[软件] 教室的音质设计简述 只看楼主

 教室声学设计主要是保证语言的清晰度和无噪声干扰,给学生提供一个宁静、听音清晰的学习环境。
+ Z) ?! R# y: r) ]# h9 A# v. I3 i. U8 f4 j* D
为使教室有良好的声学环境,国家于1988年在国家标准《民用建筑隔声设计规范》(GBJ 118-88)中规定:2 W$ a; y1 Q1 X8 L" \: r, j

) r5 y- ]* [7 ^教学楼内的封闭走廊、门厅及楼梯间的顶棚,走廊的顶棚、墙裙以上墙面宜设置符合防火要求的吸声材料。各类教室的混响时间应符合下表:
' ^( n" ?8 D3 [9 G1 |( d- |2 s  h, R+ V1 v; Y$ i9 d) Z3 B
各类教室的混响时间(GBJ 118-88)5 g' F/ o, c# A9 ~
房间名称
房间容积(M3)
500Hz混响时间(S)(使用状况)
普通教室
200
0.9
合班教室
500~1000
1.0
音乐教室
200
0.9
琴    房
<90
0.5~0.7
健 身 房
2000
1.2
4000
1.5
8000
1.8
舞蹈教室
1000
1.2
                电化教室中(房间容积为200~1000M3),声学专家建议的最佳混响时间为0.7~0.9s3 i$ C6 e- g: F' H+ {

. t, K( @& v( w/ b8 t' L& O9 @混响时间T60的计算公式为:T60  = 0.161V /〔-Sln (1-α ) + 4mV 〕
9 Q5 f/ P, r; H$ b' l+ A) X0 M) j! M/ [
室内平均吸声系数:α =(∑S i α i+ ∑N j α j)/ S. [" x% G" {3 i
* w% G% z" V$ I5 J9 q/ d
式中:  V —— 房间容积,M3;              S —— 室内总表面积,M2;
7 O! M* q; L, [. F9 E" j+ F2 I! \2 b- x0 m& {9 l+ r+ z3 \
α —— 室内平均吸声系数;           m —— 空气中声衰减系数(M-1);* ^4 g$ r$ K7 B

2 v  e8 W! L; q! M* \7 _3 Z3 R( }# mS i —— 室内各部分的表面积,M2;    α i —— 与表面Si对应的吸声系数;
! a6 f# W" d0 U
# ?- P+ @5 a# v2 ]  IN j —— 人或物体的数量,M2;       α j —— 与Ni对应的吸声系数。
* A" [1 c5 f& T6 F! R" o4 ]& Y. G2 _3 S" [/ \. u# V) d
从上面公式中可以看出:要使混响时间达到上表的要求,由于房间的容积和室内总表面积难以调整,并由于教室可用来进行声学装修的室内面积较小,主要靠选用低频、中高频吸声系数均较高的吸声材料(尤其是低频!),使低频、中高频的混响时间都达到要求。如使用钦艺吸声板,由于其低频、中频、高频的吸声系数都很高,不需要太多的数量,即可达到良好的声学效果。! M, \# v. w5 Q( C: _) U

' d9 Q) j: ?3 v& L& u9 {
:victory:学习支持