|
隔声房声学设计方案-实例, ?: S0 N' x4 d) P( ?1 T6 n. ?8 J/ c
, X3 I3 T* p' ~* w$ p
一、项目概况 X. n7 o6 \; F2 K6 W4 P
本案中办公室位置与设备厂房内,现场由于实验设备和顶部空调管路及设备间发出的噪声影响到办公室内员工正常工作及身心健康,现应公司领导要求,采取适当声学措施进行降噪治理。
1 b+ i2 ]+ _# M+ {* O% H二、设计目标
# }0 }0 G& e) P" I& P6 t; b+ T! @根据业主方要求,在排除其他噪声源干扰情况下,进行讲座处理后隔声罩内测试办公室内的声压级≤45dB(A)。
9 p! e( Z' m+ W( A8 V& t x三、现场测试数据分析
1 |- M% u! a. I' y0 K0 u根据在办公室区域座位处测试的声压级约66dB(A),可得知隔声罩整体插入损失需达到21dB(A),并需考虑3~5dB(A)的设计裕量。另根据在测试倍频程频谱折现图得知,此处噪声值以中低频为主,低频音声波长、衰减小,穿透力强、影响范围广。
, t5 ^3 ~. v6 Q; B9 Z& e四、治理思路' @7 C! s- r8 n9 K0 c
噪声治理按照治理途径不同,可以分为:1.从声源上治理;2.在传播途径上采取吸声、隔声、减振处理;3.让接收方佩戴降噪耳罩等保护措施,间接的进行噪声防治。其中从声源上进行治理存在较多困难,现阶段很难实现,主流降噪方式还是在传播路径上进行噪声控制,这也是当前国内外最普遍的噪声治理方法。
" u# A/ K5 D+ T2 [经过现场勘察集合业主的意见,在保证设备可操作的前提下,采用隔声罩是最为理想的降噪措施。4 _! Q7 j& Y- z, J% p+ D
五、设计方案* Z* P. e' p( C0 i
整体隔声房采用轻质隔声墙体:长*宽*高=15.95*4*4m,考虑到办公室的采光,在靠近走廊两侧安装固定隔声窗,窗体离地面高1米,尺寸L*W=3.5*1.1米,在另两侧安装隔声门L*H=0.92*2.06m,隔声房/门/窗插入损失TL:25~30dB(A)。
" l' g- X" B! W2 k7 z3 i隔声房构造:外墙刷白色乳胶漆+低频隔声模块+13mm宽频阻尼隔声板+钢结构内填充50mm聚酯纤维棉+龙骨上衬九厘板+聚酯纤维板,此上所选材料皆为绿色环保,无甲醛,对人体无害,防火等级B1级。
) a4 t3 N T; |1 f; Y( D$ U3 m# |" k9 o( J# m6 F- z
隔声房效果图如下:, A' a i8 M, y& g& [9 b' l
, t+ L/ M; p3 ~" _7 y
% Z2 i4 N0 T" a' O3 q. S0 P0 P* \本案中隔声门、窗都是单独设计定制。另:因隔声墙体上会预留10mm洞口,可能会使总体隔声量降低8dB左右,在施工时需考虑到安装密封性问题。
/ o. B6 {' d& M7 D% K4 Y$ E1 ^) Q2 `7 C六、设计小结 z" t. t$ f; H7 O7 \
本设计方案为初步设计方案,方案中涉及到的计算均为理论计算,在设计施工中会对现场进行仔细测量,施工措施及尺寸位置可根据业主需求进行适当调整。 |
|