长江剧场“黑匣子”剧场声学设计
@4 f y: O% i, R1 项目概况' W& M* Y" b0 N9 ?+ x
: m' j! U* e. C7 N$ H长江剧场位于上海市黄浦区黄河路35号鸿祥大厦辅楼内,前身为卡尔登(CARLTON)大戏院,1957年和1976年进行过两次大修。2017年再次进行修缮,新的长江剧场在原有的建筑布局基础上,将大剧场的舞台和观众厅“一分为二”(图1),化身为一个可容纳230人的“红匣子”剧场(原观众厅部分,图2)和一个可容纳100人的“黑匣子”剧场(原舞台部分,图3)。长江剧场装修工程荣获2019年上海市优秀工程勘查设计项目三等奖。% j' Q' K7 K' L7 t8 k
" P! s2 h& `1 _4 ]4 o1 i. g9 l! o r3 T
图1 长江剧场平面图
* V6 \" l0 w& k. l% d( l z' F1 O. t! p
6 @1 L2 Y" y! i4 G图2 “红匣子”剧场; d* p+ v2 k) I4 y0 V* x' x
- x( q+ [2 q# _6 g$ |' t
: C: t- _+ P3 `/ `4 {! s P图3 “黑匣子”剧场
* ?7 N+ K1 o! y4 D
7 _+ A9 Q. m6 o- f1 Q具有先锋色彩的“黑匣子”剧场打破舞台观众席分隔的传统剧场概念,12块升降台既能做舞台也能做观众席,辅以可全方位转动升降的灯景吊杆系统,可根据不同艺术表演要求做自由组合,观众席位和表演区几乎零距离。“黑匣子”剧场建筑平面呈近似矩形,最大长度约16.5 m,宽约11.5 m,水平投影面积约173 ㎡,平均高度为11.5 m,主演厅容积约1 990 m³。厅内采取合理的建声设计,配备“四维全息声”音频系统,为观众提供极致的视听体验,也为戏曲内容的创新演绎提供展示空间。# b9 l0 q5 z" W" d+ h1 Z7 t- a
' u- J/ \& {! C4 _2 建筑隔声设计与噪声控制
; o9 k' ~0 g3 z, s. F O& F& B( L; T- B% z* e
将原剧院的观众厅和舞台分隔成两个独立的演出空间,首先要解决的便是两厅的隔声问题。为保证两厅同时使用的情况下,不受彼此噪声干扰,在结构荷载非常苛刻的条件下,本工程采用中间400 mm厚加气混凝土砌块、两侧具有隔振和阻尼构造的轻质隔声层的复合隔声构造,在全频带取得良好的隔声效果。施工中期对其进行现场声学检测,复合墙体的计权标准化声压级差DnT,w达到63 dB,可基本满足两厅同时使用的隔声要求。墙体各频带的标准化声压级差DnT检测结果见表1。( e" }: n9 d/ Z _: }: i
! N% ]6 u( I9 g
2 ^# M* Y) L5 x4 c2 e1 I
表1 隔墙标准化声压级差检测结果6 x+ c' Q) C% {
7 X7 g6 }5 Z* e" ^此外,剧场屋顶有大量机组设备,为避免机组设备振动和噪声对剧场内产生振动、噪声干扰,分别在“红匣子”和“黑匣子”剧场上空做轻质隔声吊顶,并对新增机组采取有效隔振措施,有效解决屋顶机组设备对剧场的振动噪声干扰。 |3 k2 D" ~9 P1 Y0 h) Q; Y
2 G0 v6 ^) |( b% C' m( v3 音质设计4 a* I8 t. s0 I
3 J3 ~0 G$ x4 d8 c1 \) W# Z新的长江剧场功能定位为先锋性、实验性、创新性小剧场,以戏曲为主,兼顾戏剧类演出和教育展示活动。“黑匣子”剧场需兼顾自然声演出与全息声扩声演出需求,而两者对声学设计[1-2]指标与建声环境需求有较大差别:自然声演出时,为避免声音过于干涩,提高声音的丰满感与空间感,一般要求适当的早期反射声与稍长混响时间(本项目规模理想中频满场混响时间约1.2 s),而全息声演出是通过扩声系统来构建三维声场环境,所有音效在演出前已制作完成,并要求厅内建声环境以直达声为主、较短混响时间(本项目规模理想中频满场混响时间约0.7 s)。为平衡两功能要求的冲突,在具体设计及声学指标上进行兼顾、折中设计,设计指标如下。! x( o8 r" p+ t) a
! P8 ] C) q! V9 H5 ~
中频满场混响时间设计值:RTmid=0.90±0.10 s。
2 o2 Q4 ?# P# _9 W混响时间频率特性要求尽量平直,允许低频段适当提升。
) U! k& m8 X# W- C2 L, a @- S厅内不应出现可识别的音质缺陷,如声聚焦、回声、颤动回声、共振等。5 h' z3 o2 `& R/ h1 w6 r* J
6 p3 b. l/ O% }2 V' U% _具体声学设计如下。& G0 x* N3 \* K% N' k4 h% L3 l
8 L1 C( t7 P) D$ o3.1墙面+ Z% X" U6 H& ^$ O5 F: g
. t7 t" z& J9 F5 W
采用阻燃装饰吸声板与QRD扩散体间隔布置,二者面积比例为1:1,既实现厅内在使用全息声系统时观众区以直达声为主,又保证自然声演出所需要的合适混响时间。此外,为均衡低频吸声,同时考虑建筑空间限制,阻燃装饰吸声板采用100 mm空腔和200 mm空腔两种构造(图4)。
3 O6 S4 N0 K/ w H2 `1 R
: i9 P8 P+ w& w+ V2 i3 I+ C; `# H& e" d7 d+ r; I% u6 |7 ^
图4 “黑匣子”墙面布置图
, d$ ?9 H6 T) g I- W9 n0 q. h, ~& p. q0 E6 L: l" d
3.2 顶面5 h2 z/ v: w! _( @7 |# C
; A# J4 i: ?) o0 f% B/ o
由于剧场建筑高度较高,高11.5 m,为避免出现回声,也为在自然声演出模式下给地面观众提供来自顶部的早期反射声,在距地面8.5 m高度设置折线形反声板,其材质为双层12 mm厚石膏板。
; Q7 q+ p, f! v4 U% A) U+ B& h, y6 {$ F
3.3音质检测
: g M0 w) k9 ?
$ f& g2 `' s# L, ^剧场竣工后, 按照国家测量规范[3]对其进行声学检测(空场状态)。厅内主要音质指标测量结果见表2。% x$ J8 W8 l: l0 o7 s9 r* b2 {9 }
# b m9 z1 a$ R, T7 W" M8 q7 \- \
表2 音质参量检测结果- v& U1 D5 Q; C6 k6 `( ]0 M
7 e% R) N2 y$ j* D3 P
“黑匣子”剧场空场中频混响时间为1.0 s左右,达到满场混响时间设计预期。厅内声场分布均匀,音质明晰,可较好地满足戏曲自然声和全景声系统演出模式对建声环境的需求。 |
|