一、建筑概况及使用要求4 H) w: d) s. Y- F- r
本建筑位于北京市昌平区,电视综合节目演播室总面积约577 m2,总容积约10338m3。该演播室主要的应用是语言对白录音及演播。
$ j' }' ^$ j2 O二、建筑声学设计指标1 U" q8 v( N8 t# `8 j" X( ]7 y
演播室室内声音环境的重点是建筑声学。建筑声学是研究建筑设计与声音关系的科学,其主要研究重点是厅堂内听音质量、建筑物内外声音隔离和建筑材料声学性能等问题。主要根据声波特性和人对声音的感受,从建筑设计、材料、构造等方面进行研究,并提出合理的建筑设计措施,以保证听音清晰,音质优良。建筑声学系统与电声系统构成了整个扩声系统,只要放声场所为闭合空间,就一定会存在建筑声学问题,作为一个厅堂,良好的建声条件是不可或缺的。( `6 \5 u# p& J# Q& {8 J* f
该演播室主要的应用是语言对白录音及演播。作为语言用录音的声学要求是:1、混响短,一般在0.5-0.6秒之间;2、混响时间频率特性曲线尽可能平直,即不同频率的混响时间应相同;3、保证室内各处有足够的响度和均匀度,防止回声、颤动回声、声聚焦等房间声学缺陷;4、控制噪声,尽可能降低房间内部噪声,同时隔绝房间外部的噪声进入。
! x0 w& ?7 z% q; G' w9 { ) U8 J b5 T, P; f
三、室内音质设计8 C% ^! ]2 \% m' U& }4 G
本演播室室内音质设计的重点是,采用合理的吸声结构和吸声材料,保证达到中频0.5-0.6s的混响时间设计指标。 Q; \* r- Z h+ {
演播室设计装修形式为:吊顶为隔声吊顶,双层12石膏板内填离心玻璃棉(吊杆采用弹性吊杆),隔声吊顶下喷涂K-13植物纤维吸声材料;演播室侧墙8m以下为折板扩散吸声结构(由玻璃棉防火软包材料或多孔铝纤维吸声板构成),8m以上喷涂K-13植物纤维吸声材料。
) M0 f# j- _( c+ q& m; v
1 x/ w1 [8 Z( B: W8 e! Q4 J四、隔声问题2 |4 D2 L% |( ?/ \1 n. d0 u9 H
演播室对隔声有较高的要求,要求墙体隔声需要达到Rw>55dB,隔声门的隔声量要达到Rw>50dB的要求。演播室采用对开隔声门,并在入口处设计门斗,在门斗内墙安装吸声材料,形成声闸,门缝作压条密封处理,使用自动关门的夹紧装置,保证门的密闭性。声闸的隔声效果可以达到50dB以上。同时,对演播室楼板做浮筑处理后,楼板撞击声隔声指标小于等于55dB(Lpn,w)。
: o; F {; n' q % W' H2 r$ D+ e7 l" }
五、室内噪声的控制7 m9 S5 r3 w6 p" h' c
为了创造良好的声环境必须做好演播室的噪声控制。室内噪声水平应控制在25dB(A)以下。室内噪声主要来源于空调风口、照明电器噪声以及舞台机械等,需由有关专业设计人员按允许噪声指标合理地选用设备,在安装时做好隔声减振处理。4 u2 H1 o/ J/ j7 _
1 n- U! J& F! w3 x
六、空调机房的减振处理3 J ~! d- h# r% s, a2 y: p
为减小空调噪声对演播室的影响,建议演播室的所有空调管道应设计成超级消声风管,并要注意气流噪声及风口噪声处理的设计,保证达到NR20的设计要求。系统中设置足够长度的消声器。应特别强调控制振动的固体传声处理,设计中除必须选用低噪声设备外,对空调机组应采取减振措施,并设置减振垫、减振器、设置风管软连接等等。另外,机房的顶棚、侧墙应做强吸声降噪处理。. o. o* B* q: p% o
|
|