设备层振动噪声解决方案
! b! x' `1 T, K: b
/ b# n/ R1 `( e" j) r低频振动噪声一直是个比较棘手的事情,处理起来也较为复杂,本案中该设备层降噪是我司之前遇到一实例,受业主邀请,曼式声学对该建筑22层设备层的噪声做了现场勘测,发现存在诸多问题,其对建筑的22~27层产生影响。其楼上下业态对声学要求较高,有酒店和月子会所等,需要进行降噪处理。5 a! l- Y$ {) n8 Z
根据现场测试数据中,当前声压级均超过国家标准,且以低频声为主,主要传播是固体声。本案按照国家规范,高要求住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级为,卧室昼间≤40dB(6:00-22:00),夜间≤30dB(22:00-6:00);起居室≤40dB。2 u3 P% H$ N! X a+ W3 v
噪声分析:
! v" U3 b* X) u1.固体传声。设备噪声及混响声直接辐射到机房内的空气中,进而穿透机房的围护结构(门、墙体、顶面等)向外传播,形成空气声传声,从而影响敏感点内的声环境。5 ]* I' F& T! d5 C2 F# G
2.空气传声。设备运行时产生的振动通过与之相连的管道、地面传播到建筑,固体传声声速快、衰减小,建筑所受噪声多为固体传声传出低频噪声。
& d4 m9 \& t0 y( l! [) N0 ^# c声学指标:按照国家规范,高要求住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级为,卧室昼间≤40dB(6:00-22:00),夜间≤30dB(22:00-6:00);起居室≤40dB。* [% ~0 g5 g7 o; H6 _
现场测试数据及分析' h0 a: n9 V& v B3 F" l
根据现场测试数据中,当前声压级均超过国家标准,且比较多。以低频声为主,主要传播是固体声。
$ V% ~( }; C8 p# E% L/ }: l/ C0 K设计方案:* e% m* {! d8 J8 a- @
1.设备隔振。本案中机械振动较明显,推荐使用抗性阻尼弹簧减震垫,设备基座部分增加台座重量。
" A- a+ q3 \/ B4 j$ f7 n8 W2.管道减振。设备机组运转噪声大、管道系统振动明显,设备与管道相连接的地方是重要的减振环节,采用挠性橡胶接管改造。
- ]7 Y) r2 E, g! o1 ^4 f3.管道洞口。因各种穿墙及桥架,需要对此处洞口做隔声密封处理,保证不会出现漏声。
* h9 m& f* @8 _2 _. |4.机房吸隔声处理。在室内墙面、顶面上设置吸声材料或吸声结构等增加室内吸声措施以减弱混响声,从而使室内噪声级降低。7 o( k& C; S2 j# r: Y" j
5.空气传声处理。玻璃幕墙与设备层地面、顶面之间的缝隙,需要对地面及缝隙进行密封处理,再进行地面隔声和吸声吊顶的布置。 |
|