弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求
1 W* d) f7 p* E/ }) x6 i, G
# _, }1 a) @' K- m前言:/ ^6 M9 E6 _" n, k
一、电缆桥架安装要求- r. d( O$ v" Z, l5 i
1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施% N' X! d4 t! W* ?' V
2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整7 P6 y$ x# F- T& R9 k% N( e) n
3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量9 f/ @. y) |1 C  j1 t- {# u
4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵
: A" U" J2 ?, O5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m
7 V3 h# W' S$ O7 \( S" L+ s( {5 p( D6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定+ L3 L0 x- D; g4 h5 W: o9 Y% s% I% M
7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵
5 T) s, {( Z$ `- }. U' {# |8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作1 o1 C6 s5 X7 X! `$ d
二、支吊架安装要求
8 ]  m& L( P1 S1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀
5 p( u+ N1 t2 Q$ i  N2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架0 V2 s  E, C% l. c' \) h6 [
3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺( S5 ?& ~- {$ i  t# B  F
4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈  ]( L6 K3 |2 }8 K2 z( J' [' S3 \* D
5、支吊架应做防腐处理0 [0 E* s3 X4 C& f0 ]
6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架
4 n! g( g0 p# \三、线管安装要求
' N. u2 ]4 G1 j1 m1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理; S( k3 Z  D- i5 ]% T2 k
2、明配线管应横平竖直、排列整齐
! R/ X6 f9 d# c: {% X. I, R6 e3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:* t2 A0 U2 I4 P& z  h
1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡: @. Z+ F1 |9 f2 p) m
2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡# L% \/ J3 T/ K6 K" b$ k3 w
3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定) }6 \* S* R9 m. e
4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍
3 M- g$ p" R- z+ e5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm
/ s- I- I( u! a$ o# i6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固
! w; a0 W& v4 T" O& I' r1 w9 g7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐; g) i; j7 ~* L
8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm7 U4 z# @2 A5 I8 N! X
9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线( K8 f, }3 ~/ g2 S: t
10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上
$ `! j# |$ Q; p2 @11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置8 a0 {9 c& e: |7 E
12、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲6 x7 G. R9 Q; N  [7 U, c
13、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:
4 n2 e2 K- ^' R% h1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形
# d+ M" y' u4 Z( ?2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施- j; D% u% _/ M" j
3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个3 p0 p* C, |1 w) j
13、室外线管敷设应符合下列规定:9 I! m! S- F7 K' M1 H' [7 D
1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施
: [$ Z& I9 I1 j% {  D+ W2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰- v3 l: v. T) r1 O, M" G
3)同一段线管短距离不宜有S弯
; m3 t- [% R. U0 w4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理9 T3 m  I- R4 Y8 F
四、线盒安装要求
# B( Q* T: z6 p2 Y2 t( ~/ }1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线
7 p  D* p6 n) k% P% D& c6 o# O2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:- {- _% v6 q' ^' ^" _4 D, P
1)管路长度每超过30m且无弯曲
% F3 b4 e, s, G% i( |- I$ @" v! t( s2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲7 G; F: H; i) y  H
3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲
0 t" }5 I2 N5 n4 T4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲
, ~. s/ p3 y7 ?. {5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒3 H' X9 q8 j' r3 k7 p! ?
6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒
, J% J; b6 p( C1 m) a# q
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong