气象演播中心演播室声学处理设计方案
! e0 E3 U* g+ \3 ]! [7 e气象部门可能不具备条件进行完全专业模式的演播室设计和建造,大部分都是在原有办公室的基础上改建的。某气象演播中心就是由气象局雷达数据业务大楼的7楼改建而成的,演播室面积为43m2,并配备蓝幕抠像区,控制室面积为29m2。由于客观条件限制,这个演播室并不理想,特别是长宽接近、楼层偏低。为了达到演播室声学系统的2个要求:
' c6 t B2 j" b$ y B一是无来自外界环境噪声的干扰;& x+ ]; ]8 M! k1 T
二是要语音清晰、可懂度高、不出现回声等声学缺陷。
; b& Y" c- A+ J3 W0 s+ ^4 n在演播室改造时,对噪声级别和混响时间这2大指标[1]特别加以注意,在技术上做了各种处理。装修完成后,演播室的混响时间(T60)大约是025~035s;噪声评价曲线(NR)25dB;国标III级隔声门隔声量>30dB;隔声观察窗隔声量>50dB。各项指标均达到了节目制作的要求。0 \# v3 b( @3 [
一、噪声控制 * Q8 M& w2 U2 @' x7 w# I0 j3 K6 R
噪声控制是确保演播室内音质的重要内容之一,包括隔声、消声、减振等多方面的问题。; R) Y6 F5 o, ~/ F' \
1)演播室的选址。因为是在原有办公室的基础上改建的,所以选址时需要考虑的主要是尽量远离噪声源,如楼梯、电梯、厕所、电脑机房、配电机房等。这样可以有效地减少噪声对演播室的影响。结合梅州业务楼的实际情况,演播室最后选在了7楼进行改建。( J$ ?% y6 d8 W3 M- \% K- }
2)室外噪声的控制。噪声传入演播室主要通过3种途径:
2 j& J2 y' x$ S0 R) j ~4 M(1)声波的透射性,噪声作用于墙壁、地板、天花板而产生振动,把声能辐射进演播室;) c' i6 ~0 }+ T5 h/ W3 e& e$ F
(2)通过施工留下的缝隙传入演播室;% `6 {+ n% F. [3 ?
(3)通过固体传声而进入演播室。因此演播室对噪声的控制主要采取以下几种方法:3 | @, E+ e6 ?" C+ V# @3 Y
(1)用满浆、满缝的砖墙堵住所有的缝隙,防止从墙壁、顶棚等缝隙直接进入演播室的室外噪声。, ^" q6 f# W% P" v0 x! Q3 D& @
(2)对各种进出演播室的电缆孔用岩棉等材料来封孔,保证高质量的隔声;隔声窗采用双层夹胶玻璃,按85倾斜角倾斜安装。演播室的门是国标III级,门面贴铝塑板和不锈钢,门槛为定制不锈钢,门锁为进口隔声锁,门的木料用经干燥处理的一级杉木。
9 f- ?' P8 p$ Z" b(3)演播室的天花和墙面采用阻燃布做饰面,内填多孔性吸声材料(50mm环保玻璃棉)。不但装饰效果比较好,达到了防火标准,也实现了所需的隔音效果。
: i8 s1 `6 o& c4 v3)室内噪声的控制。地面铺设PVC地板,既可保持地面的清洁,也具有良好的吸声效果,能有效防止因主持人的走动或设备的振动而引起的噪声。在空调出风口中采用多级消声器来降低空调噪音,必要时可以降低风速,减小风管共振的噪音。还要经常检查灯光的整流器,对其产生的噪音,要及时排除。
7 z, f8 U9 h/ [3 l二、合适的混响时间
6 J% V/ B3 d* S' v2 K演播室的混响时间直接关系到节目声音效果的好坏。混响时间是指在闭合的空间里,声源停止振动后残余声音在室内来回反射,每次或多或少有一部分声音被吸收,直到声音减小到原值的1%所需的时间。混响时间的长短与声频有关,也和单位时间的反射次数有关,房间面积越大,墙面、天棚与地面的吸声能力越小,混响时间就越长。混响时间的作用主要在于当混响时间很短时,直达声强度很小,混响声极弱,这样有助于提高声音的清晰度,但声音丰满程度就显得不够;混响时间较长时,混响声强度加大,会使声音大大丰满,但回音与原声互相干扰,使声音含糊不清。天气预报节目作为语言播出为主的节目,演播室首先要保证语言的清晰度,所以要尽量缩短混响时间。* W9 M* N( }# |8 r- B, {" @
混响时间可由以下公式[2]计算, 其中,t为混响时;V为房间总容量;S为房 间总面积;为房间内表面的平均吸声系数;i为某种材料。由公式可知演播室混响时间主要可通过调整平均吸声系数得到改变;通过调整演播室不同装饰材料的面积,能够缩短演播室的混响时间。梅州气象演播室室内的各类吸声构造布置采用均匀分布的方式,这样有利于声场的扩散,使声场不均匀度控制在合适的范围内。由于演播室长宽相近,在声学装修时还特别做了切角处理。装修完成后演播室的混响时间是025~035s,有良好的语言清晰度,没有声学缺陷(例如颤动回声等)。 ~9 t: m% L& ^/ B0 M( C# m# k* v
|
|