|
$ T) I( ]$ x! \# @( [ R
隔音工程与吸音: Q# f8 z8 J4 C
. L* _* E- i$ @ i9 a
装潢时在隔音多花一些时间与预算是绝对值得的,它不仅可以帮助阻止不必要的噪音进入房间内,也可以阻止房间产生的声音传到外面的环境,妥善的隔音后,就可以安静地聆听音响且不会因为被邻居抗议而停顿!$ y6 P" Q; ]# w0 I
" ?% `4 p2 }$ r3 @# `) b
隔音工程是一分钱一分货,处理声音与振动是门不简单的学问,控制的方法通常也很複杂与昂贵,然而,透过一些有效的设计与材料的使用往往能能让我们在预算内达到有效的隔音效果。
6 N' h8 i( n& x! }! W' I! c
2 I; U3 @9 _, {* c6 @ ~
8 v. a; s S- p1 j! h我需要多少吸音棉?
1 N5 T& f7 V6 S& @) g' @
' \/ Y: l- }/ I' z5 ?
6 H& i' U2 s2 ~( ?9 a5 A
3 a, O0 C$ Z& m这是我们最常遇到的问题。不幸地,很多朋友想寻找简单的方法获得隔音的效果。改善屋子裡的音场,使用吸音泡绵是理想的做法,但是吸音和隔音是二件不同的事情,想隔绝外面的声音或不让声音从屋子裡漏出去,使用吸音泡棉是完全没有用的。
2 U ^+ M& q( W) t# |. i3 ^8 h& S9 `5 N3 v& C: Q/ V9 X. n: K
隔音工程要达到好的效果,有二个主要细节:密度和空气间隙。密度是指材料的形式,例如石膏板与高密度的橡胶隔音毯。现有牆壁和新牆壁之间的空气间隙应该至少要5公分宽。依据不同的组合与设计施工品质会有不同的隔离效果。
, a* S1 T2 I5 w) j5 q) A7 X$ F- j4 O, D
9 F4 F5 B6 T; J: |1 x; c' Y4 z
门
! i+ m0 U2 t+ _: S. |5 o; K3 u
/ y: F; r! l7 ~( ?门是房间最容易漏音之处,一般室内装潢的门大都是空心的,且夹板都很薄,为了开启方便门都比框小,所以这类型的门不仅重量轻,结构不坚固,对声音的隔离完全没帮助。
/ T. T% h* }, f d" U" W6 W, U) f
- B: @! k5 J9 Z3 w. j/ \9 W为了得到明显的改善,空心门要换掉,换成比较重的实心门,再利用气密橡胶垫封闭门框,并且设计地板门槛以确保门与地板紧密的结合,防止漏音,若有更强的隔音需要可再安装第二道实心门可以得到更好的隔音效果。7 U' k) j* I- ^- ]8 F! R; K
) \5 j+ _- @+ G: o% [
窗0 f) |. l. y/ [: l+ H' V9 E' `6 }
' V9 Q% P( ?# {; Y9 W住宅和商用建筑使用的窗子隔音能力是很差的。大多数的窗子在玻璃厚度只有不到6mm,平均声音损失都小于20dB,大部分利用橡胶填缝材料密封窗子隙缝,可以改进到25dB,然而这种规格对低频隔离完全没有用。
3 ?) }! z/ Q7 T( M* N/ M3 l8 }9 o8 P9 Q, O3 {5 q& M
最简单的的解决办法就是完全堵住窗户,就像录音室其他堵住的开孔一样,这样一来隔音效果能使声音隔离30-35dB。若是仍想保留自然光,则可以考虑再加上另一层气密窗。
9 |' N5 B S) S8 H7 G
+ J+ p' p2 ^8 e8 B" f/ d3 _& E( S8 v! j
牆
% ?0 q, `1 U) `* ~
0 C, D- C* o9 V4 r( O1 f) E x很多室内设计的牆面被装潢得很好看,但其实隔音效果不佳,表面上看不出牆面施工不良的问题,一般来说牆和地板和天花板连接处可能有无数处漏气的小孔,施工不佳的天花板或电源插座,以及空调管线等等都是造成声音外洩的原因。
( R. c. y4 D0 Q0 f" k" D
1 \% D8 v3 K7 Z+ P- ~ a( {2 [第一步是改善既有牆壁的隔音能力,把牆壁的缝隙填塞封起来或是在加大牆壁的厚度方式改善,增强牆壁的隔音係数STC。
, [5 I) U$ z H. w
& ~( }) |% `; G+ z3 o+ B6 P声音传输等级STC& z) f& q! X& H# H0 r% j
" }7 H+ P5 P, c& T2 }STC利用数字分级来表示一个材料或隔间牆隔绝声音的能力,例如: ½ 英吋轻隔间牆其STC值等于28,坚硬的材料,如外包橡胶的隔声板,混凝土,砖牆及轻隔间牆STC值高,软的材料,例如:矿纤维,吸音泡绵,地毯,STC值低。每一种材料被声音穿透时,都会消耗掉一些能量,密度高的材料比多孔组织或纤维材料更有隔音作用,就像NRC一样,STC是对比隔音材料或隔间物质的一种很有用的整体概念
5 F1 y5 r' f" f: X. h
" T) u4 l% |1 B4 S2 H! q频率 传输损失$ k$ P% [0 U4 M0 ^2 ~
4 v! H, }, A$ t; o4 q) K125Hz 15
" q5 B; ?8 ^* @4 B, k0 h6 X5 c7 ~4 I
250Hz 197 X- p4 d7 q( _9 |9 e+ ]8 u
7 h; Z$ i ]* |) M1 p9 c' F500Hz 21
$ r1 h }# y8 ^7 D' S: e' t' p
" h7 M3 p* o8 d1000Hz 28+ r# m; f, |. V
3 v9 o+ e' l- R. p2000Hz 33$ a: ]. E- \) o# x6 u. \8 ]
/ h. S! Y( N0 g4 C8 x
4000Hz 37
$ A6 L4 l* h/ L$ K6 }* F
4 _, E, N" r/ e P6 qOverall STC = 27$ W, z' ?* o4 [1 R- ]6 X7 {
& \: o+ z" I! i1 X- f( p8 w6 L
然而,想知道真正的隔音表现还是要参考STL(或TL) 声音传输损失。# V. |( i; r; f7 i$ P# ?% K
. x; \1 @: y& n2 R4 s8 @. g# q4 T
声音传输损失是ㄧ个声音的音量,利用分贝数来表现声音在特定的倍频,或3分之一倍频频宽范围内,被材料或隔间牆隔音的量。例如:½ inch的轻隔间牆STL值于125 Hz时,是15分贝。& q. L1 ]2 i, l& E
$ G) B8 _) P) h0 q- Y! y
比较材料或隔音牆隔音的表现,必须参考每一个频宽范围的STL值,如果大家都依照一样的规范与方法测量,这样比较才有意义,效果才有差异,价格高低才有合理性。, X) T: P$ q8 ~" m& ?1 Y' T% Z+ p
% |; t2 l( ~9 y- `. n- K, w% p* D7 [" q0 v
但是,我们必须了解真实世界裡是不可能提供如实验室裡一样精确的STL值,然而,相对比较的表现在真实的建筑结构裡,还是有它存在的意义,即使实际工地现场测试混凝土牆STC(FSTC) 只比实验室测量只少了五分贝,以相对概念而言,他的隔音表现仍然比一个比较简单的轻隔间牆强很多! |
|