音频应用

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

阅读: 6455|回复: 1

[电子] 弱电机房工程UPS电池更换及保养方法

[复制链接]

1003

积分

3

听众

-7

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
1003
发表于 2006-8-19 | |阅读模式
音频应用公众号资讯免费发布推广
弱电机房工程UPS电池更换及保养方法
2 B( n* F- ~9 j4 ~
% S7 ?; E( t& r3 ~/ G9 h一、UPS和电池设备情况
2 S5 V! b! A' i3 G3 }9 L    某单位中心机房现有一套艾默生NXa系列80KVA的UPS不间断电源系统,其中后备电池为的阀控式免维护铅酸蓄电池共40节(12V-150AH的蓄电池。
7 ^' Q7 S( @: O7 E$ i$ N7 k/ g    目前UPS主机和蓄电池运行正常,但由于电池组是X年X月投入使用的,使用寿命已经超过3年。为了避免蓄电池老化对UPS主机供电系统运行的影响和UPS后备时间的保证,甲方决定对UPS不间断系统原有的40节的阀控式免维护铅酸蓄电池进行更换措施。
& ?1 s3 `8 e; |3 T/ C! c    新采购的UPS不间断电源的后备电池为XX品牌,型号为XX,新电池的技术参数和规格结构完全符合招标文件中对蓄电池的要求。) H, z/ s- v5 S2 @* q, [
6 q3 i( d. @8 m' I; X. R

, C' R; I! ?0 b6 M; x5 m5 X4 J图片* i4 {& v. l( F* T/ M
/ C3 f- P  L  z8 S0 z6 B& x
二、实施方案
$ h( R: V6 g9 h' d' b
& d, }) l5 T: w! m    在机房内UPS主机输入市电电源不断电的前提下,断开UPS主机和电池组的开关,即可安全、正确、高效的更换电池组。更换完毕检查无误后,闭合电池组开关,使UPS主机和电池组有效联接,最后进行UPS调试和测试,确保UPS不间断电源系统的正常运行。- O2 }' X- G; i  W
9 L4 x+ X! V4 k% x/ c# ^* x
 考虑到更换UPS后备电池工作具有严格的技术性、安全性以及相关的标准规定,一定要做好相关的安全保护措施,具体的实施过程如下:
7 y) U% T/ Z8 u* E0 Q
; K/ d4 |5 U5 f& `9 L2.1实施前准备# _5 N* X* W0 G/ A9 o

  q: D7 B" k! T8 A; c3 Q% p 1、实施电池更换的技术人员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理人员进行相关工作的沟通:电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。% K6 I$ ?3 [0 |
0 a% c6 R( b) r) v" t
 2、对机房内UPS主机和电池组的位置进行勘察,对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。了解UPS不间断电源系统的相关技术数据情况,有助于电池更换工作。
) J" U) c- O5 x2 s+ m- r* ]' d
& P  t( h: r) v4 Q 3、根据勘查的现场情况,安排好电池更换实施工程师和协助人员的工作,同时准备施工需要的工具如螺丝套批、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。
# I3 J( _) O; y* H+ Q9 V& Y* n. P  W
2.2实施电池更换
/ F! L: M. \: R  x! S" K. J; `# D$ s, [/ x- C  V
      1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准备工作:确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线,要做好标记,画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。
$ ]! B9 A9 v0 i; p' N8 v
& J8 |. p9 e. z: ~0 e: E9 z8 ]      2、一切准备就绪后,对电池进行更换处理工作,断开UPS主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电池时,将拆卸下来的电池连接线和电池端子的螺丝用盒子整齐的摆放好,保证机房内的整洁和清洁。旧电池拆完后,将旧电池和旧电池架整齐的摆放在甲方规定的位置。将新电池架组装件安放在制定位置,同时开始安装新电池,将新电池摆放在电池架上,使新电池在电池架上的摆放位置、方向调整的最好。在连接好一组电池后检查电池端子的连接线是否牢固;检查电池组的总电压是否正常等情况,电池的正负极要连接正确。
2 D) X, B! `/ G! ~" k
$ O1 k2 A# l* g6 G7 E      3、更换电池工作完毕后,用万用表检查电池组的总电压情况、电池组的正负极和中性线的接线情况。确保电池组和UPS主机都正常后,合闭电池组的开关,使UPS不间断电源系统恢复正常工作。然后检测UPS的工作电压、电流、充电电压、工作状态等情况并做好记录。由一人观察主机液晶显示屏里面的参数和实际的是否一致,电池时间参数进行调试设置,确保电池在正常的寿命期间不会出现错误的报警提示。UPS主机调试正常后,断开UPS主机的输入电源开关,模拟市电故障中断,测试UPS系统是否能正常由市电转为电池组后备电源供电,确保机房机柜内的设备正常运行。
. q' Z0 I9 ^. H# `  ]+ \4 N5 d  d6 ^
/ q, a7 b" i4 r" Z5 J  S/ J      4、在电池更换工作完成之后,对UPS房进行打扫清洁,清理杂物,保证UPS房的良好环境。恢复电池更换之前,机房内所做的准备工作。而且应使新电池组充电至24小时左右,确保新电池充满电量。
9 b. }; K# J" z0 w
3 M0 o5 r+ j& p6 _4 L三、实施时间- Y1 x# A- z3 \  x+ f5 {8 @

! |6 D6 V4 ~& d& x/ x/ U1 @    由于更换的电池的数量比较多,电池的重量也比较重;而且考虑现场的施工条件,更换工作有一定的难度,加上安装前的准备工作和安装后的调试工作估计总的施工时间约8小时。更换过程中不会中断UPS主机电源,不会对用户机房等其他的设备用电造成影响。
0 a& c; P4 J  k. k( A# f- r4 t; C0 A* {9 Y0 @* e; C
四、施工过程中注意事项
, L$ M4 ]. |8 J% z/ R( X* W
2 n" }6 f( l6 r+ W安装UPS蓄电池时务必遵守以下事项:
, `8 K- Z7 F1 Z) |$ }3 F6 I7 Q, ^5 X0 O) m8 n
不要在密封空间或火的附近安装UPS电池,否则有引发爆炸及火灾的危险;
8 h6 V# j6 _' f- h3 }$ I8 A: ~, B* l' B$ T3 C4 O6 [
不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住UPS电池,产生静电时有时会引起爆炸;
! D: B4 D+ w( i$ a6 H- `
/ Z& k, L  O) Y! N8 S( K不要在有可能进水的地方安装UPS电池,否则有发生触电、火灾的危险;
+ z2 J( h9 y) u- |1 F' `7 Q! Y# D( h- P7 D: E* G7 Q3 L
请不要在超过-40°C~60°C环境下安装UPS电池;* j/ W2 T. x8 n: r+ I
  Z& x5 M% _% I: |! O
不要在有粉尘的地方使用蓄电池,否则有可能造成UPS电池短路;
9 c( c7 ^& P9 _% @5 S" y7 l6 P& y
6 O) z1 W0 y$ ?6 B$ Z! q7 {将蓄电池放进箱内使用时,要注意空气流通;
5 H+ V7 G0 @* S* A! L6 l+ Y
: b& Z5 P0 \' W$ F) l3 T不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出;8 }; |: D3 M3 v7 p7 m& N# Q' ]+ _' j

" W# o0 a: n6 B; _2 ?! g, ?* S% p     并联的个数——浮充电时,插接式端子电池最多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小可靠性增加。另外,并联接线时,有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同,为使各列充放电电池保持均衡,实际使用上请不要超过三列。. E9 K! E# x2 p1 f: w9 x6 n
# R( W4 X- i% w) K$ W
    ups蓄电池是整个ups电源的主要部件,ups蓄电池一旦停止工作,整个ups电源也就不能再正常的工作,所以我们在ups电源的使用过程中,就应该重视ups蓄电池的使用注意事项。针对ups蓄电池的使用注意事项,总结为下列几点:
" h  j6 q! ~/ _  \; P5 h" F0 f: l: V/ R
1、确认使用条件符合厂家的规格要求。3 h# O$ n- ^. a( x9 t

: D; ~; j5 d4 J3 f6 Y1 M2、初次使用或长期放置后使用一定要充电。$ X: W: o9 \8 X  F* V& t; |  v
2 [: K' D* W, z1 _# }
3、UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。
) F) R( O, ^0 p9 y  J% q& h$ p3 @/ v+ m$ I. X9 [
4、定期进行蓄电池检查。8 N3 u- ^# e1 S: I0 o$ `1 ~
; H# m5 `- p: z2 K5 [1 w. K+ t
5、如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。
) C7 M& [  [+ ~8 f- K5 J0 R4 u- C2 D
6、端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。
, G( _: S# U, S( ]$ Q% P2 p% @! V  h" D* e/ h2 F
7、建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。
6 F! K) O4 B! p0 |2 f- `
  L/ C8 w+ h. E9 j, x& V# D8、电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池.+ \0 a. ~" t4 P% o, q  a3 R3 P
五、旧电池注意事项
! @* K1 }$ _% ^* \! Z: H- }* u3 u& @
 对于更换下来的旧电池应及时做回收处理(如有漏液的电池要特别注意),避免因电池的化学物质对人体、设备和环境造成污染影响。
7 |, ~9 k: {6 t* R
! `5 Z9 n# p9 [. H/ Z. D  O- H8 E  j% I六、电池更换后的检查工作$ p  L/ z" k# J% [
/ q$ T/ H+ A" c6 k7 B+ D+ b1 E
主要检查以下几个方面:
0 k# z- d4 r6 z
) j5 o% H3 Y5 i$ A 1、UPS主机室的现场环境情况、电池的摆放和联接情况。
% w6 Z$ _+ ?/ i7 z0 ~$ J7 E0 V6 l) J- Q9 x- B! M
 2、UPS厂家工程师用艾默生UPS设备专用的软件对主机的电池时间参数进行调试设置,确保电池在正常的寿命期间不会出现错误报警。
3 W, y. m1 J1 s- ~1 i- X
) ^- y! c5 |2 r; r 3、检测UPS主机的输入输出的电压、电流;充电电压;工作状态等情况,确保全部检测数据达到要求的参数范围内,并做好记录。
+ }% A* z( g" H% W& ^
$ I, b; U$ T: P 4、确认UPS主机和电池处于正常运行,然后进行市电断电试验,检测电池自动切换和电池供电时间情况等。
: s. k+ C. I+ }+ A# q4 m( @/ l. Q" {. f* O+ z% K+ y( _+ s
 通过这一次电池的更换工作,提高了UPS系统的安全性、可靠性,主要体现在以下几点:
5 H2 j3 O; Z% k( C5 A& U5 |! x+ S7 n+ M5 }4 m& g
 1、更换了旧电池,避免了旧电池可能出现的隐患情况,降低因电池问题而影响UPS主机的故障率。0 ^  h% f0 V! z; a+ O- S' [: a
8 i7 W% d/ Y+ l; U) ]. U& v- }: X
 2、当市电中断后,不会出现UPS主机断电情况,新电池的高性能保证了UPS系统后备电池的供电时间。2 l% L' a2 t" l: i. c
5 O3 g3 U4 O8 A# w
 3、良好的电池组,保证了UPS系统的正常运行和后备时间,确保机房等重要设备的安全运作。
* M7 h- j' j# p- \" [
$ Y, e$ r, n) H# n9 m, O七、电池更换后的保养
6 ^6 V6 R3 u+ Q8 M/ d3 Q
! K" s4 Q6 I1 x3 f 一、保持适宜的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。) q. Q7 D+ t  f0 t, c3 U* B
  目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。* H: a( d4 Y3 [! e2 O4 O0 Z% u% j
 二、定期充电放电。UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。* u1 Q- C- S/ e3 R
   UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。7 M  S" D8 e, p- }- q
 三、利用通讯功能。目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。( [# q7 A8 Z0 [5 k
    通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

3万

积分

8

听众

-3311

音贝

音频应用初级会员

Rank: 6Rank: 6

积分
35804
发表于 2006-8-20 |
弱电机房工程UPS电池更换及保养方法
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong