与消声室相反,混响室的作用是创造一个供测试用的扩散声场,其主要用途是用于测试材料或结构吸声系数和声源声功率。混响室各表面要求有很好的反射性能。室内具有较长的混响时间和充分的声扩散,此外,还应有足够低的背景噪声级。
- G5 ?; ]. V5 F7 `5 K3 s' d: L' @; \
       混响室的容积不能太小。考虑到高频时空气吸收的影响,容积也不宜太大。测定吸声材料的混响室,一般测试频率范围为100-4000Hz,其容积应控制在200-300m3。
5 m4 H; _$ ^1 z( `8 O& J       混响室可以采用不规则体型,以利声场扩散。如采用矩形房间,房间的长、宽、高不应有两个相等或成整数比。此外,室内最大线度(矩形房间的主对角线,不规则房间的最长对角线)不应大于1.9V(V为房间容积的3次根方)。通常矩形混响室声学设计有三个以上表面做扩散,以保证两个平行墙面中至少有一个是扩散面。扩散体可以采用圆柱或球切面。为防止扩散结构对低频声的过量吸收,通常采用砖砌体粉光或浇制混凝土重结构。
# B2 h2 {" p% o& w# j2 e       为进一步改善混响室的声扩散,尚可在混响室内无规则地悬吊一些尺寸不同、吸声很小的弧形板,并控制其总面积不大于地面面积。
9 p3 x$ E9 q/ _# }$ O0 |3 f' m) Y      混响室声学设计要求有较长的混响时间,较少的吸声量。对体积为200m3用于测吸声系数的混响室,国际标准化组织(ISO)推荐的1/3倍频带允许最大吸声量见表所示。
% g- z) k3 T$ ?- H) Y" y8 ^& e+ P               200m3  混响室允许最大吸声量) S* f2 ]6 b5 {  C# z" w

4 J3 }2 R+ a) R- ], Y# _7 Q/ L
频率(Hz)125250500100020004000
空室允许最大吸声量(m2)
相应的最短混响时间(s)
6.5
5.0
6.5
5.0
6.5
5.0
7.0
4.5
9.5
3.5
13.0
2.0
       混响室通常做“房中房”隔声隔振结构。混响室的门应为隔声门。