变电站设备发出的声音分类概况

一、概述

变电站设备按其发出声音状况可分为变压器、电抗器等平时发出的运行声音;开关、闸刀等操作时发出的声音;避雷器等正常时不发出任何声音三类。

电气设备所发出的声源,可分为电气声源和机械声源两大类:

电气声源:静电引起的振动声;电磁引起的振动声;设备内部局部放电声;

机械声源:变压器等传导振动造成的共振声;油泵、风扇等运行声;空气或其他气体的泄漏声;门孔的振动声。



二、设备正常运行与异常情况下声音的说明




序号设备正常运行异常情况说明
1变压器均匀的“嗡嗡声”“噼啪噼啪放电声”内部放电/铁芯接地不良等
“吱啦吱啦摩擦声”内部元件(螺丝、铁件等)松动
2电流互感器无声音“嗡嗡声”内部故障或二次开路
3电压互感器非常轻微的“嗡嗡声”沉重的“嗡嗡声”系统单相接地
“嗡嗡声”或“哼哼声”铁磁谐振
4避雷器无声音“噼啪噼啪放电声”内部故障
5断路器无声音“噼啪噼啪放电声”内部故障
6闸刀无声音“吱吱、噼啪放电声”套管/瓷瓶闪络
7电容器无声音//
8电容器成套柜“嗡嗡声”(电抗器声音)//
9接触器无声音“嗡嗡声”接触器动/静触头间有间隙
10套管/瓷瓶(各设备通用)无声音“吱吱放电声”天气、套管/瓷瓶有污秽所致
“噼啪放电声”套管/瓷瓶闪络




三、设备异常情况的判断

1、首先判断声音的种类(机械振动声/电气声):因电气声音的频率比机械振动的频率要高很多,因此电气声音比机械声音刺耳,且因交流电压是一个余玄波形,因此它的声音是不均匀的。通过以上两点(是否刺耳/是否均匀),初步判断声音的种类。同时若初步判断为机械振动声音,可尝试推压相应的柜门观察声音的变化,若声音明显变小,则基本可判断为机械振动的声音。

2、其次判断声音的来源。若为机械振动声,可通过尝试推压相应的柜门观察判断;若为电气声音,则通过判断声音的方向、熄灯巡视时检查放电部位等来综合判断声音的来源。

四、设备异常声音的处理

1、平时正常运行时不发出声音的设备,如避雷器等,若有异常的类似放电声,基本可判断设备内部有故障,应远离设备,汇报调度,及时将设备予以停役;

2、对于套管/瓷瓶的放电声,若为“吱吱放电声”,则观察放电的程度,在导线端放电,放电没有在瓷瓶下部,则问题不大;若为“噼啪放电声”,则可能是套管有裂纹,此种情况应及时汇报调度并加以观察。

3、变电站设备的异常声音难以量化及描述,需要我们的员工在平时工作中积累经验,在对设备结构、原理充分了解的基础上综合处置。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

1184

积分

2

听众

-99

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
1184
发表于 2005-5-31 02:52:00 | 显示全部楼层
变电站设备发出的声音分类概况  
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

QQ|小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频应用 ( 鄂ICP备16002437号 )

GMT+8, 2025-5-30 09:29 , Processed in 0.025341 second(s), 7 queries , Redis On.

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表