发表于 2010-4-23
|
|阅读模式
厅堂建筑声学及电声指标设计
! K" F: c% b/ }; [6 \4 \( |/ U
) d. K" ^; s K, }$ w; t4 ~: E 在有电声装备的厅堂工程中,为了获得良好的音响效果,要认真进行厅堂的声学设计和处理。但在装饰工程中,人们存在着许多模糊认识,习惯按吸音概念装饰厅堂,以至投巨资装饰完毕的厅堂音响效果却往往难以达到预期的目的,留下很多遗憾。其实进行厅堂声学设计和处理历来是一门专业性很强、也不宜把握的技术。
" c) H6 M/ \$ q6 b: q 一、 建声指标设计 厅堂的音质特性是建筑声学和电声电声的综合效果,建声是电声的前提, 搞好建声设计是很重要的。 根据用户各种厅堂的主要用途, 应严格参考国家有关技术标准,为各类厅堂进行建声设计。 / D; ~& R0 b/ q2 v- B
9 d; r+ M8 L1 q
1.背景噪声 厅堂内的背景噪声影响语言清晰度和听音效果.一般在厅堂内最小声级的位置上,信噪S/N大于30dB,才不至于对清晰度有明显影响,信噪比提高到50dB,就可以获得高质量放声.一般厅堂内的语言电声系统的平均声压级约为70dB左右.背景噪声又是厅堂电声系统节目源的动态下限,直接影响到听众的听音效果.根据国际标准噪声评价数NR曲线,它是评价噪声烦恼和危害的参数。各类厅堂及专业用厅堂内的噪声允许值以及根据我国一些厅堂实际噪声水平和设计所采用的指标多为NR40以下,为保证有足够的信噪比,要求所有厅堂内主要产生噪声的设备如空调、可控硅调光设备等在全部开启的情况下,空场背景噪声评价数小于或等于NR35。
: q, O) v0 Y. F3 Z' b% w" S' E5 W: l2 A7 K6 |4 d l
2.隔声隔振措施 厅内应有良好的隔声隔振措施, 隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》居民文教区执行即:昼间50dBA,夜间40 dBA。 * C* G$ Z3 c% x
$ q/ v) G0 d7 \7 A5 a# _
3.建筑声学指标 各厅内建筑门窗、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象,厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷。
/ ~9 L( s7 g4 h2 R6 S5 I* `混响时间见下表: / V$ x$ g. Z" c4 \
频响范围(Hz) 混响时间(S) 0 t+ h- X; o7 [/ ^. _1 V9 \
多功能厅 250-8000 1.2-1.8 9 X5 V; d8 L1 M
夜总会 200-10000 1.2-1.5 ' h7 X' _' ]0 u2 S0 U# ^' {. A. n
杜比立体声影院 200-10000 1.0-1.5 / t- E Y" u& N
. c& w: N9 j' T: m: |2 N
二.电声指标设计
4 y2 C$ p, ^$ G% n% B+ Z4 Y1.多功能厅: 会议厅电声系统设计的声学特性指标均采用广播电影电视部部分颁标准GYJ25-86<<厅堂电声系统声学特性指标>>中语言和音乐兼用的电声系统二级(语言电声系统一级)声学特性指标.多功能厅具备多媒体会议、同声传译、会议电声、文艺表演及交谊舞会等多种使用功能的,电声系统声学特性指标采用语言和音乐兼用的电声系统二级声学特性,为此多功能厅电声系统声学特性指标为: 3 t7 w3 [8 l, a# a, q2 i1 r
1.1最大声压级 (空场稳态准峰值声压级dB) 125-4000Hz范围内平均声压级大于或等于93dB ( G+ j1 @4 L5 Y
1.2传输频率特性 63-8000Hz,以125-4000Hz的平均声压级为0dB,允许偏差值为+4至-12dB,且在 125-40000Hz内小于或等于正负4dB
. ^4 a; L$ F4 T5 h |- M' m1.3声场不均匀度 在1000Hz和4000Hz声场不均匀度小于或等于8dB
$ n# Y9 g6 T/ T% [+ }. J( p! i/ L1.4传声增益(dB) 125-4000Hz的平均值大于或等于8dB 6 n6 u* s: r( o7 B6 F' L" _" R
以上声特性指标按照国家标准(GB4959-85<<厅堂电声特性测量方法>>进行测量。 注:为达到上述建筑声学及电声指标,还需采用专业声学设计与专业计算机辅助设计软件针对每个厅堂进行具体建声及电声设计,这需要确定每个厅堂的形状与用途,并与装饰设计和施工融合才能实施。一般应在甲方确定厅堂用途和签订工程合同后进行。 |
|