教室声学设计主要是保证语言的清晰度和无噪声干扰,给学生提供一个宁静、听音清晰的学习环境。
8 X0 O' F/ E/ r8 r$ ]( D, `# I+ @# m8 w) Y& O2 F( R0 W1 Q2 l
为使教室有良好的声学环境,国家于1988年在国家标准《民用建筑隔声设计规范》(GBJ 118-88)中规定:
# L- F& ]; ?3 P) s8 v0 C
# b5 v/ t7 N2 c0 F, x教学楼内的封闭走廊、门厅及楼梯间的顶棚,走廊的顶棚、墙裙以上墙面宜设置符合防火要求的吸声材料。各类教室的混响时间应符合下表:
2 p; j5 L0 S% t8 g$ P' ~$ o* A
* h) R6 x& n0 |各类教室的混响时间(GBJ 118-88)4 U$ C3 @/ Z% {, G$ w/ X3 a1 J
房间名称 | 房间容积(M3) | 500Hz混响时间(S)(使用状况) | 普通教室 | 200 | 0.9 | 合班教室 | 500~1000 | 1.0 | 音乐教室 | 200 | 0.9 | 琴 房 | <90 | 0.5~0.7 | 健 身 房 | 2000 | 1.2 | 4000 | 1.5 | 8000 | 1.8 | 舞蹈教室 | 1000 | 1.2 | 电化教室中(房间容积为200~1000M3),声学专家建议的最佳混响时间为0.7~0.9s" v" X! b/ ]! |, H. B
$ X+ U4 r; _: [0 E& @% |
混响时间T60的计算公式为:T60 = 0.161V /〔-Sln (1-α ) + 4mV 〕3 C4 x4 H) ~$ U- F; z
5 ^4 u& W& K1 Z$ v. D
室内平均吸声系数:α =(∑S i α i+ ∑N j α j)/ S
* O# C2 m. c! U, b- @& I ^1 S
1 F! p; ^+ W& W7 T- \. X b式中: V —— 房间容积,M3; S —— 室内总表面积,M2;
" q7 s8 D* d1 c; K
" Y9 F! x" F4 `9 @( D* u- m* Dα —— 室内平均吸声系数; m —— 空气中声衰减系数(M-1);/ y' ]' [" f" N4 `
) [0 x$ B; b0 P* P1 ?S i —— 室内各部分的表面积,M2; α i —— 与表面Si对应的吸声系数;, y; b( T1 C9 n# I# d
- R$ R7 {+ \) Y5 \
N j —— 人或物体的数量,M2; α j —— 与Ni对应的吸声系数。* k: W. V# `# m8 z9 \, u. a
8 a. H, D0 ^+ P1 Y' T从上面公式中可以看出:要使混响时间达到上表的要求,由于房间的容积和室内总表面积难以调整,并由于教室可用来进行声学装修的室内面积较小,主要靠选用低频、中高频吸声系数均较高的吸声材料(尤其是低频!),使低频、中高频的混响时间都达到要求。如使用钦艺吸声板,由于其低频、中频、高频的吸声系数都很高,不需要太多的数量,即可达到良好的声学效果。