小面积配音间的声学设计与装修; P' @6 b/ E" e2 T5 t! L# H
9 \! U" D, h6 B2 z) ~: R! y+ W
一、小面积配音间的声学设计 1 x3 k9 P4 f+ O. M. F: P
) X8 i- Z8 @3 j7 H6 A1 K" r( [+ e* M
根据办公环境的要求,唯一可提供出来进行改造的房间为一间普通的办公室,长5.40米、宽3.60米,位于办公楼的一层,其正门斜对着办公楼的一 楼大厅,一侧墙的墙外是公用楼梯,二楼也是嘈杂的机房,外部噪声环境较为复杂。根据该房间的实际情况,配音间的建声设计与考虑就主要集中在这几个方面: 7 e- M8 U a0 t Q) W
7 O) j6 z) Y9 r
1、 小面积配音间的建声设计特点
$ i" M- j _$ P8 e$ ?, l1 y( a
1 G6 y) ^0 T# @* }a、 声学条件的差别对最终结果的影响大。比如,在具有相同混响时间、相同声源的一大一小两个房间里,再增加一块相同的吸声材料板(吸声率一定)。由于在小房间 里吸声材料板与声源较近,达到吸声材料板的声音能量就较大,那么实际的吸声量也就较大。同时,由于小房间里传播距离短,所用的时间也很少。也就是说,增加 吸声材料板后,小房间的混响时间将比大房间的混响时间小的多。
. G# ~7 m; J8 X, ?& I. v5 x' b" I. p% O4 A% @* q
b、 装修后,实际混响时间调节手段的制约因素大。在装修后,小房间里参数实际调整的余地都比较小,空间需求也比较高。
4 E& R* I0 o" }* q8 b) j0 M, _% |, n1 M
c、 通风的设计要求高。一是要求具备良好的通风设施,二是要求对通风通道的噪声进行有效的控制。7 G B, K& r% i+ ?- Z
8 d% O) @, z0 u1 u- b
d、小房间的简正模式影响较为突出。简正模式(某一频率驻波的一个重叠叫做一个简正模式)说明了房间固有简正频率的分布情况。小房间的长、宽、高比例要尽量避免互成或接近整数倍,以防房间内的声音在某一频率得到过分的加强或减弱。 0 q1 o5 \" N8 @- ~; @3 X8 `
* B5 t. R) |0 Re、 小房间可颤动物件的低频声染色。在装修中装饰板、吸音板、木地板、灯罩和通风口护网都要固定稳固,否则它们随声波的振动在小房间内极易形成严重的低频声染色。 2 {- X5 P8 G0 { S2 I. O: s
' @, u3 x5 ]( }. Z
f、 小房间的混响时间的计算可以不考虑空气中声波的衰减。 . k' n: v/ g8 q# t
; A0 W; ~) Z0 O) O
2、 隔音效果的考虑
; U* D7 Y# F3 _6 u
& r% G3 ]8 j" V* T/ ~# T由于将改造成配音间的房间的外部噪声环境较为复杂,所以配音间的隔音效果是设计之初的考虑重点。分析配音间的噪声来源主要是门外大厅的人声和大厅 电视的噪声、公用楼梯固体传声的振动噪声和天花板固体传声的振动噪声。根据国际GYJ26-86《有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要 求》,小型(语音)录音室的噪声评价曲线应满足NR20-25 [2] 。 NR25噪声评价曲线:[3] [4]
0 I& N6 P' p, L0 K# w
# z, t$ v3 y* B, n2 I配音间与其它房间相邻时的隔声量的计算公式:[3] [4]
, c2 u' c/ Q2 a$ A6 z' r0 [
! G: N1 E# g& i5 O取T60 =0.4s,根据公式(2)计算求得,配音间内的平均吸声系数应为0.18。
4 B3 o! r- H2 T. S6 x6 w" |* D
, b' n+ p) v5 ], A二、配音建的改造与装修 * y: q n% ~8 v' a" O
* o2 ]5 g1 i2 k8 ~* o* b# O" ^
经过反复的研究与计算,最终整体设计方案如下:7 {8 X5 ~, z9 [1 }7 C$ H8 `, g' d
; `6 y1 G' R' |- ~
配音间改造方案 2 m, y& i$ R$ Q$ y0 P* O$ D3 _
+ U4 M! i5 t6 k" D6 l5 H1 {& Q改造时,将原有的一扇开向户外的玻璃窗封死,原有办公室木门打掉,重新定做隔音门。整体改造采用建造"房中房"的思路,在原来的房间内,采用混凝 土充气砖(180mm厚)建造内装隔声墙体,室内用玻璃棉及亚麻布吸声,多孔板后填充玻璃棉吊顶天花板,栅格木地板(非实铺木地板),双层10mm厚玻璃 隔音窗,人造革填充钢架门。$ |2 u" S" \( t4 x" W
9 n4 Q! X* A/ L. U6 P以上隔音量是指单独材料的隔音特性,其平均隔音效果为46dB。在实际应用中,隔音材料还要与原有砖墙之间保留100mm的空气间隙,实地监测隔音效果平均提高了7dB,满足了设计要求。
& g* Y7 e$ w) M" i8 H f* \/ X O5 i. M' ?8 l6 [6 [
根据平均吸声系数的计算公式(5),经实地测量与计算,改造后配音建的平均吸声系数为0.184,满足设计要求。 以下是各部分构建的具体结构:9 ?8 q3 {6 F6 H0 l# F6 Y7 }; _
& O9 j" W P; F. l) R) ]1、内装建声墙体 配音间的内装建声墙体构造设计。内装建声墙体的主体采用180mm厚混凝土充气砖搭建。内装墙体与原有普通砖墙之间保留100mm的空气间隙, 隔离固体传声的振动噪声。内表面装修采用木龙骨架填充100mcm玻璃棉,粗亚麻布外包,最后,整体喷涂防火阻燃液体涂料。 / s9 X5 \7 F! f9 g# ?1 J
, d" V2 Q6 q# Q2、天花板 配音间的天花板构造设计。在内装建声墙体建起之后,先将一层整体木龙骨架搭建在内装建声墙体上,后填充50mm玻璃棉并固定好,再吊装第二层木龙骨架及50mm玻璃棉,最终表面用白色多孔吸音板吊装。2 q3 R8 X% V; s$ Z5 I; X
" O% d8 ]$ l& i
第一层整体木龙骨架主要起支撑与固定的作用,要采用较粗的木龙骨材料,纵横木龙骨的个数可相对较少。第二层木龙骨架材料较纤细,主要起固定玻璃棉的作用。双层玻璃棉主要是与100mm空气间隙共同起到隔音的作用,同时也辅助多孔板吸音。- H& @3 _; j. b5 ?9 i3 e
`9 j6 d: L/ r. v3 u
3、通风通道 由于配音间原有的空调不具备换气功能,所以要设计一个通风换气的通道。通道不能设计成直通的形状,要使空气流在通道中形成几个弯折,有利于吸音、 消音。通道主体构架是双层五和板,在固定一层50mm玻璃棉块的吸音层。换气扇的风向必须是向外抽风的。换气扇、双层五和板及配音室内的护栅必须固定牢 固,杜绝在通风时产生任何的振动。
. \6 `! H7 y: G; |# K# Z$ ^) c1 F% M" v# Z
4、隔音窗 隔音窗的制作有专业的标准图可以参考,木制类隔音窗可自行制作,但安装工艺一定要符合要求。隔音窗方木框架与窗框墙体(混凝土充气砖)、外装饰固定方木和 内装隔音体固定方木之间都要敷一层沥青、毛毡,在隔音窗方木框架上固定双层10mm玻璃的地方,也要用沥青和毛毡隔离。各个部件之间一定要固定牢固,双层 玻璃之间最小间距处应在50mm以上。最后,表面贴装装饰木纹纸。; y! l0 u( k. ]) i7 c
5 {! p, }0 Z* L5、隔音门(8cm): 钢架填充隔音门构造设计。 隔音门的制作工艺也是有标准图可参考的, 但由于门体钢架加工工艺要求高,要求用整体钢板冲床冲制而成,以保证尺寸精确,达到隔音效果,所以钢架隔音门必须到专业的隔音门生产厂家定做。
1 c9 S0 M1 h6 B0 i8 C- d# T
7 x0 J+ c0 q$ Q8 R$ k隔音门厚约100mm,内填双层50mm玻璃棉, 两层中间用一块五和板加以固定,以防止玻璃棉 向门体底部沉落。门体的两面在用薄钢板封装固定后,用海绵、人造革包装门面,最后用门面泡钉固定。钢架门框与钢架门体之间在尺寸设计上要留有空隙,然后选 择厚度合适的隔音密封胶条 固定在门体钢架的上,要求门关上后,胶条与门 体、门框接触紧密不透气,咬合整齐,弹性合适, 开关不费力。门轴、门锁处也应注意密封。
( p" H% R; v/ [6 R- E4 K" I* r h0 W
6、预埋墙线的考虑:在砌建内装墙体的时候,就应该将所有需要预埋的墙线和管道走好,包括墙电、电话线、闭路电视线和空调管道、设备线穿墙套塑通道、换气通道等。空调 用电与照明、设备用电要分相走线,电力插座、电话线插座的位置要设计合理。空调伸向户外的管道要固定在原有普通砖墙上,且不能与内部建声墙体有接触,以控 制空调的制冷噪声。换气通道的外通风口要提前打好,然后随着工程的进度逐步向内安装。 2 K8 S, B% J6 n0 ?2 k9 d1 ~
& b, \7 C- A+ l; v0 x7、其它: 控制室与配音室之间的设备线穿墙通道打好后,要穿套塑胶管,以防穿线时磨损设备线。控制室与配音时的照明强度差别不要太大,否则在照明强度大的一方就会 因为双层玻璃的双重反射而看不清楚另一方的情况。另外,如有必要,可在配音间控制室的门外安装一配音状态提示灯,配音时打开,拒绝打扰。( d, |8 I, }% K1 Q c5 ?) C
|
|