小面积配音间的声学设计与装修
; C1 S4 z3 w- E# U0 h9 z# E6 y' |
一、小面积配音间的声学设计
3 l$ }: y0 _1 Z+ X+ u" l( F4 H* [7 n6 `! {
根据办公环境的要求,唯一可提供出来进行改造的房间为一间普通的办公室,长5.40米、宽3.60米,位于办公楼的一层,其正门斜对着办公楼的一 楼大厅,一侧墙的墙外是公用楼梯,二楼也是嘈杂的机房,外部噪声环境较为复杂。根据该房间的实际情况,配音间的建声设计与考虑就主要集中在这几个方面:
' D6 e! a' p: d3 M( c9 I
+ v+ q/ F' x, C/ L" f3 C) W! n5 o1、 小面积配音间的建声设计特点
* d* `3 w. M5 Q9 }0 [$ [+ x5 {$ L, P
a、 声学条件的差别对最终结果的影响大。比如,在具有相同混响时间、相同声源的一大一小两个房间里,再增加一块相同的吸声材料板(吸声率一定)。由于在小房间 里吸声材料板与声源较近,达到吸声材料板的声音能量就较大,那么实际的吸声量也就较大。同时,由于小房间里传播距离短,所用的时间也很少。也就是说,增加 吸声材料板后,小房间的混响时间将比大房间的混响时间小的多。
: b+ v# X- Z% m/ L3 s4 `. O! v
0 N) f0 A9 I: M8 w! y7 y8 U) ?b、 装修后,实际混响时间调节手段的制约因素大。在装修后,小房间里参数实际调整的余地都比较小,空间需求也比较高。 5 g+ m" c2 Y8 s* k
- g' R2 j) k4 m% J0 kc、 通风的设计要求高。一是要求具备良好的通风设施,二是要求对通风通道的噪声进行有效的控制。
/ W% A6 R2 q4 D& |( _0 s( s% }
0 _" L! v4 i0 p8 T, @d、小房间的简正模式影响较为突出。简正模式(某一频率驻波的一个重叠叫做一个简正模式)说明了房间固有简正频率的分布情况。小房间的长、宽、高比例要尽量避免互成或接近整数倍,以防房间内的声音在某一频率得到过分的加强或减弱。
3 c/ B9 C B: w, l, O0 A6 n. {2 C0 b) O c
e、 小房间可颤动物件的低频声染色。在装修中装饰板、吸音板、木地板、灯罩和通风口护网都要固定稳固,否则它们随声波的振动在小房间内极易形成严重的低频声染色。 0 d4 A* {1 h K( H& V" y7 \
" c$ V- J# J2 I, J# C- a9 ^f、 小房间的混响时间的计算可以不考虑空气中声波的衰减。
4 B) I0 s7 X0 [$ p
8 g" S1 b% N9 W$ E* a2、 隔音效果的考虑 : c! X/ }: ~" E0 Z
; p5 R& R. H3 k2 t: a% C D由于将改造成配音间的房间的外部噪声环境较为复杂,所以配音间的隔音效果是设计之初的考虑重点。分析配音间的噪声来源主要是门外大厅的人声和大厅 电视的噪声、公用楼梯固体传声的振动噪声和天花板固体传声的振动噪声。根据国际GYJ26-86《有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要 求》,小型(语音)录音室的噪声评价曲线应满足NR20-25 [2] 。 NR25噪声评价曲线:[3] [4]
& m8 l O1 O1 t5 t' {4 a
* N1 o4 c- N e0 f2 q9 Y8 }配音间与其它房间相邻时的隔声量的计算公式:[3] [4]
* e3 a; l) W5 H7 v* Y9 i! C2 B5 M" o" E0 F
取T60 =0.4s,根据公式(2)计算求得,配音间内的平均吸声系数应为0.18。
# S+ ]2 |. O, F" A6 \! `2 A, X+ r/ y- L* A' O% Y# G- F5 C
二、配音建的改造与装修
0 l3 \1 h0 f4 e$ y$ Z0 ~: q' Q3 z
+ @+ p+ x( i/ U: Q/ ~1 P# r$ b" G经过反复的研究与计算,最终整体设计方案如下:
6 ]. G k0 I' S1 j) i3 W$ H7 q+ ?4 X
配音间改造方案 2 M7 L, ^; I/ G
( {$ u: b( k' Y/ Y* e% Z改造时,将原有的一扇开向户外的玻璃窗封死,原有办公室木门打掉,重新定做隔音门。整体改造采用建造"房中房"的思路,在原来的房间内,采用混凝 土充气砖(180mm厚)建造内装隔声墙体,室内用玻璃棉及亚麻布吸声,多孔板后填充玻璃棉吊顶天花板,栅格木地板(非实铺木地板),双层10mm厚玻璃 隔音窗,人造革填充钢架门。
! ], c; }0 l2 O1 _6 U" m6 Q) _$ Y+ E$ D9 ^" b9 z
以上隔音量是指单独材料的隔音特性,其平均隔音效果为46dB。在实际应用中,隔音材料还要与原有砖墙之间保留100mm的空气间隙,实地监测隔音效果平均提高了7dB,满足了设计要求。1 A( Z7 \. E- C" m
# u& b$ G5 K8 b' N f! ~/ e
根据平均吸声系数的计算公式(5),经实地测量与计算,改造后配音建的平均吸声系数为0.184,满足设计要求。 以下是各部分构建的具体结构:' _# W6 f3 ~3 y5 S. h3 s
2 [: t! B& N! f5 {$ g1 V6 B
1、内装建声墙体 配音间的内装建声墙体构造设计。内装建声墙体的主体采用180mm厚混凝土充气砖搭建。内装墙体与原有普通砖墙之间保留100mm的空气间隙, 隔离固体传声的振动噪声。内表面装修采用木龙骨架填充100mcm玻璃棉,粗亚麻布外包,最后,整体喷涂防火阻燃液体涂料。
5 V! J9 q; s+ A) F/ e8 X
* n6 K. u% f. x2、天花板 配音间的天花板构造设计。在内装建声墙体建起之后,先将一层整体木龙骨架搭建在内装建声墙体上,后填充50mm玻璃棉并固定好,再吊装第二层木龙骨架及50mm玻璃棉,最终表面用白色多孔吸音板吊装。
# T2 s" F' b; H/ W8 X+ Y- Q" ~: M% J L
第一层整体木龙骨架主要起支撑与固定的作用,要采用较粗的木龙骨材料,纵横木龙骨的个数可相对较少。第二层木龙骨架材料较纤细,主要起固定玻璃棉的作用。双层玻璃棉主要是与100mm空气间隙共同起到隔音的作用,同时也辅助多孔板吸音。
8 S5 O$ y. n i+ I- F( o8 ^. `: j* q3 @2 w. k9 p8 U- w
3、通风通道 由于配音间原有的空调不具备换气功能,所以要设计一个通风换气的通道。通道不能设计成直通的形状,要使空气流在通道中形成几个弯折,有利于吸音、 消音。通道主体构架是双层五和板,在固定一层50mm玻璃棉块的吸音层。换气扇的风向必须是向外抽风的。换气扇、双层五和板及配音室内的护栅必须固定牢 固,杜绝在通风时产生任何的振动。
% f+ X4 j, b w) g. C4 u) q: a, A7 G+ ^
4、隔音窗 隔音窗的制作有专业的标准图可以参考,木制类隔音窗可自行制作,但安装工艺一定要符合要求。隔音窗方木框架与窗框墙体(混凝土充气砖)、外装饰固定方木和 内装隔音体固定方木之间都要敷一层沥青、毛毡,在隔音窗方木框架上固定双层10mm玻璃的地方,也要用沥青和毛毡隔离。各个部件之间一定要固定牢固,双层 玻璃之间最小间距处应在50mm以上。最后,表面贴装装饰木纹纸。
' _. k8 C) h2 U, q9 y% o: o7 `- W, I4 l- \8 o) v7 k6 ?
5、隔音门(8cm): 钢架填充隔音门构造设计。 隔音门的制作工艺也是有标准图可参考的, 但由于门体钢架加工工艺要求高,要求用整体钢板冲床冲制而成,以保证尺寸精确,达到隔音效果,所以钢架隔音门必须到专业的隔音门生产厂家定做。
* [% v. @. Z! c% U* u4 ^2 d& s. e3 a8 R* U9 l' {& ~& h8 ]7 H
隔音门厚约100mm,内填双层50mm玻璃棉, 两层中间用一块五和板加以固定,以防止玻璃棉 向门体底部沉落。门体的两面在用薄钢板封装固定后,用海绵、人造革包装门面,最后用门面泡钉固定。钢架门框与钢架门体之间在尺寸设计上要留有空隙,然后选 择厚度合适的隔音密封胶条 固定在门体钢架的上,要求门关上后,胶条与门 体、门框接触紧密不透气,咬合整齐,弹性合适, 开关不费力。门轴、门锁处也应注意密封。 7 C! C" J# V! P9 D. z3 q
. v4 X- C, H( }- l- S( F6、预埋墙线的考虑:在砌建内装墙体的时候,就应该将所有需要预埋的墙线和管道走好,包括墙电、电话线、闭路电视线和空调管道、设备线穿墙套塑通道、换气通道等。空调 用电与照明、设备用电要分相走线,电力插座、电话线插座的位置要设计合理。空调伸向户外的管道要固定在原有普通砖墙上,且不能与内部建声墙体有接触,以控 制空调的制冷噪声。换气通道的外通风口要提前打好,然后随着工程的进度逐步向内安装。 9 A/ A* F/ X) ~0 T' Z/ R% q) P
% H# K! Z9 t* B/ o! ^) g/ ~" z: i7 w0 ]7、其它: 控制室与配音室之间的设备线穿墙通道打好后,要穿套塑胶管,以防穿线时磨损设备线。控制室与配音时的照明强度差别不要太大,否则在照明强度大的一方就会 因为双层玻璃的双重反射而看不清楚另一方的情况。另外,如有必要,可在配音间控制室的门外安装一配音状态提示灯,配音时打开,拒绝打扰。
! d" X) ^9 Q3 i3 K |
|