发表于 2005-1-10
|
|阅读模式
1 引言 + K8 a6 ?$ I* D
7 w8 w( L# b' C$ ]
歌厅酒店等音响设备噪声(卡拉ok)扰民投诉,近年来有上升的趋势,特别是建立在居民区内的练歌房、酒店等使用的卡拉ok音响设备,发出很强的噪声,由于这类噪声频带宽、强度大,噪声穿透能力很强,且固体传声严重,干扰楼内居民的生活和休息。由于装修人员缺乏知识和经验,装修结构不合理,装修完了仍存在噪声扰民,给进一步治理带来一定困难。
! o) V- W4 U; H8 O( {
' u! l6 C+ ?! v2 S* i 本文对音响设备噪声的传播特点做了研究,并提出了从装修结构上防治噪声的措施,以供参考。
V9 \' m; j( w4 ^0 S
, m |$ D' J' p( s 2 音响设备噪声的传播特点 ! {' T" I- _! ~2 {! p+ y
; d7 g! h7 q: ~0 {; a
音响设备噪声一般都在90~108db,且频带较宽,但以低频声信号最强,常常是在远处听到低频声音,如打击乐器发出的声音等,那种低频的 ‘ 咚-咚- "" 声音非常令人烦脑。当声源在一楼,噪声能穿透建筑结构,使二楼噪声达到40~50db或更高。
2 r" h* r* }: T2 X Y: W9 [ # k8 N9 _! m' A: n+ i& ~: S
我们在某歌厅实测噪声,结果如表1所示。从表1的数据可以看出音响设备噪声的衰减特性,噪声衰减很慢,每上一层楼,噪声衰减1db。 - Y8 H2 W3 Q' H
' _& O$ e; u' D5 c& {# _, R
表1 音响设备噪声的传播实测 1 i2 V1 G3 r& E! ]
- q+ `# F2 b0 J
测量点位置 一楼声源 二楼室内 三楼室内 四楼室内 % g! Y. P& v) p
噪声级db(a) 90~106 42 41 40
: q: A+ p# s' s. J% O$ {; C- g" [! l. S$ b* w$ G9 v- s
现场实测表明,音响设备噪声在35db以下时,就很难听到歌声了。因此,35db就可以作为降噪量的依据,以声源噪声级100db计,建筑结构需要的隔声量和噪声衰减量应为65db左右,一般设计降噪量应按70db考虑。 0 w2 @/ c" s$ i8 F4 r
0 }6 } F, J6 z3 v, _
音响设备噪声的传播途径有两个:一是空气传声,二是固体传声。通过空气介质的传播途径,依照材料的隔声量计算:
. \+ k* ^# {. B* y: _5 o% Z- f$ Qtl=20log( ωm/ρc) (1)式中: ω=2πf ,振动圆频率:m — 建筑构件面密度kg/m2; ρc — 空气特性阻抗。 ( E, e: m$ O: P9 x7 b; r! S% m
! h: Y- ~: D" G( t 由公式(1)可知,在同等条件下(建筑构件面密度m,空气特阻抗 ρc 相同),若低频信号突出,既圆频率 ω 小时,材料的隔声量也小 ,这就是音响设备噪声 “ 穿透力 ” 强的原因。
5 f% U: X& d1 J7 |
3 W# |- n& e7 |# s, m 有的装修顶棚面密度偏小,违背 “ 质量定律 ” 原则,使建筑构件隔声量低,如某歌厅的顶棚结构是:200mm玻璃棉+0.8mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。虽然隔声层数多,空气层较大,但顶棚总的面密度(不算建筑楼板)为22kg/m2,增加的隔声量不够,二楼噪声为44db,仍然超标。
7 I6 J) d( C& b3 H% y* f
6 U8 x$ g0 N9 c9 K0 k 歌厅酒店等音响噪声的传播特点及防治 6 P0 e) n/ }* q8 i1 H0 F
) b7 d/ r( a. p5 N* F* W
音响设备噪声传播的另一个途径是固体传声。声波或声源可以激发建筑构件引起振动,以振动形式污染环境;或通过建筑构件产生 “ 二次辐射声 ” 所谓固体传声,以噪声形式污染环境。 , Y9 R/ m5 F4 X& P2 E6 w u
' x5 D& N X/ z9 ]" } 固体传声目前还没有一个固定的计算方法,资料介绍,一般建筑构件的固体传声的衰减量,仅为0.02~0.2db/m。钢铁等金属构件的衰减更小,可以传播的更远。表2是常用材料的固体传声衰减量。
. a R) c/ }1 h s% j# B; ?; D2 o) s
表2 常用材料固体传声衰减量
% g! h6 U5 y# E3 H; X" T 材 料 铁 砖 混凝土 木材 ) Y$ v; d" j3 n3 M+ N( _! Y
衰减量 0.01~0.030.02~0.130.03~0.020.05~0.33 4 u1 D O. P& B ^5 ?3 A- u
/ n; w1 y2 c. N" l 由表2的数据可知,噪声通过5m距离的混凝土墙,最大衰减量才1db。 3 f6 d6 E/ G& M# G+ V/ m
- G) E4 w4 K5 e/ T9 r
音响设备和装修结构的振动和隔振对固体传振和固体传声也有影响,如音响设备的音箱,由于安置方法不当,与建筑结构有刚性连接,则会产生固体传振和传声。实测表明,有刚性连接时可以增加3~5db噪声级的传声效果或增加4~7db振动极的传振效果。
( N; F# ]) w7 \: W
1 b+ y) k- u6 t' E* P2 ~, _7 ` 如某歌厅用轻质结构做间壁墙,经计算其固有频率为122hz,与声源发出的噪声主频率相近,产生共振,由于间壁墙与建筑结构没有隔振处理措施,墙的振动直接传给楼上,实测振动级为71db,而同样条件的房间用120砖墙间壁,振感明显降低,实测振动级为67db,两者相差4db。 # b6 U7 R' E7 I1 p, x
/ B9 R$ L: G& q7 o! i. E& c( P 3 音响设备噪声的防治 - K6 C5 ]) s# F8 {
% X. {4 {2 g' {6 k& [ 音响设备噪声的防治应当采取综合的治理措施。如加强管理,严把审批关;加强监督,促进治理;总结经验,推广先进治理技术等等。由于音响设备噪声的特殊性,本文主要研究音响设备噪声的治理技术。
# G0 D8 x3 d, m2 W 9 u. ~' E. A- a6 r0 d
音响设备噪声的治理技术,与一般机电设备不同。音响设备噪声不能从声源上治理,一般的声学治理技术如吸声、消声等也难于用上。此外,既要考虑振动和噪声的传播,又要考虑声场的音响效果。
! D; L2 c$ V( C/ L- y, f) ]' v
" v* z& R6 G. }1 O, Z+ k 音响设备噪声的治理主要从建筑结构上去考虑,尽量减低振动和噪声的传播。为此,我们结合现场的装修,进行了音响设备噪声治理的研究。有三个房间的装修情况分别如下:
) e* z9 d2 { X# j6 Z * s+ [( E* B: o& W8 _
1#房间的四壁是砖砌结构,墙面未做其他处理。顶棚的框架用橡胶隔振垫减振,顶棚的结构为:50mm苯板+650mm空气层+50mm玻璃棉+100mm岩棉+20mm的抹灰。
3 k% g4 P" u3 L- b9 z
: X- S2 Z" I9 A 2#房间的四壁是轻钢结构,顶棚结构为:200mm玻璃棉+08mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。 . N$ f& x. R$ Z' k
8 W G: X% H5 j) C' m 3#房间的顶棚结构与2#房间相同,但四壁与棚内都充填有150mm珍珠岩。各房间的容积大体相当,为45m×6m×45m。
( Q' I0 v4 F- C# k, k8 b r: _! H & L; w+ @8 k+ o* R# h U8 v$ m
表3 房间装修情况对比
' m/ }7 w! h6 Q* U 房间号码 1# 2# 3#
C) B& s: O T 天棚面密度 43 22.5 25 3 a0 d( _0 ]( v+ S! f+ X+ z' u# M8 S
墙面及处理情况 砖砌,未处理 轻钢,未处理 砖砌,充填处理
6 o6 |1 p; F$ e8 b* I% \! r% G6 F# |! ^3 s" \( p6 p1 w2 p
测试用两台ss-100,频率40~16khz的音箱做为声源,放在三个房间里,音箱用橡胶隔振垫隔振。测试点在对应楼上的三个房间里,噪声级测点在房间中间,振动级测点在房间地面上。测试仪器用he5931公害振动噪声计,声源噪声级调到96~100db(平均98db),噪声值做本底修正,振动级是垂向值vlz。测试结果如表4所示。
( q0 z q5 m% _# F0 Z 表4 隔声量实测结果 db(a) / ~" }/ S3 ~- z. u2 h6 F& x
装修房间 1# 2# 3# % E5 ~$ n- {6 n3 w1 t: g; j3 |
楼上噪声级 39 43 37 " B8 [% D+ p, q# R ~ F5 O7 N
房间隔声量 65 60 67 ' B* S& Y7 J+ G! j! N, ^: r) z0 V
地面振动级 61,2 67,8 60以下,无振感
4 Q/ l2 i7 ]( j8 x, v3 b- a
/ s8 }5 a. f4 l: I, v( N: }% s 从表3表4可以看出,房间的装修结构对音响设备噪声的传声和传振是有很大影响的。1#房间的顶棚采取了隔振,面密度也大,提高了房间的隔声量,比2#房间提高4db,振动级也较之降低66db。2#房间的墙是轻钢结构有共振和振动传导,影响了隔声和隔振的效果。
& Z# ^9 k7 F2 d, p/ i8 ` \# t 8 {8 m! B9 Y `9 c9 U/ X8 [
3#房间的装修结构,采取了顶棚内和墙面上大量填充珍珠岩,使面密度增大、同时吸声效果较好,因此,隔声和隔振的效果也好。 % x- |0 y& V- m" o
" Z( |0 K6 {; a; K$ S' X/ Z
由于1#房间的墙壁没有做任何其他处理,还会受到声波的直接冲击,产生固体传声。3#房间的顶棚也没有减振措施等,因此,楼上噪声还没有达到35db(a)以下。但是现场听觉感到3#房间已经几乎听不到唱歌声了,居民是满意的。 3 X8 I, \' @6 f V1 J
6 T ]9 [7 d- b7 q# y 4 结论 9 o- l% [, n% ?- |& ]+ @
$ C8 n% k! \1 s; |* I9 U' W (1)音响设备噪声低频成分严重,穿透能力强,歌厅,舞厅,饭店等的卡拉ok音响设备噪声,严重污染环境。
( }6 h- Z: h0 A; f- ^, U
; E. ?' j$ C2 `5 _ (2)高强度、低频率的音响设备发出的声波,通过空气传声和建筑结构的固体传声与传振污染环境,是他的一个特点。因此,房间的装修结构是解决降噪问题的关键。 - x0 f* D0 s i; W/ t3 m% X( G
8 O$ ~! s- E; @, t* G5 P% a
(3)合理的装修结构可以使噪声和振动降低到环境标准要求。 |
|