弱电工程中电源线平方数选用详解2 j ^( B0 L+ @1 G3 r1 E. V5 G
: C$ v* Q0 J0 `/ F c# s3 H2 x
1 R X/ ]3 E7 h4 ?4 t$ Z现在监控系统越来越智能,监控室也越做越气派。动不动甲方就来一个高端、大气、上档次的十几块拼接屏组成的屏幕墙。还有就是现在监控摄像机数量也越来越多,硬盘录像机数量也随着增长,如果配置一个好的机房供电系统迫在眉睫。
6 v& n" b# }' [# |9 y2 X7 F/ Q3 N3 l% O- Z2 M" S
其实我们每个做过弱电监控工程的人都会面临一个问题,甲方总会问一句话:"监控室配电,你这一共有多少功率,我需要给你配多大平方的电源线呢?"
+ t+ z7 {- G$ o3 n: V0 }' M) E; x/ Z& f' M5 c9 o
有的时候这是很懵逼的一件事,为啥?总功率自己通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方的电源线,则真的一时说不上来。1 y; y2 k8 [' t k5 A9 H. A5 n
* Y; { V9 p7 B* U4 S* p. S/ o' b 于是乎就引出了今天的主题:( d/ e, ~# {( }. H. F& q/ }
. V E, e. O8 Z
一平方的电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的功率?# N9 _1 g' C, |$ u
: O' Y" h, \% O2 a 我知道总功率,需要配置多大的引入电缆呢?
% \. r9 A1 Q% v% W* N4 Z
- \$ T7 L/ q: l; Z& Y8 N2 [7 I! i# v如果监控机房里配置了2.5平方的电线,又能带起多大功率的监控系统呢?
$ q' k5 ?& u# l' b
6 _9 L0 Z0 u9 e! E总之一句话:监控工程施工中怎样算要用多大的电线电缆。
Q7 o+ |" x5 b6 g: U
7 j" ~( M1 f) h1 ~6 L. x; l3 @0 [ S: C/ G$ P d6 J
. h E5 `/ I- j+ K; N0 p- I其实这有一个专业的算法,根据环境不同,稍微有所出入。一般如下:: x7 u' H5 u7 e! N1 Z5 Y0 \9 y
4 a7 t' P3 A, I% m0 D+ A
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
; C8 W0 i. R$ w T8 w% e
8 K# I* J- f$ e8 S9 C3 M 1.5平方毫米――14A,
! p8 Y- [1 [& |% p8 R, k7 S
7 _; ~( u" G& k( a! s 2.5平方毫米――26A, ! ?$ v/ q- O" M+ W; ~' Y {; j
V; a+ V! q% s- V5 z 4平方毫米――32A, " t A5 I. N- V1 b
& U+ H, w) u5 X! A* q [
6平方毫米――47A
/ g6 Y% o' @, c" b0 n2 z9 t9 S. n. L3 v$ \& ~
16平方毫米――92A
: a( u: V5 @/ C0 p4 n+ \7 ?7 F# ` B2 i4 |0 @/ m
25平方毫米――120A 1 H# Z4 R' w6 G# K4 S# W
6 F: f9 F: @; R5 F2 Z) ^
电流换算功率:
$ t' L/ V1 s4 V3 u7 I
* k" `2 [/ _9 w1A=220W, 10A=2200W,依此类推。7 E9 z1 ?, B4 f
, p2 J) i6 m( r! a+ `' _
如果载流量是14A的铜线,就是:220W×14=3080W, 那么1.5平方铜线功率是3.08千瓦。
' ]; `- `, @4 `2 m/ S
, T" Q0 X! i/ F/ ]8 ]; N X0 f铜芯电线允许长期电流
m6 L: }1 s* M+ j6 [* w( S( m2 H; x
+ C1 u/ w* N. t. x# `3 c2.5 平方毫米(16A~25A)
9 ]. A% d: X! r; D5 @
; ?- m& j: U9 M4 ]4平方毫米(25A~32A)3 l# O( }+ C" c4 I0 Z0 y X
( _$ W% S u- i9 W z
6平方毫米(32A~40A)
: ]4 v; D) Q9 n/ O1 k# j Y/ u, f& i
& j0 [' r. B" ?' d+ I铝芯电线允许长期电流6 X- n% ^: C' v: \- y$ P' l5 M: @
5 p- P6 h9 H4 @+ z2.5 平方毫米(13A~20A); `6 X# F. n, {* s3 o( n5 u
0 U/ y1 X, D/ ~' z9 p+ t4平方毫米( 20A~25A)
! y/ W2 r O# N$ b5 U2 m
* c5 D$ B8 `- S6 Z# l6 u6平方毫米( 25A~32A)
* I: |* ?* g3 U y1 q; V3 E8 k5 u* X
实际项目说明/ k5 c0 X: e2 J) d; @9 p; B+ n, B
, X5 K$ T- p; m1 t8 @, P1 \0 e0 D
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
% D: c/ v9 ?3 x9 ?1 x5 r: K. m1 g$ W. X5 V7 m7 k' D% V
2、每台拼接屏耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么12台计算机就需要一条3平方毫米的铜芯电线供电。
/ Z, |# _" Z8 r4 L @: N1 E( u' M$ g% Y7 k4 O
3、每台硬盘录像机、矩阵耗电约为150-200w(约1A),那么5台硬盘录像机及矩阵加显示器,算下来也要2平方毫米的铜缆供电才行。* T4 A' f. W. H& N+ z
$ W, @& D0 u( D( C' [2 d4、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。" v; S2 t0 ~4 j# B
0 w/ J0 y" }8 T/ f v2 c+ a
5、其实现在的普通住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦)。
7 P4 ?& q- a( t. K5 c& |8 \$ _- X
: H, ]: W& A2 ^3 u) |& d8 |在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
5 Q: |$ [: {2 ^" M1 w* o- p( c/ n- M6 M+ Z j( `6 M
) N* Y2 J! E0 g( |$ U, \# t) N3 G
" }7 x+ o7 ^& m1 r; T( V国标允许的长期电流
! A& N# \% O4 i' ]; W6 {8 K8 `: E6 g
; u. b% d/ G: y& e1 Y4平方是 25-32A2 u, R, [$ ^6 J+ B( |3 `
" W0 c& O4 Q( K1 J& w% X* h# i# l8 Y
6平方是 32-40A! K' F p2 c) A0 `- X: S& d
8 ], u- f: B1 c6 ?& S 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
8 I# R( J( [/ ^ _7 s
. K7 e/ n& W: v- }2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W。4平方的8000W,6平方9000W没问题的。40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的。5 J3 y, s. c5 n9 S ]! D( y! t: C' L
. o" e0 R& [# H" V8 k
' [) A3 ?. ]3 m- M j
8 ^, [ z T. [9 m# h3 n其实在铜芯电线电缆中流传着一个载流量口决:
9 E! _2 m) S: P) n; N3 b# x$ o1 d0 T7 ?! l' M5 R$ P+ S
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
, x( j" t3 U- b7 x1 ^. Q, x+ n' \' w" y
三十五乘三点五,双双成组减点五。 ) d( o X# O) O' t+ z+ T! |
! p D6 D' @. E1 c o* W条件有变加折算,高温九折铜升级。7 m7 v' k) o- ~
. {( F) ^0 S f% [
穿管根数二三四,八七六折满载流。7 n y1 i- q. W
( M" g* T* r g$ y
r' `+ x y$ S' _7 p/ }* C( o- S
( b6 Y- E8 ^4 r# K! r2 @1 w
简单说明:% M' l3 K" D5 W7 i0 z
/ y) R! X5 y+ t5 {" M1 ^; q" X1 Q8 Y
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
X$ ~" {% t% h
" u7 `: L" e j- g“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。, }8 L( z/ y9 C4 h. R( k
7 w# H3 C8 b2 z- A
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。0 W0 G) s: [2 P" c3 i" o
( H# k. w& h4 K3 r从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
0 D% Y0 O" J7 Q+ r+ P$ c: x8 |( J, h; q, r" v: \0 K% v6 k
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
/ M, g4 g% P7 |0 L* y$ n$ ? _/ q8 K5 E* I; [2 P8 i9 q& k
知道了,怎么算电流,知道了,怎么算电缆,下一次去监控室,直接要求甲方出引线电缆标准就行了,又可以装一次啦! |
|