布线工程施工经验
一 、明确要求、方法
施工负责人和技术人员要熟悉网络施工要求、施工方 法、材料使用,并能向施工人员说明网络施工要求、施工方法、材料使用,而且要经常在施工现场指挥施 工,检查质量,随时解决现场施工人员提出的问题。

二、掌握环境资料
尽量掌握网络施工场所的环境资料,根据环境资料 提出保证网络可靠性的防护措施:
为防止意外破坏,室外电缆一般应穿入埋在地下的 管道内,如需架空,则应架高(高4米以上),而且一定要固定在墙上或电线杆上,切勿搭架在电杆上、 电线上、墙头上甚至门框、窗框上。室内电缆一般应铺设在墙壁顶端的电缆槽内。
通信设备和各种电缆线都应加以固定,防止随意移 动,影响系统的可靠性。
为了保护室内环境,室内要安装电缆槽,电缆放在 电缆槽内,全部电缆进房间、穿楼层均需打电缆洞, 全部走线都要横平竖直。

三、区分不同介质
保证通信介质性能,根据介质材料特点,提出不同 施工要求。计算机网络系统的通信介质有许多种,不同通信介质的施工要求不同,具体如下:
光纤电缆
a.光纤电缆铺设不应绞结;
b.光纤电缆弯角时,其曲律半径应大于30cm;
c.光纤裸露在室外的部分应加保护钢管,钢管应 牢固地固定在墙壁上;
d.光纤穿在地下管道中时,应加PVC管;
e.光缆室内走线应安装在线槽内;
f.光纤铺设应有胀缩余量,并且余量要适当,不 可拉得太紧或太松。
同轴粗缆
a.粗缆铺设不应绞结和扭曲,应自然平直铺设;
b.粗缆弯角半径应大于30cm;
c.安装在粗缆上各工作站点间的距离应大于2 5米;
d.粗缆接头安装要牢靠,并且要防止信号短路;
e.粗缆走线应在电缆槽内,防止电缆损坏;
f.粗缆铺设拉线时不可用力过猛,防止扭曲;
g.每一网络段的粗缆应小于500米,数段粗缆 可以用粗缆连结器连接使用,但总长度不可大于5 00米,连接器不可太多;
h.每一网络段的粗缆两端一定要安装终端器,其 中有一个终端器必须接地;
i.同轴粗缆可安装在室外,但要加防护措施,埋 入地下和沿墙走线的部分要外加钢管,防止意外损 坏。
同轴细缆
a.细缆铺设不应绞结;
b.细缆弯角半径应大于20cm;
c.安装在细缆上各工作站点间的距离应大于0 5米;
d.细缆接头安装要牢靠,且应防止信号短路;
e.细缆走线应在电缆槽内,防止电缆损坏;
f.细缆铺设时,不可用力拉扯,防止拉断;
g.一段细缆应小于183米,183米以内的两 段细缆一般可用"T"头连结加长;
h.两端一定要安装终端器,每段至少有一个终端 器要接地;
i.同轴细缆一般不可安装在室外,安装在室外的 部分应加装套管。
双绞线
a.双绞线在走廊和室内走线应在电缆槽内,应平 直走线;
b.工作站到Hub的双绞线最长距离为100米,超过100 米的可用双绞线连结器连结加长;
c.双绞线在机房内走线要捆成线札,走线要有一 定的规则,不可乱放;
d.双绞线两端要标明编号,便于了解结点与Hub接 口的对应关系;
e.双绞线应牢靠地插入Hub和工作站的网卡上;
f.结点不用时,不必拔下双绞线,它不影响其它 结点工作;
g.双绞线一般不得安装在室外,少部分安装在室 外时,安装在室外的部分应加装套管;
h.选用八芯双绞线,自己安装接头时,八根线都 应安装好,不要只安装四根线、剪断另外四根线。

四、网络设备安装
Hub的安装
a.Hub应安装在干燥、干净的房间内;
b.Hub应安装在固定的托架上;
c.Hub固定的托架一般应距地面500mm以上;
d.插入Hub的电缆线要固定在托架或墙上,防止意 外脱落。
收发器的安装
a.选好收发器安装在粗缆上的位置(收发器在粗缆 上安装,两个收发器最短距离应为25米)
b.用收发器安装专用工具,在粗缆上钻孔,钻孔 时要钻在粗缆中间位置,要钻到底(即钻头全部钻 入);
c.安装收发器连结器,收发器连结器上有三根针( 中间一只信号针,信号针两边各有一只接地针),信号针要垂直接入粗缆上的孔中,上好固定螺栓(要安 装紧固);
d.用万用表测信号针和接地针间电阻,电阻值约 为25欧姆(粗缆两端粗缆终端器已安装好),如电阻无穷大,一般是信号针与粗缆芯没接触上,或收发器连结器固定不紧,或钻孔时没有钻到底,需要重新钻孔或再用力把收发器连结器固定紧;
e.安装好收发器,固定好螺钉;
f.收发器要固定在墙上或托架上,不可悬挂在空 中;
g.安装好收发器电缆;
h.收发器电缆首先与粗缆平行走一段,然后拐弯 ,以保证收发器电缆插头与收发器连接可靠。
网卡安装
a.网卡安装不要选计算机最边上的插槽,最边上 的插槽有机器框架,影响网络电缆的拔插,给调试 带来不便;
b.网卡安装与其它计算机卡安装方法一样,因网 卡有外接线,网卡一定要用螺钉固定在计算机的机 架上。

五、设备安装
为保证网络安装的质量,网络设备的安装应遵循如 下步骤:
首先阅读设备手册和设备安装说明书。
设备开箱要按装箱单进行清点,对设备外观进行检 查,认真详细地做好记录。
设备就位。
安装工作应从服务器开始,按说明书要求逐一接好 电缆。
逐台设备分别进行加电,做好自检。
逐台设备分别联到服务器上,进行联机检查,出现 问题应逐一解决。有故障的设备留在最后解决。
安装系统软件,进行主系统的联调工作。
安装各工作站软件,各工作站可正常上网工作。
逐个解决遗留的所有问题。
用户按操作规程可任意上机检查,熟悉网络系统的 各种功能。
试运行开始。

    南京兆通网络工程有限公司是一家从事网络产品批发,网络工程安装的高科技企业。公司从业十年来,为各类公司、企业、学校提供了优质的服务,并赢得了良好的声誉。   公司凭着雄厚的科技实力,现代化的管理手段,低廉的产品价位,真诚的企业精神,与各新老客户建立了良好的合作关系。公司长期以来,作为各知名厂家的代理,抱着对客户认真负责的精神,在 IT 界得到了良好的声誉和认可。
  近年来,公司内不断有新的 IT 界的精英加盟,使公司的技术力量日益俱增,施工队伍迅速壮大。我们不但免费提供各类施工方案,还有可以信赖的工程质量,并配有完善的后期服务,为您免除的后顾之忧。
  客户的满意是我们的追求,卓越的品质是我们的根本。

布线施工步骤和应注意的问题

施工步骤:

1,勘察现场,包括走线路由,需要考虑隐蔽性,对建筑物破坏(建筑结构特点),在利用现有空间同时避开电源线路和其他线路,现场情况下的对线缆等的必要和有效的保护需求,施工的工作量和可行性(如打过墙眼等)

2,规划设计和预算,根据上述情况确定路由并申请批准,如需要在承重梁上打过墙眼时需要进行向管理部门申请,否则违反施工法规等。整个规划及破坏程度说明最好经甲方及管理部门批准。修正规划。在正式的有最终许可手续的规划基础上,计算用料和用工,综合考虑设计实施中的管理操作等的费用提出预算和工期以及施工方案和安排。实施方案中需要考虑用户方的配合程度。实施方案需要与用户方协商认可签字,并指定协调负责人员

3,指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理

4,现场施工

5,现场认证测试,制作测试报告

6,制作布线标记系统:布线的标记系统要遵循 TIA-606 标准,标记要有十年以上的保用期

7,验收,文档。在上述各环节中必须建立完善的文档,作为验收的一部分。