设备层振动噪声解决方案% @3 \# j# l3 y N6 I
; Z- q1 `7 O# z0 f; A& r- M! Y低频振动噪声一直是个比较棘手的事情,处理起来也较为复杂,本案中该设备层降噪是我司之前遇到一实例,受业主邀请,曼式声学对该建筑22层设备层的噪声做了现场勘测,发现存在诸多问题,其对建筑的22~27层产生影响。其楼上下业态对声学要求较高,有酒店和月子会所等,需要进行降噪处理。
3 o9 L, g( G! l0 ^3 T7 X根据现场测试数据中,当前声压级均超过国家标准,且以低频声为主,主要传播是固体声。本案按照国家规范,高要求住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级为,卧室昼间≤40dB(6:00-22:00),夜间≤30dB(22:00-6:00);起居室≤40dB。4 D# h, \; G" A: z2 J, [& u1 ~" _
噪声分析:
2 t3 W7 x" f$ y1.固体传声。设备噪声及混响声直接辐射到机房内的空气中,进而穿透机房的围护结构(门、墙体、顶面等)向外传播,形成空气声传声,从而影响敏感点内的声环境。! s) t: `# g' p
2.空气传声。设备运行时产生的振动通过与之相连的管道、地面传播到建筑,固体传声声速快、衰减小,建筑所受噪声多为固体传声传出低频噪声。0 v4 f8 [6 s" a4 B8 J5 }5 }
声学指标:按照国家规范,高要求住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级为,卧室昼间≤40dB(6:00-22:00),夜间≤30dB(22:00-6:00);起居室≤40dB。
+ J+ n& n1 U) {/ n. V9 `4 N现场测试数据及分析
) X( v- p, P; W0 \" N根据现场测试数据中,当前声压级均超过国家标准,且比较多。以低频声为主,主要传播是固体声。
6 y W+ S2 o, l6 R, P5 J% F6 J) ], c, T' g设计方案:
9 e9 |0 ?1 u# E; p1.设备隔振。本案中机械振动较明显,推荐使用抗性阻尼弹簧减震垫,设备基座部分增加台座重量。
- {" M b5 x4 Z3 n7 b9 b) J2.管道减振。设备机组运转噪声大、管道系统振动明显,设备与管道相连接的地方是重要的减振环节,采用挠性橡胶接管改造。+ G; t D$ G) Z! G* k9 g8 |
3.管道洞口。因各种穿墙及桥架,需要对此处洞口做隔声密封处理,保证不会出现漏声。: N5 o; T! K' ^7 P- m2 A k6 S
4.机房吸隔声处理。在室内墙面、顶面上设置吸声材料或吸声结构等增加室内吸声措施以减弱混响声,从而使室内噪声级降低。
3 c4 T7 |# ?+ \7 ~+ P: d5.空气传声处理。玻璃幕墙与设备层地面、顶面之间的缝隙,需要对地面及缝隙进行密封处理,再进行地面隔声和吸声吊顶的布置。 |
|