发表于 2008-8-6 22:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱电工程中电源线平方数选用详解  m$ [  m/ n2 M4 ^2 j5 g& X7 V9 H0 y! ]

8 h( ?' n0 k; Q% O/ [4 P  l
3 j) d. @" H1 Y现在监控系统越来越智能,监控室也越做越气派。动不动甲方就来一个高端、大气、上档次的十几块拼接屏组成的屏幕墙。还有就是现在监控摄像机数量也越来越多,硬盘录像机数量也随着增长,如果配置一个好的机房供电系统迫在眉睫。
) r: p3 v4 e& \' X$ [1 s! Z$ y% P$ Z6 \5 X
其实我们每个做过弱电监控工程的人都会面临一个问题,甲方总会问一句话:"监控室配电,你这一共有多少功率,我需要给你配多大平方的电源线呢?"
6 r' T+ {6 i4 B+ W. v! k9 x2 Z( H6 c! s$ i% X
有的时候这是很懵逼的一件事,为啥?总功率自己通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方的电源线,则真的一时说不上来。( a4 E  e& J, s' i, _/ d3 p
) h: v' }5 c4 n: i/ @8 o+ n1 [- `
于是乎就引出了今天的主题:
3 c$ @2 W. r7 @1 K8 Z  {) W
$ d% |) a2 }5 ?; @: D一平方的电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的功率?; q. v5 a0 @& r! x
; i3 W0 s- V! T+ g9 i
我知道总功率,需要配置多大的引入电缆呢?! V" f* P& p8 F& v3 @0 l. C

7 p! }3 o: a) d3 T) F8 [* d如果监控机房里配置了2.5平方的电线,又能带起多大功率的监控系统呢?
7 e  H/ R2 w$ R7 E" q5 l0 k( c8 p2 ^% X+ V, @
总之一句话:监控工程施工中怎样算要用多大的电线电缆。
. s5 U$ F9 f+ B% H5 \( H# I/ E1 P9 |4 d1 h
3 s7 A$ C. D( k) }" L
- Y1 D3 M% z1 L, \0 y/ M7 Q
其实这有一个专业的算法,根据环境不同,稍微有所出入。一般如下:- Y4 H* J; j8 o# ]* @$ L
7 y0 c7 B# ?* w1 I" ^, [6 I1 d# Q1 n
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
6 g, @: y" f6 ^7 c& ^2 r1 h; Y/ j6 N9 j& S
1.5平方毫米――14A,
" [! K0 j% y. ]$ P/ h% G  y  L- M
   2.5平方毫米――26A,  
. T# l/ S9 H8 K$ k4 q$ ~3 k1 H0 G( r8 h
   4平方毫米――32A,  
' S: _0 E% N5 @% D9 N2 s# q: v
5 N- d0 w6 z. Z! k 6平方毫米――47A  ! y2 N: h- h8 p
( }6 ?& X: t! @
16平方毫米――92A
& t% Q0 B# x/ k7 G. L& k* Q
  |& X" r- x$ F2 d* g1 J" l" T  25平方毫米――120A 6 \. O; K( P0 P5 Y# M" [, r# m9 M; ?/ v

/ o7 M$ ?. X8 t: l* l电流换算功率:4 O! S6 t# V2 G
1 X" y, d& z! k/ _' C- F
1A=220W, 10A=2200W,依此类推。
/ l/ H) o9 y. A/ e7 S4 k" L3 U$ h8 {+ M7 X! B
如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。  ~+ _) _, v! c1 Q8 B
5 u7 f' z5 j3 {3 x& k& K6 a
铜芯电线允许长期电流
  q3 w) y9 w0 l  s% ?2 H) Q% l- X, x& Q' I( T. h6 b
2.5 平方毫米(16A~25A)2 H& E% q# J7 P

$ s% H. Z* F0 S) E; _0 h4平方毫米(25A~32A)$ R' q8 R3 D( r) q, w
" K. N" `4 L! D; d2 H8 L8 T% b( V/ e
6平方毫米(32A~40A)* y+ j% h" P' B+ C
, G9 `4 U' |' `8 f) C
铝芯电线允许长期电流
; a7 Y0 A7 ~6 M& B& ~
4 m' p" h. @+ o. a7 @0 |2.5 平方毫米(13A~20A)
5 A' X( O& F. @9 T5 u6 }
! c* z0 P  |/ a% Z4平方毫米( 20A~25A)* d: |2 z! l+ L/ @* r

: A7 G* F6 `* }6平方毫米( 25A~32A)
% v& x3 X; W% v: r) F" r
9 ]" l) v0 V( Q7 ?实际项目说明$ q% k; [# m- E# w. g

' t( c, ]/ _" L7 }1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
3 z" p- \9 _+ e, W! F' M) I( P+ m- l- V  L: Z9 H1 H! U$ c, g: r1 V
2、每台拼接屏耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么12台计算机就需要一条3平方毫米的铜芯电线供电。
) i$ V. K7 v' |) e6 {* H; e; F% S0 s- u, \
3、每台硬盘录像机、矩阵耗电约为150-200w(约1A),那么5台硬盘录像机及矩阵加显示器,算下来也要2平方毫米的铜缆供电才行。3 Q( d! D4 g2 \% o  G* G

' D  t8 s3 g5 H3 l$ b$ N4、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。
  w8 ]; F, v" q% s# i+ m0 r+ e. l2 q4 [& d& o: I- _: M) A
5、其实现在的普通住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦)。
7 z( M7 Z* w$ |
/ E4 P! H9 o9 O& d, g: a- V* ^在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。1 A$ q, f# S' H0 M1 b6 \: q
: w2 C2 s. p7 ?( ~' y
% O0 o9 a6 k, t9 \5 C' e
/ a/ p* l% V+ q1 K6 {6 M
国标允许的长期电流7 z5 F6 C, [5 Q. b8 s
; ^) Y( y8 b8 K7 |/ G0 x7 P
4平方是 25-32A
6 H  p9 l1 e& x- e6 n6 A: |7 g- c* m" M  [1 h' e/ ]+ n
6平方是 32-40A" u" ?, f7 P+ x, ^, Y9 s7 P! H

" R" F# s& O) N) v1 Z       其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
% x" `% a8 s/ \; E" n( [
# g" I, d# v5 r) ~6 M2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W没问题的。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。# x. Y( O9 E$ n! m! J
& Y& n1 a( p* R! @8 Q& y

* o% ~4 a- |+ e% E. [
% L3 w; @8 `. ~其实在铜芯电线电缆中流传着一个载流量口决:
: s# E8 F( V; b% `% q: f* a( {5 m: X/ I1 |
二点五下乘以九,往上减一顺号走。0 W, w! ]) d, I6 }% y/ ^9 {

- ?, @4 Z: S2 O- j三十五乘三点五,双双成组减点五。 : ~+ U; A6 y8 r+ c3 D

# X4 h+ z- Q" h2 x, J条件有变加折算,高温九折铜升级。
4 }7 }2 |0 ?- x& ]# n$ I
9 A  I0 [( y9 Z# T) D9 ~穿管根数二三四,八七六折满载流。
4 t1 B9 [" G; o+ ?+ u8 c' M0 [+ m1 C) B- x3 D( K2 @% ]

) v9 H. v/ ~4 ^, L' N# w
7 N% D) y$ {5 o/ A简单说明:+ U9 r9 k: I- C; u1 j1 g" c
5 p) K+ P' U" G
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
' V* P& u, t& E, w$ H; A) ~$ [+ o" A: P- P+ H# p
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。
' H+ Y7 b& v9 r) l- M) Q
8 c! Q$ F* Z7 F5 ]0 r- d从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
9 Q2 R1 V& [, e9 _0 Z: O3 ], n/ M2 y2 b! {( ?. `( I0 l0 M
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
! {6 r5 q9 J: B; O2 v+ U9 B* q9 q( r2 D# E
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
! [/ |" r$ f, _: I4 m
9 p3 Q+ n' l6 w. s6 ]: x知道了,怎么算电流,知道了,怎么算电缆,下一次去监控室,直接要求甲方出引线电缆标准就行了,又可以装一次啦!
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

4万

积分

4

听众

213

音贝

音频应用中级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
49992
 楼主| 发表于 2008-8-12 21:14:10 | 显示全部楼层
呵呵, 弱电工程中电源线平方数选用详解6 P; G! D; t' s
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频应用 ( 鄂ICP备16002437号 )

GMT+8, 2025-6-9 08:29 , Processed in 0.029754 second(s), 7 queries , Redis On.

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表