距0.7m! C0 F4 y+ v" q/ L# {5 ^
—— 任一传声器与房间边界或扩散体的间距 0.5m7 f0 R! V" X0 @1 Z6 Q2 m, t
—— 任意传声器位置与声源的间距1.0m
! x: X; K2 ?; P+ Va)固定传声器的位置
2 W$ L/ J5 P, T& V# |! Q至少应有5个传声器位置,并且均匀分布在待测房间的空间内。
( n& `- c0 d( Xb)移动的传声器位置" Y9 _ s+ {" o& y5 z
当利用可移动的传声器时,扫测半径至少应为0.7m,移动平面应该倾斜以便覆盖大部分可供测量空间。移动平面与房间的各个面(墙,楼板,天花板)的角度不应小于10°,扫测时间不少于15s。
5 N) k6 y8 C7 z) ?& a( ^# P0 a" G9 C: o5 \# t9 K
测量- ^2 q, X5 C* `2 ^7 z& x
a)使用单个声源' j! U* J: K; m1 G2 I/ ]
使用固定传声器测点时最少测量10次(例如对每个扬声器位置,每个传声器测点上测量一次)。使用移动传声器时最少测量二次(例如对每个扬声器位置测量一次)。
8 c7 Z- B9 j; ]( L8 z. E" eb) 使用多个声源同时发声
- C5 e. R9 \; _6 d( z# D8 S使用固定传声器测点时最少测量五次。* W* _6 E/ b d- L2 a2 W7 p5 ^
使用移动传声器时最少测量一次。
+ d4 h+ c$ V2 B3 t8 X$ H: n8 d
( q9 \. V1 w' ~) G' d I& l平均时间9 _% d! a1 m! f5 I
在每个传声器位置,对中心频率低于100Hz的每个频带,读取平均的平均时间至少取6s。对中放心频率较高的频带,允许的平均时间不低于4s。使用移动的传声器时,平均时间应覆盖全部扫过的位置且不少于30s。
/ v9 z' [! ^) F& p( G
! N; h2 _* \# K4 N3 t" O: R6 H: H
1 Z+ \( p+ z# k/ D* C& E. e. w& @
# O1 X `: p- p4 m+ ]$ \8 ^测量的频率范围: ~. X8 `$ J8 a: O/ P2 `$ [
声压级测量应采用1/3倍频程,至少应包括以下中心频率,单位Hz:
E: w- H. z2 S7 f. q/ j5 ]$ n100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,31500
4 ?6 x ]% x& y5 C5 r0 W& ]
8 R: ~2 ]- |: k6 X( W. l6 p2 g为了获取更多信息并且能与按GB/T 19889 3—2005进行的实验室测量结果相比较,建议把测量的范围扩大至下列中心频率的1/3倍频程,单位为Hz:5 j. e* i7 t2 s% P- [; a" Q
4000,5000。7 J' ^+ x& n7 g& t
( Z0 N6 C/ w, b: [如果需要低频范围的更多信息,可以使用以下1/3倍频程中心频率,单位Hz:50,63,80
: I3 D! B' s5 n Q, {* ?2 P( ?
+ ]4 J J; Z$ f( V. G6 Q! @- I( z混响时间测量! T3 j* f0 j5 [( ~0 B' M
按照ISO 354:1985,声源停止发生大致0.1s后开始从衰变曲线上计算混响时间,或者在衰变曲线上从声压级比衰变开始低几分贝起计算,使用的衰变范围不能少于20dB,也不能太大以至于使观察的衰变不能接近于一条直线。选用的衰变曲线的下端应至少高于背景噪声级10dB。% _3 w8 h% P; w7 C% j3 S' I0 M
对于每一频带的混响衰变,要至少测量六次,至少用一个扬声器和三个传声器位置。
. f9 h$ \# Z8 ?$ @. t( j" T9 c: O5 P7 Z7 t; l: o! G+ X, _; X
背景噪声修正' z- O( o+ w( x( Z4 H
测量背景噪声级以保证在接收室的测量不受诸如接收室外噪声、接收系统电噪声或声源与接收系统的串音等外部噪声干扰。. d/ O9 _2 Z7 q; S$ @8 u: e
背景噪声级应比信号和背景噪声叠加的总声级至少低6dB(最好低10dB以上)。如果声压级差小于10dB而大于6dB,对声级的修正可以用下式:
7 K7 |. l9 u S: P# z1 y( G
( Z, z" R- Y2 f; j5 B h% l; q9 y3 j7 r" T2 W; B# y/ G3 A
! C$ N: m5 P' I" x+ c1 T
L —— 修正的信号级,单位为分贝(dB);
% J3 i0 l/ B1 |2 R& b——信号和背景噪声叠加的总声级,单位分贝
3 h& k1 l2 u: C——背景噪声级,单位为分贝 |
|