[软件] 广播电视工艺用房声学装修 你了解吗?

[复制链接]

8万

积分

29

听众

5118

音贝

音频应用推广专员

Rank: 2Rank: 2

积分
88398
发表于 2009-11-9 | |阅读模式
音频应用公众号资讯免费发布推广
广播电视工艺用房是指为满足广播电视节目录制、制作和播出功能要求而设置的专业房间。由于专业要求,其中的一些房间需进行声学装修。一般情况下,演播室、直播间、审听室、录制间、配音室及上述用房的配套导播室,均需要按照设计要求进行声学装修处理。
+ L4 J' ]- W6 d) }2 Z2 F声学装修概述
- h( K* i3 R8 U$ L声学装修的目的是对房间内的建筑声学指标进行适当处理,以保证各项指标满足相应的功能要求。一般来说,工艺用房的建声声学指标有三项:背景噪声、混响时间、隔声量。关于各技术指标设定的详细要求,可参考GY5086-2012《广播电视录(播)音室、演播室声学设计规范》。声学装修的施工内容主要围绕这三项指标进行。总体来说,施工内容可分为两类项目:隔声类项目和混响时间处理类项目。
4 p+ f* ?1 B2 G1.隔声类项目: s) ^1 W* ]7 A" {
就广播电视工艺用房而言,隔声类项目的主要作用是隔离固体传声和空气传声。固体传声的机理比较复杂,目前存在Biot孔隙弹性理论、一维应力波理论、Hoffman理论等。这些理论流派对揭示某一特定状态下的固体传声现象效果很好,但并不具有普遍意义。固体传声相对于空气传声,衰减较小。频率为4kHz的声音在几种固体材料中传播时的衰减量见表1。
2 o' \" q% U7 A' [6 e  g' u
+ z: j% {2 n  u而声音在空气中传播时,衰减量则大得多。如在30℃、RH=50%、1标准大气压的空气中,4 kHz的衰减量达到0.12 dB/m,是混凝土中传输衰减量的4~6倍。因此,在声学装修隔声处理过程中,应对固体传声给予足够的重视。常用的隔声处理措施一般有两种:重型隔声套和轻型隔声套。由于近年来电声技术发展迅速,广播电视工艺用房采用重型隔声套的情况已不多见,一般情况下轻型隔声套已能满足工艺要求。轻型隔声套的典型做法如图1所示。如果施工质量良好,轻型隔声套计权隔声量可达到50 dB以上。- y& R1 l" p6 q9 ~- x$ P5 |3 v1 M
  Y: L) j0 C& ^% e% Q
2.混响时间处理( z. I' g7 N- h; X( b8 @
混响时间处理的实质是吸声处理。由于声音频率不同,对不同频率的吸声处理手段也相应不同。一般来说,低频段吸声主要通过薄板和吸声腔结构处理;中高频吸声主要通过玻璃棉吸声体结构处理。图2为一种典型的低频吸声结构,图3为一种常见的中高频吸声结构。在声学装修过程中,其他的声缺陷,比如回声、聚焦声和声染色等,也会有相应的处理方法,但这些处理方法跟隔声与混响时间处理项目相比,工作量往往比较小,也不经常出现,即使出现,施工难度也不大。因此,本文主要讨论隔声及吸声安装工程的质量管理。
' t0 B) e) H& x
  p8 `! C; b+ Z: k' `+ `
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

1万

积分

3

听众

1121

音贝

音频应用注册会员

Rank: 4Rank: 4

积分
19903
发表于 2009-11-9 |
分享,谢谢啊
6 ]/ ~' M4 O8 B2 n1 _
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

8万

积分

29

听众

5118

音贝

音频应用推广专员

Rank: 2Rank: 2

积分
88398
 楼主| 发表于 2009-11-16 |
:P:P:P:P
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表