小面积配音间的声学设计与装修
% T7 R- l( Z& B7 u! Y
; _/ \5 I- e- c. y. _; M: N6 s' S2 V一、小面积配音间的声学设计
7 k; R# G$ X7 O1 t# d4 u. h+ Q& P/ u
根据办公环境的要求,唯一可提供出来进行改造的房间为一间普通的办公室,长5.40米、宽3.60米,位于办公楼的一层,其正门斜对着办公楼的一 楼大厅,一侧墙的墙外是公用楼梯,二楼也是嘈杂的机房,外部噪声环境较为复杂。根据该房间的实际情况,配音间的建声设计与考虑就主要集中在这几个方面: / N9 b) `; `0 [1 r0 |
7 ~* D3 q' c- ^/ T3 Y- H+ s1 X
1、 小面积配音间的建声设计特点 7 b6 d+ T. K+ T' K5 p/ M* C

$ m4 V3 ]/ s- H" `a、 声学条件的差别对最终结果的影响大。比如,在具有相同混响时间、相同声源的一大一小两个房间里,再增加一块相同的吸声材料板(吸声率一定)。由于在小房间 里吸声材料板与声源较近,达到吸声材料板的声音能量就较大,那么实际的吸声量也就较大。同时,由于小房间里传播距离短,所用的时间也很少。也就是说,增加 吸声材料板后,小房间的混响时间将比大房间的混响时间小的多。
- ?# ?$ W! i4 }. R3 V( X- l( c  X" y/ t
b、 装修后,实际混响时间调节手段的制约因素大。在装修后,小房间里参数实际调整的余地都比较小,空间需求也比较高。
2 `2 k/ z8 F/ E6 {( z( i6 y) D2 x) h" Z4 e7 i, a' y
c、 通风的设计要求高。一是要求具备良好的通风设施,二是要求对通风通道的噪声进行有效的控制。
6 K5 \3 G3 r' h& X' N8 C0 l! ~; y$ j5 _2 w6 L
d、小房间的简正模式影响较为突出。简正模式(某一频率驻波的一个重叠叫做一个简正模式)说明了房间固有简正频率的分布情况。小房间的长、宽、高比例要尽量避免互成或接近整数倍,以防房间内的声音在某一频率得到过分的加强或减弱。 + _" P9 D6 V4 l! O# r- W0 Z9 D; Z

! V0 p* k# j  S8 [e、 小房间可颤动物件的低频声染色。在装修中装饰板、吸音板、木地板、灯罩和通风口护网都要固定稳固,否则它们随声波的振动在小房间内极易形成严重的低频声染色。
" a( j, h$ W5 K7 f8 o$ Z
0 M* C% r, K1 t; ~1 P4 V1 Qf、 小房间的混响时间的计算可以不考虑空气中声波的衰减。
0 p: I1 I, n# ^- c. b$ P1 E' `' t- O/ @$ B( r
2、 隔音效果的考虑 & f- b) ]' J* A" ]+ Z2 w8 C

9 }5 O1 ]+ B* `, v; y6 x由于将改造成配音间的房间的外部噪声环境较为复杂,所以配音间的隔音效果是设计之初的考虑重点。分析配音间的噪声来源主要是门外大厅的人声和大厅 电视的噪声、公用楼梯固体传声的振动噪声和天花板固体传声的振动噪声。根据国际GYJ26-86《有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要 求》,小型(语音)录音室的噪声评价曲线应满足NR20-25 [2] 。 NR25噪声评价曲线:[3] [4]. t% R) l% a% b9 [! ?
  R0 U: ~1 O/ X  w7 }  u
配音间与其它房间相邻时的隔声量的计算公式:[3] [4]/ F7 F1 i+ j. H& `7 A* v
: ^' K/ x! k/ z; w1 g8 [8 W
取T60 =0.4s,根据公式(2)计算求得,配音间内的平均吸声系数应为0.18。
; v9 H! C2 q5 {% Z, S8 J# a
* K6 w* R: t! n: a, D二、配音建的改造与装修
& w3 m: i6 C- W3 T. T  z2 F' }  |7 Z2 {; r( E
经过反复的研究与计算,最终整体设计方案如下:9 B- u, Q; t$ J; {4 g
3 D, A0 B+ A9 |
配音间改造方案 ) @. a5 Q* I( T+ P

" C3 U5 Y+ }  N! v3 B改造时,将原有的一扇开向户外的玻璃窗封死,原有办公室木门打掉,重新定做隔音门。整体改造采用建造"房中房"的思路,在原来的房间内,采用混凝 土充气砖(180mm厚)建造内装隔声墙体,室内用玻璃棉及亚麻布吸声,多孔板后填充玻璃棉吊顶天花板,栅格木地板(非实铺木地板),双层10mm厚玻璃 隔音窗,人造革填充钢架门。
% c0 c4 I) P% J* j6 k0 r3 d' R8 j" W! G! m3 [* L. {, J
以上隔音量是指单独材料的隔音特性,其平均隔音效果为46dB。在实际应用中,隔音材料还要与原有砖墙之间保留100mm的空气间隙,实地监测隔音效果平均提高了7dB,满足了设计要求。
- r7 y( j0 o" a9 u* |( i2 y/ t# O+ o
1 w' U& r+ r3 h2 `, g- p3 b根据平均吸声系数的计算公式(5),经实地测量与计算,改造后配音建的平均吸声系数为0.184,满足设计要求。 以下是各部分构建的具体结构:5 P! |5 t) n$ M* [( S% A: |) f$ E

. P& ]& ?- X9 d- a1、内装建声墙体 配音间的内装建声墙体构造设计。内装建声墙体的主体采用180mm厚混凝土充气砖搭建。内装墙体与原有普通砖墙之间保留100mm的空气间隙, 隔离固体传声的振动噪声。内表面装修采用木龙骨架填充100mcm玻璃棉,粗亚麻布外包,最后,整体喷涂防火阻燃液体涂料。  
( f8 @$ k; ?8 ]. s0 _+ s
, W% ^1 _4 t' q6 E) ]2、天花板 配音间的天花板构造设计。在内装建声墙体建起之后,先将一层整体木龙骨架搭建在内装建声墙体上,后填充50mm玻璃棉并固定好,再吊装第二层木龙骨架及50mm玻璃棉,最终表面用白色多孔吸音板吊装。
% R5 S7 d+ i1 y: g5 i" X+ F, I- t/ y( Z
第一层整体木龙骨架主要起支撑与固定的作用,要采用较粗的木龙骨材料,纵横木龙骨的个数可相对较少。第二层木龙骨架材料较纤细,主要起固定玻璃棉的作用。双层玻璃棉主要是与100mm空气间隙共同起到隔音的作用,同时也辅助多孔板吸音。+ U1 }% n' o! j
2 @% @1 I. i3 c7 t" F
3、通风通道 由于配音间原有的空调不具备换气功能,所以要设计一个通风换气的通道。通道不能设计成直通的形状,要使空气流在通道中形成几个弯折,有利于吸音、 消音。通道主体构架是双层五和板,在固定一层50mm玻璃棉块的吸音层。换气扇的风向必须是向外抽风的。换气扇、双层五和板及配音室内的护栅必须固定牢 固,杜绝在通风时产生任何的振动。& V' @& q+ w2 R5 N

' K& L' Z% s/ R& }* ^, M9 o4、隔音窗 隔音窗的制作有专业的标准图可以参考,木制类隔音窗可自行制作,但安装工艺一定要符合要求。隔音窗方木框架与窗框墙体(混凝土充气砖)、外装饰固定方木和 内装隔音体固定方木之间都要敷一层沥青、毛毡,在隔音窗方木框架上固定双层10mm玻璃的地方,也要用沥青和毛毡隔离。各个部件之间一定要固定牢固,双层 玻璃之间最小间距处应在50mm以上。最后,表面贴装装饰木纹纸。! X% v! [! w- S# ~

9 ?( A' M/ z6 W1 J  Q! k: t5、隔音门(8cm): 钢架填充隔音门构造设计。 隔音门的制作工艺也是有标准图可参考的, 但由于门体钢架加工工艺要求高,要求用整体钢板冲床冲制而成,以保证尺寸精确,达到隔音效果,所以钢架隔音门必须到专业的隔音门生产厂家定做。
) w  b2 `7 I! }. ?3 o- O
* j. T4 V; R% c2 M* t0 Q$ f3 K隔音门厚约100mm,内填双层50mm玻璃棉, 两层中间用一块五和板加以固定,以防止玻璃棉 向门体底部沉落。门体的两面在用薄钢板封装固定后,用海绵、人造革包装门面,最后用门面泡钉固定。钢架门框与钢架门体之间在尺寸设计上要留有空隙,然后选 择厚度合适的隔音密封胶条 固定在门体钢架的上,要求门关上后,胶条与门 体、门框接触紧密不透气,咬合整齐,弹性合适, 开关不费力。门轴、门锁处也应注意密封。 6 u! C3 {7 a  {6 Z; f9 _" U+ f

" Y3 m* q% o: q$ }- H4 I6、预埋墙线的考虑:在砌建内装墙体的时候,就应该将所有需要预埋的墙线和管道走好,包括墙电、电话线、闭路电视线和空调管道、设备线穿墙套塑通道、换气通道等。空调 用电与照明、设备用电要分相走线,电力插座、电话线插座的位置要设计合理。空调伸向户外的管道要固定在原有普通砖墙上,且不能与内部建声墙体有接触,以控 制空调的制冷噪声。换气通道的外通风口要提前打好,然后随着工程的进度逐步向内安装。 # c+ a* j$ m7 J" a" O

+ B* T" k! P8 l7 g' ]- X6 I7、其它: 控制室与配音室之间的设备线穿墙通道打好后,要穿套塑胶管,以防穿线时磨损设备线。控制室与配音时的照明强度差别不要太大,否则在照明强度大的一方就会 因为双层玻璃的双重反射而看不清楚另一方的情况。另外,如有必要,可在配音间控制室的门外安装一配音状态提示灯,配音时打开,拒绝打扰。1 g! K& e9 v- O* A$ D# G# f+ O
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

4万

积分

5

听众

1642

音贝

音频应用中级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
49797
发表于 2010-5-1 |
沙发!!!5 Q* i( J6 S3 d' I' @3 u) W3 V
学习!支持!
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表