影院建设观众厅与放映间以及其他布局之间的隔声
根据《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》要求,观众厅与放映机房隔墙的中频隔声量宜≥45dB。但在实际设计操作中,还应充分考虑放映窗与观察窗的隔声问题。因为光学玻璃的厚度以及窗体的密封等因素,很容易致使隔声量达不到标准。本人倾向于在满足放映光线和观察视角无遮挡的情况下,放映窗的面积越小越好。同时也要考虑放映机房的吸声降噪处理,根据具体情况合理设计分隔墙。
观众厅隔墙外部如果是繁华的商业中心(如步行街等)或是交通繁忙的马路,此时就要充分掌握商业中心或是繁忙马路最大噪声是多少?影厅位置距噪声源的相对距离是多少等具体情况。根据上述了解的情况,通过计算,确定空气声隔声方案。一般情况下,商业中心与一般马路的噪声不会超过75dB (A),观众厅的隔墙只要一道厚度大于200mm面密度大于160KG/㎡的加气混凝土砌块墙或空心砖墙基本就可以了。如有特殊情况(如汽车鸣笛频繁的街区等),为增加隔声量,还应适当该将墙体加厚,或采用容重再大一些的材料,或增加其它轻质结构辅助隔声。
观众厅隔墙与进场大堂或进、散场走道等之间的隔墙要求相对比较简单些。一般进厅大堂等噪声不会很大,基本按照上述外场墙体设计就可以了。如果观众厅与其他娱乐经营场所(如OK歌城、游艺设施等)距离很近,或是只隔一道墙体,此时就要采取必要的隔声措施了。
楼板和屋顶的隔声设计也应充分考虑,由于一般楼板的浇注混凝土厚度只有12~15cm,所以应根据隔层对面的经营业态的不同分别对待。如是轻质网架屋顶,则应根据轻质屋顶的材料以及保温层的厚度计算应增加的观众厅隔声量的措施。还应注意处理好撞击声与固体穿声等问题。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

6719

积分

2

听众

-918

音贝

音频应用注册会员

Rank: 4Rank: 4

积分
6719
发表于 2008-11-9 17:42:08 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊