|
国家对剧场建筑声学的要求# ~' E% U, W+ K) {
* V$ \7 t# f8 H1 H3 W6 y& D
剧场是指以演出歌舞、戏曲和话剧为主的观演场所。为保证剧场内有良好的音质,国家对其在建筑声学方面作出了严格的要求,这也是声学设计中的重要依据。此处向大家介绍国家在剧场建筑声学方面都作出了哪些要求。
3 Y8 t: c8 \& R' {+ h8 i5 `& [2 ?
2 S0 m3 i9 F C" d( k! `, h, T
& j) _2 c& S" Y7 f7 V. U一般要求. X+ W q8 m7 Y$ W; E, O) x
0 O8 U: a; Y) \/ h
图片9 G! C! ]# g& [6 c
1. 以自然声为主的剧场观众厅容量:6 C* _. S2 U% F. [
) H" P3 |( c4 X1 Q
● 话剧场、戏曲剧场不宜超过1000座5 g, v# g" n! p6 x
1 H' K! U) I, G3 K) W● 歌舞剧场不宜超过1400座; V+ J" Q D( I
& O- g* Z7 e4 e' x9 u! E+ U( L● 以扩声为主的剧场,座位数不受以上要求限制。
/ r+ _! n2 S6 m
* @/ |9 o G6 n3 m0 j4 x& T/ V! {+ l- U$ z) V# c
+ M0 W0 G; }2 P, J+ ]4 _3 c% p1 c1 _2. 观众厅的音质应保证观众席各处有合适的相对强感(强度因子)、早期声场强度、清晰度和丰满度。在演出时观众厅内任何位置上不得出现回声、多重回声、颤动回声、声聚焦和共振等可识别的声缺陷,并不得出现因剧场内设备噪声和外界环境噪声而引起的干扰。; k/ r, a: ^% q7 W7 V/ s
' U1 K+ U6 h7 ^& o4 _/ m1 `$ b
. D9 k! J8 e8 Y+ R7 x% }
+ ?0 n4 b1 {. V# V$ ~) s; X3. 应防止因室内装修而引起的声学缺陷。室内装修还应满足扩声设计对扬声器布置的要求,保证扬声器的透射效果和指向特性不受影响。+ z( i, ]5 S$ b" s( {& l
5 a4 V+ l/ ?' g) p: d, K0 c01.# Z$ _$ l0 {6 ^; M
^/ L. @0 y1 X! G. E% M
相对强感
0 B R& g P0 Z, g* z) U5 {: o) p; g5 Y( ]. r
02.
' { M6 K' p! s) {9 l+ w5 I8 D. r' a6 p& Q3 d
厅堂内某一座位处来自舞台上一个无指向性声强的声能与同一声源在消声室中10m距离处测得的声能之比。
! }* q4 \$ ], x. H5 [% ~
, `8 E4 Y7 A6 Y( o) W早期声场
+ h7 t) }) Q; h4 s! c% H4 R; L' S2 p; }3 K$ ]( d
在房间内由声源的直达声和早期反射声组成的声场。
( f& i0 p. ^/ y3 a9 I; z$ {+ O' l' o0 w1 r2 N8 ^+ ^6 F
03.
" O8 ~& Y G. d0 Q
6 ~1 b& l9 e ^9 |" L0 T回声
, F& ?+ v* p2 r+ |* F; H9 c X7 A- K( H1 b+ L( F# C( k
大小和时差都大到足以能和直达声区别开的反射声或由于其他原因返回的。
) z, G( X5 O+ |, c- E! E- w. _! l4 S/ F% a4 c' W s- g
04.. `! G' @1 J6 G* G# ~
% G& J, m9 B9 Z. l# U
多重回声
* S& U8 C$ y8 h. V- ?
7 b7 @/ b$ j4 @ 同一声源所发声音的一串可分辨的回声。
. F P2 \, \0 u9 b2 |( |
1 ^4 m4 \7 [' ]( y05.
5 B; O0 Y5 f1 X. j( w
1 L- m7 n( N2 Y9 r颤动回声
! c- T) @7 M, j) w$ Y1 }. H5 _) @" `0 L
同一个原始脉冲声引起的一连串紧跟着的反射脉冲声。
1 c5 Z2 d% H: w( [* u& x; U( ]3 o" p- p' o, w9 ~$ D9 ?
; o5 `4 u( U i: U1 c0 z
# x4 m! R& B! Z8 ]8 j0 h' c5 y; {6 C + z" ~5 H4 Q7 Y: \1 C2 _5 L
观众厅体型设置
% e; J$ Q) R3 I6 e
7 v8 W2 n" c/ t, a; b" a* m0 t
{$ L( |. z- q" @$ j+ M' n1、观众厅每座容积宜符合下列规定:5 P& |& g% C& W+ w" B. [( l# P4 j
, R" k! M* I {$ F3 |/ R' a● 歌剧、舞剧场4.5 ~7.5 m3/座
8 H9 r8 l& J4 O4 p4 J. l
4 ~% A0 w" J% w- Q9 D: \● 话剧及戏曲剧场4.0~6.0 m3/座
% T m3 g4 I* m% v( U5 u9 p" Q
注:①容积计算以大幕线为界。舞台设有乐罩,容积计算时应包括该部分在内。' Z7 g" |% n: M1 ^" ^5 Q, j
D; q' e0 m; ^3 v; |, d- H ②伸出式和岛式舞台不受此规定的限制。2 _9 e1 ?7 B1 v3 g
6 a) {9 d F7 u f. ~+ G
: y1 I* x$ E5 ~# H; V6 D. k4 U" R" H' w/ u y
2、观众厅的平面和剖面设计,在采用自然声演出时,应使早期反射声声场合理均匀分布。观众厅前中区(大致在10排以前)应有足够的早期反射声,它们相对于直达声的初始时间间隙宜小于或等于35ms,但不应大于50ms(相当于声程差17m)。3 J2 F" n$ s' ~$ B/ }0 c
' B* Z4 m& i$ A
# m1 \0 s# R& M3 I$ `1 V9 M$ @, D ?3 I/ |* M7 L* v) l8 I( O9 R% \6 V
3、以自然声演出为主的观众厅设有楼座时,眺台的出挑深度D宜小于楼座下开口净高度H的1. 2倍。楼座下吊顶设计宜有利于楼座下部听众席获得早期反射声。. j# ?) Z9 r# X& `
# x! t1 t' ~2 C. L- I. w! O6 c1 \ x C% ?' b/ j. u- K8 V( S
! Y4 {5 @8 f5 M+ h. s7 E) y: H5 X4 K以扩声演出为主的观众厅,眺台出挑深度D可放宽至楼座下开口净高度H的1. 5倍,并应使主扬声器的中高频部分能直射至眺台下全部听众席。9 _& M% n0 a4 g$ Q* u3 E
9 X" l& {4 K+ V4 ~) m* a
& y9 c- k: l( l! l' W8 ~- a4 `+ ~$ q+ _! b
4、眺台或侧面包厢上、下的开口离地高度宜大于2.8 m。
, \% d! @8 F: k
0 {% s8 Z# b/ @# {5 P0 Y& c, ^- {, m6 _( S) y) `
7 X, P8 t w) _3 X: U) ?7 d
5、观众厅的每排座位升高应使任一听众的双耳充分暴露在直达声范围之内,并不受任何障碍物的遮挡。6 _+ r7 @2 R& W( ]0 g, r
% v( S4 [) i( n# }
8 T) S: |- g# Y
5 T) g2 y5 E% t8 x' o; v
以自然声为主的观众厅,每排座位升高应根据视线升高差“C”值确定,“C”值宜大于或等于12 cm。当采用扩声系统辅助自然声,而扬声器的高度远比自然声源高得多时,每排座位升高可按视线最低要求设计。/ k- |0 v. [& V: w
2 a" k; ]4 s9 N( Y7 S/ y8 @
( X# w a8 f/ ]7 _0 W
3 f5 C: w+ s* ]6、剧场作音乐演出不采用扩声时,舞台上宜设置活动声反射板或声反射罩。/ _* t% \9 G# k2 [( i' T% @
c M# i, {' e' [5 o. e& b$ g, X) @1 o+ v
6 l5 Q2 z( L* P# e& m早期反射声8 V! K8 _3 |9 i: f& S; U
/ t6 S& {* z9 E+ f' d
2 }7 E' J3 A2 g/ w5 u2 z* g4 M/ _* y" s/ q9 y% n
在房间内可与直达声共同产生所需音质效果的各反射声。一般是指延迟50ms以内的反射声。
0 ?6 p: D. E% |6 B l- Y5 F6 B2 \- L3 |- L8 [. W; ~; L4 H" Z
6 h7 C3 l& e) v# ]5 I3 B
' b9 N% k* f* f- K1 a& |$ J
观众厅混响时间
. } I8 _2 K& k M0 `! i & R, G d1 `8 Z4 C D4 M) C7 O1 }# E
1、观众厅满场合适混响时间的选择宜符合下列规定:8 T( t" j9 j: S, c! ^0 u
# Z" ]9 E3 ^/ n5 J" c①在频率为500~1000 Hz时,对不同容积的合适混响时间:歌剧、舞剧剧场宜采用下图1所示范围;话剧、戏曲剧场宜采用图2所示范围
]& o" b* r3 X2 t* R" O2 J# D; i. j
4 z. s t/ l( ?6 ]- X1 K' P3 G& a
(图1 歌剧、舞剧剧场对不同容积V的观众厅,在频率500~1000Hz时满场的合适混响时间T的范围)
1 n+ R) @5 p; u' s$ f# F* G1 Y# M) G F" N l/ x9 @
9 E K# C" q/ V3 m4 q1 ~" i
(图2 话剧、戏曲剧场对不同容积V的观众厅,在频率 500~1000Hz时满场的合适混响时间T的范围)
2 n6 X y. l9 j! z( n( ?4 j; z6 Z3 u) p6 L8 x0 `4 C1 V
混响时间的频率特性,相对于500~1000H的比值宜符合表1的规定。. G4 D4 {9 D% {: S# J
5 {( m8 {' \. x
3 L, \, K) M- o- Q% A1 X$ c9 w表1 剧场观众厅各频率混响时间相对于500~1000Hz的比值( q+ o+ p( \; N( D
8 ^, i0 d( g5 a
% M U% q0 N6 U4 ^/ _: G
- }4 [. S3 M* I/ `
2、观众厅满场混响时间应分别对125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz 六个频率进行估算。估算值应取两位有效值。
5 F. w: g4 N) ]/ F6 I6 J7 L
]* {" R5 y+ N5 k3 q* a" K0 z: G. R) r
! O7 h; n" f5 f: v4 Z- M3、舞台空间应进行适当吸声处理。大幕下落及常用舞台设置条件下舞台空间的中频(500~1000 Hz)混响时间不宜超过观众厅空场混响时间。
" u$ N6 I$ c g" H0 |& {9 J2 ~
0 q4 z2 f0 q8 C$ I( C6 _ r, E7 S% h V' q. C. P
( v' ^9 T( d1 g: `0 q: @4、乐池应做声学处理。 |
|