[讨论] 设备层振动噪声解决方案

[复制链接]

1万

积分

4

听众

1427

音贝

音频应用注册会员

Rank: 4Rank: 4

积分
13254
发表于 2009-3-1 12:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备层振动噪声解决方案. U3 Z$ \2 G* F

, K5 x2 a" f. g4 w低频振动噪声一直是个比较棘手的事情,处理起来也较为复杂,本案中该设备层降噪是我司之前遇到一实例,受业主邀请,曼式声学对该建筑22层设备层的噪声做了现场勘测,发现存在诸多问题,其对建筑的22~27层产生影响。其楼上下业态对声学要求较高,有酒店和月子会所等,需要进行降噪处理。# \" d" ?, q! H/ P
根据现场测试数据中,当前声压级均超过国家标准,且以低频声为主,主要传播是固体声。本案按照国家规范,高要求住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级为,卧室昼间≤40dB(6:00-22:00),夜间≤30dB(22:00-6:00);起居室≤40dB。
& Y+ v, A& p6 ?1 z& Z0 y/ `0 l噪声分析:
; s; L# Z3 H% m  o& R1.固体传声。设备噪声及混响声直接辐射到机房内的空气中,进而穿透机房的围护结构(门、墙体、顶面等)向外传播,形成空气声传声,从而影响敏感点内的声环境。
: S9 ?( F4 t9 T/ K, `, e4 V2.空气传声。设备运行时产生的振动通过与之相连的管道、地面传播到建筑,固体传声声速快、衰减小,建筑所受噪声多为固体传声传出低频噪声。
4 e+ R9 k& T: H$ E- ~$ Z声学指标:按照国家规范,高要求住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级为,卧室昼间≤40dB(6:00-22:00),夜间≤30dB(22:00-6:00);起居室≤40dB。
! ]3 _5 W4 Z2 r' q现场测试数据及分析" ]2 N1 l1 u# E$ I4 o
根据现场测试数据中,当前声压级均超过国家标准,且比较多。以低频声为主,主要传播是固体声。
) N- t: v6 ~# C: ~6 B; u& `设计方案:
% d5 E" c9 \" S: N1.设备隔振。本案中机械振动较明显,推荐使用抗性阻尼弹簧减震垫,设备基座部分增加台座重量。- I7 n& r0 e* R. c  v  l0 a
2.管道减振。设备机组运转噪声大、管道系统振动明显,设备与管道相连接的地方是重要的减振环节,采用挠性橡胶接管改造。. J. R; D5 q2 x. P/ z
3.管道洞口。因各种穿墙及桥架,需要对此处洞口做隔声密封处理,保证不会出现漏声。
) L- v- r+ X2 k& I$ o, n4.机房吸隔声处理。在室内墙面、顶面上设置吸声材料或吸声结构等增加室内吸声措施以减弱混响声,从而使室内噪声级降低。# t% P! D% I2 J. Z/ s% f  M3 t
5.空气传声处理。玻璃幕墙与设备层地面、顶面之间的缝隙,需要对地面及缝隙进行密封处理,再进行地面隔声和吸声吊顶的布置。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

1万

积分

4

听众

1427

音贝

音频应用注册会员

Rank: 4Rank: 4

积分
13254
 楼主| 发表于 2009-3-1 15:49:27 | 显示全部楼层
:handshake :handshake