三、公共广播系统设计要求
我们在设计公共广播工程项目的时候,严格遵循招标文件中对公共/消防数字定压功放广播工程项目各个场地的具体技术要求,同时参照国家有关声学标准,按照场地的实际情况和使用功能要求,进行公共/消防数字定压功放广播系统的设计和设备配置,使系统的设计技术标准规范、设备标准规范、工程标准规范完全符合国家有关条例及规范。设计是根据甲方的要求,综合吸取当前国内消防系统的先进技术,设计成一套设备先进、格调高雅、音质优美、功能齐全的现代化背景/紧急数字定压功放广播系统。所配置的主要设备均选用名牌产品以确保高超的性能指标,而辅助设备则选用进口或国产可靠品牌以适当降低造价。运用我们从事公共广播的设计和施工多年的理论和实践经验,精心搭配组合,确保性能优异,质量可靠。设计原则如下:
A)传输方式:
数字定压功放广播系统采用有线定压传输方式,传输电压70V或100V。
B)对线路衰耗要求:
在公共广播系统中,从功放设备的输出至线路上最远的用户扬声器间的线路衰耗应符合以下要求:
b.1采用定压输出的馈电线路,输出电压采用70V或100V。
功率放大器的容量计算方法:
业务性数字定压功放广播系统和业务性数字定压功放广播系统的计算方法:P=K1×K2×ΣPo
式中:P--功率放大器输出总电功率(W);
Po--Ki×Pi,每分路同时数字定压功放广播时最大电功率(W);
Pi--第i分路的用户设备额定容量;
Ki--第i分路的同时需要系数;
服务性数字定压功放广播时,客房节目每套Ki取0.2-0.4;
背景音乐节目Ki取0.7-0.8
K1--线路衰耗补偿系数线路衰耗1dB时取1.26;线路衰耗2dB时取1.58;
K2--老化系数,一般取1.2-1.4;
b.2功率放大器容量按该系统扬声器总数的1.5倍确定。
C)扬声器的设置
C.1能适应不同环境的需求,且音量和音质都比较讲究。
C.2数字定压功放广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于数字定压功放广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dB。
D)数字定压功放广播系统的供电要求
D.1小容量的数字定压功放广播站可由插座直接供电;容量在500W以上时,设置数字定压功放广播控制室,其供电可由就近的电源控制器专线供电。
D.2交流电压偏移值一般不宜大于+10%,当电压偏移不能满足设备的限制要求时,应
设备的附近装自动稳压装置。
D.3数字定压功放广播用交流电源容量一般为终期数字定压功放广播设备的交流电耗容量1.5-2倍。
传输线缆的选择
D.4数字定压功放广播线路宜采用铜芯塑料绞合线。
D.5各种节目信号线应采用屏蔽线。
E)线路的敷设方式
线路采用穿钢管或线槽铺设,不得与照明、电力线同线槽敷设。
F)公共/消防数字定压功放广播设计指标:
(中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)1999年6月1日实施)
F.1控制中心报警系统应设火灾应急数字定压功放广播,集中报警系统宜设置火灾应急数字定压功放广播。
F.2火灾应急数字定压功放广播扬声器的设置,应符合下列要求:
A、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
B、在环境噪声大于60的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点播放声压级应高于背景噪声的15。
F.3火灾应急数字定压功放广播与公共广播合用时,应符合下列要求:
A、火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急数字定压功放广播状态。
B、消防控制室应能监控用于火灾应急数字定压功放广播时的扩音机的工作状态,并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。
C、应设置火灾应急数字定压功放广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时数字定压功放广播的范围内火灾应急数字定压功放广播扬声器最大容量总和的1.5倍。 |
|