现象:某旅馆门厅和大堂为集中低速空调系统,顶部散流器送风,侧墙集中百叶回风。门厅的回风口面积为4m2,大堂为2m2,回风口的平均风速约为2m/s,大堂内有嗡嗡的噪声,见图2.5.1-1。

原因:回风机噪声大,而且离回风口近,风道内又未考虑消声措施,故机房的噪声从回风口传入大堂内。
  
    对策:机房内回风管外包隔声材料,使机房噪声传不进回风管内;大堂、门厅的回风口内加作长为500mm的玻璃棉保温消声筒,如图2.5.1-2,这样处理后,低频噪声可降低15db左右。

    现象:排风口噪声大。某饭店厨房,用轴流排烟风机兼作排风,试运转时发现,厨房内与排风口噪声均大,影响使用。

    原因:轴流排烟风机本身噪声就大,约在85~90db(a),且厨房排风管风速采用了12~13m/s左右。到排风口处未加以变径扩大,就直接接到建筑百叶上。而该百叶的叶片间距很紧,净面积还不到其外框面积的50%,使排风百叶处的风速大到20~30m/s。气流噪声,百叶振动噪声相继产生,排风口处噪声高达106db(a)。

    对策:对已建工程只能更换净面积大的百叶,扩大管道出口,降低排风管风速,加了两个消声弯头,并作吸声处理,结果降为65~70db(a)。对今后的工程,厨房排风最好采用离心风机,风管风速控制在8~10m/s,排风口风速不得大于6m/s。火灾时该离心风机即可作为排烟风机,安全可*。除非万不得已,厨房排风不要采用轴流风机。因为它本身噪声高,长期排高温气体,效率也差。

   经验:暖通工种与建筑工程对各种送、回风口及排风口的大小,净面积,安装位置及做法在互提资料时,应详细交待清楚。在建筑详图画好之后,暖通人员应校核其净面咱们是否满足要求,千万不要疏忽。

    现象:某会议室送风系统消声处理好,而回风口未处理,结果会议室噪声大。机房在其后部上方,用整体式空调机。机组噪声>80db(a),喷口送风,送风管做了消声器,但会议室内噪声很高,达70db(a)之多。

    原因:系统采用无风道回风,即回风直接由回风口回至空调机房,再被机组吸入。机房内的噪声,由回风口(三个大孔洞)传入会议室。见图2.5.1-3(a)。

     对策:在每个回风口内做消声处理,装了一个消声弯头和一般消声器,风速按3~5m/s考虑,结果良好,会议室正常使用。见图2.5.1-3(b)。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

5万

积分

3

听众

3371

音贝

音频应用中级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
59633
发表于 2010-6-16 |
:lol:lol
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

4万

积分

5

听众

1643

音贝

音频应用中级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
49802
发表于 2010-6-17 |
欣赏!支持!
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

1万

积分

4

听众

972

音贝

音频应用注册会员

Rank: 4Rank: 4

积分
14059
发表于 2010-6-17 |
:victory:
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表