根据办公环境的要求,唯一可提供出来进行改造的房间为一间普通的办公室,长5.40米、宽3.60米,位于办公楼的一层,其正门斜对着办公楼的一 楼大厅,一侧墙的墙外是公用楼梯,二楼也是嘈杂的机房,外部噪声环境较为复杂。根据该房间的实际情况,配音间的建声设计与考虑就主要集中在这几个方面: ' w1 J* }$ \ M: o/ W% u
0 m% |6 M* I0 o t. D" |& l1、 小面积配音间的建声设计特点 ( O9 l0 { m. m( q( t. e
3 N9 j4 d4 f* h- b
a、 声学条件的差别对最终结果的影响大。比如,在具有相同混响时间、相同声源的一大一小两个房间里,再增加一块相同的吸声材料板(吸声率一定)。由于在小房间 里吸声材料板与声源较近,达到吸声材料板的声音能量就较大,那么实际的吸声量也就较大。同时,由于小房间里传播距离短,所用的时间也很少。也就是说,增加 吸声材料板后,小房间的混响时间将比大房间的混响时间小的多。 # Q2 E t0 T* H+ l/ `& N2 N
; E6 ^2 R x0 K* X
b、 装修后,实际混响时间调节手段的制约因素大。在装修后,小房间里参数实际调整的余地都比较小,空间需求也比较高。 # D: p7 ~/ J% l8 R/ n
5 _' Z0 A C, r1 D C4 I9 Dc、 通风的设计要求高。一是要求具备良好的通风设施,二是要求对通风通道的噪声进行有效的控制。
6 k6 [6 E7 r8 s8 [& G Q
8 n" B" r( y% r0 [; Y3 Vd、小房间的简正模式影响较为突出。简正模式(某一频率驻波的一个重叠叫做一个简正模式)说明了房间固有简正频率的分布情况。小房间的长、宽、高比例要尽量避免互成或接近整数倍,以防房间内的声音在某一频率得到过分的加强或减弱。
+ z. @" a3 d! n: c2 u- b) U# b
~) x, W0 Q, [% F/ \e、 小房间可颤动物件的低频声染色。在装修中装饰板、吸音板、木地板、灯罩和通风口护网都要固定稳固,否则它们随声波的振动在小房间内极易形成严重的低频声染色。 $ H! R, H2 e+ d# n( V1 `; y
& e$ Q0 W. `: _$ t( @2 c0 e/ v* K, _% hf、 小房间的混响时间的计算可以不考虑空气中声波的衰减。 3 e G# M; y+ j' j0 B, a! ^6 K
! E! @) ^( j, H# A7 k+ ]8 m% G* i2、 隔音效果的考虑 - r. M5 k$ B& T( e" h
/ a7 \4 X; D) t: B由于将改造成配音间的房间的外部噪声环境较为复杂,所以配音间的隔音效果是设计之初的考虑重点。分析配音间的噪声来源主要是门外大厅的人声和大厅 电视的噪声、公用楼梯固体传声的振动噪声和天花板固体传声的振动噪声。根据国际GYJ26-86《有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要 求》,小型(语音)录音室的噪声评价曲线应满足NR20-25 [2] 。 NR25噪声评价曲线:[3] [4]
5 N& @$ u" f0 J- E6 n) c/ k% W+ m5 y) s
配音间与其它房间相邻时的隔声量的计算公式:[3] [4]
3 a, \, q/ o& x9 c1 H7 N
$ L& T; `$ g5 U. K$ ^取T60 =0.4s,根据公式(2)计算求得,配音间内的平均吸声系数应为0.18。
5 S! p. D4 K: m0 ], r+ `, k' J7 E/ s7 R; n( X- A7 w
二、配音建的改造与装修
2 L' u! E6 }* \9 Y
" f+ M% q# W+ P3 u0 a- e& V经过反复的研究与计算,最终整体设计方案如下:
" K. v+ `& h$ e
# h# X; U) d# J( I配音间改造方案
; R7 a0 U4 r: m" l) J' E; L* o& t0 O4 O) q
改造时,将原有的一扇开向户外的玻璃窗封死,原有办公室木门打掉,重新定做隔音门。整体改造采用建造"房中房"的思路,在原来的房间内,采用混凝 土充气砖(180mm厚)建造内装隔声墙体,室内用玻璃棉及亚麻布吸声,多孔板后填充玻璃棉吊顶天花板,栅格木地板(非实铺木地板),双层10mm厚玻璃 隔音窗,人造革填充钢架门。
% u+ T6 ]& s8 H# G% _/ q1 v- V- e4 `3 C8 W( {
以上隔音量是指单独材料的隔音特性,其平均隔音效果为46dB。在实际应用中,隔音材料还要与原有砖墙之间保留100mm的空气间隙,实地监测隔音效果平均提高了7dB,满足了设计要求。; H8 u1 K2 A4 [0 B0 V, P/ L1 z
/ P* ]" {* t+ A5 @8 O$ ~
根据平均吸声系数的计算公式(5),经实地测量与计算,改造后配音建的平均吸声系数为0.184,满足设计要求。 以下是各部分构建的具体结构:
I8 z+ w# i# s$ T: p6 r( O1 C+ n+ h ]) o5 ^
1、内装建声墙体 配音间的内装建声墙体构造设计。内装建声墙体的主体采用180mm厚混凝土充气砖搭建。内装墙体与原有普通砖墙之间保留100mm的空气间隙, 隔离固体传声的振动噪声。内表面装修采用木龙骨架填充100mcm玻璃棉,粗亚麻布外包,最后,整体喷涂防火阻燃液体涂料。 3 X$ l: r: J6 c0 T' \5 n
; n5 g' B* a! V# B# m3 N; U2、天花板 配音间的天花板构造设计。在内装建声墙体建起之后,先将一层整体木龙骨架搭建在内装建声墙体上,后填充50mm玻璃棉并固定好,再吊装第二层木龙骨架及50mm玻璃棉,最终表面用白色多孔吸音板吊装。
& J. l i. V: a: z3 n* U" T% \; C8 Q V
第一层整体木龙骨架主要起支撑与固定的作用,要采用较粗的木龙骨材料,纵横木龙骨的个数可相对较少。第二层木龙骨架材料较纤细,主要起固定玻璃棉的作用。双层玻璃棉主要是与100mm空气间隙共同起到隔音的作用,同时也辅助多孔板吸音。3 _4 e" q' M9 R. P
+ P/ O9 L, Q1 b& A' a# T6 H; W1 X
3、通风通道 由于配音间原有的空调不具备换气功能,所以要设计一个通风换气的通道。通道不能设计成直通的形状,要使空气流在通道中形成几个弯折,有利于吸音、 消音。通道主体构架是双层五和板,在固定一层50mm玻璃棉块的吸音层。换气扇的风向必须是向外抽风的。换气扇、双层五和板及配音室内的护栅必须固定牢 固,杜绝在通风时产生任何的振动。
6 c% o5 x2 U3 v3 K- X* h+ W. k% A% k- }( K O- z0 N) }- n
4、隔音窗 隔音窗的制作有专业的标准图可以参考,木制类隔音窗可自行制作,但安装工艺一定要符合要求。隔音窗方木框架与窗框墙体(混凝土充气砖)、外装饰固定方木和 内装隔音体固定方木之间都要敷一层沥青、毛毡,在隔音窗方木框架上固定双层10mm玻璃的地方,也要用沥青和毛毡隔离。各个部件之间一定要固定牢固,双层 玻璃之间最小间距处应在50mm以上。最后,表面贴装装饰木纹纸。
7 e# U2 h( ^* g4 P2 Y6 b- y2 R' {/ f- c; V ]2 l* ^; O, p* `
5、隔音门(8cm): 钢架填充隔音门构造设计。 隔音门的制作工艺也是有标准图可参考的, 但由于门体钢架加工工艺要求高,要求用整体钢板冲床冲制而成,以保证尺寸精确,达到隔音效果,所以钢架隔音门必须到专业的隔音门生产厂家定做。
! E6 I4 s% P5 [ q7 w1 Z9 j% v- B( N( d; I$ ]3 L- p
隔音门厚约100mm,内填双层50mm玻璃棉, 两层中间用一块五和板加以固定,以防止玻璃棉 向门体底部沉落。门体的两面在用薄钢板封装固定后,用海绵、人造革包装门面,最后用门面泡钉固定。钢架门框与钢架门体之间在尺寸设计上要留有空隙,然后选 择厚度合适的隔音密封胶条 固定在门体钢架的上,要求门关上后,胶条与门 体、门框接触紧密不透气,咬合整齐,弹性合适, 开关不费力。门轴、门锁处也应注意密封。
8 B0 x/ h2 d7 o% @7 {
* ?0 O' x4 q1 |% f6、预埋墙线的考虑:在砌建内装墙体的时候,就应该将所有需要预埋的墙线和管道走好,包括墙电、电话线、闭路电视线和空调管道、设备线穿墙套塑通道、换气通道等。空调 用电与照明、设备用电要分相走线,电力插座、电话线插座的位置要设计合理。空调伸向户外的管道要固定在原有普通砖墙上,且不能与内部建声墙体有接触,以控 制空调的制冷噪声。换气通道的外通风口要提前打好,然后随着工程的进度逐步向内安装。 p: n' M) H" M v' I6 B& L
0 }$ F( R$ R1 C4 ^7、其它: 控制室与配音室之间的设备线穿墙通道打好后,要穿套塑胶管,以防穿线时磨损设备线。控制室与配音时的照明强度差别不要太大,否则在照明强度大的一方就会 因为双层玻璃的双重反射而看不清楚另一方的情况。另外,如有必要,可在配音间控制室的门外安装一配音状态提示灯,配音时打开,拒绝打扰。