弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求
  J( g9 N+ G4 o6 g: c* C7 r7 v7 C) V. ~  t
前言:
/ b0 g/ k. i0 N+ e一、电缆桥架安装要求
2 F& Q! I( N* W, P. p1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施6 y) g" P# l& a3 K" F7 p! b
2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整( a( r( R5 s2 }$ p
3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量
8 a+ L9 _# P& U  o6 k& R4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵
7 K, o0 c, E. Q/ S1 g5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m
9 ^) T6 Z$ m9 I- D9 z% b* U/ O6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定; N( {) D+ o- E2 [, P9 V7 C
7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵
6 R6 S: V) F2 L& Q: i8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作
7 R4 b9 o/ X# P# `- M5 h6 T7 T9 i二、支吊架安装要求
' k5 z$ F) h& d2 @1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀
  H! {. a  C  O- {3 {+ I' A2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架
) y' s- I1 f4 ?! |: m3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺
/ N( j# V- o  I. P& J% b! O2 u4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈
4 }  p4 I8 ~6 R1 q) X5、支吊架应做防腐处理
0 F; N. u& x4 ^5 J% [; _6 f+ H; @4 G6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架  y% u/ D1 y1 h8 M) t
三、线管安装要求
, b  \' h. W& o" h9 r( Z$ t1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理
0 ~* j& P* \% Y8 U* S/ {2、明配线管应横平竖直、排列整齐, v0 @  k; }6 D2 ^
3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:
$ X! e% ]& g+ Y5 H+ w3 N: F. u1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡
' q/ J' D: n$ q8 v% d( z) L8 c+ @, D2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡2 F2 h' [2 M' V" l0 K# f" E! b' d6 ?$ o
3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定
8 o( D; g; `4 n; h+ l6 d; L$ M4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍
4 Y- C0 ^' r: l8 k; o5 I  w5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm
) m  R- Y3 G6 i% T6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固" @& g0 J; E3 X3 d  R8 n: g
7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐
/ b1 G- Z4 h/ M) y8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm
# ]- S2 |" n  J( `; o1 F9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线4 g+ K' Y2 |3 z0 {  J7 \! y
10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上
1 }/ L7 k0 h- Z4 S3 u- I11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置
1 ?1 W/ I, |5 a; v12、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲
& M5 n, k% j: O7 @$ f13、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:
. J- U+ Y0 t# c  h  P- S8 c6 k1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形
9 ]) r+ ^6 G2 D" i2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施5 X! a$ \4 j2 P. ^) H
3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个
0 t# h$ U/ s5 n. Y13、室外线管敷设应符合下列规定:# z% D. g. h: l- G- O
1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施
" m% B5 ^3 d, u2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰
. b7 C, m9 E2 [) m( o. |3)同一段线管短距离不宜有S弯
# j6 @7 X: g+ k( U4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理# N9 R* `4 K* R3 u/ l
四、线盒安装要求! z6 s: T& U% v1 H0 q
1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线
5 R  Q- F. K, C& ~2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:# L- W; v5 {, u. A
1)管路长度每超过30m且无弯曲# `: m5 W- Q% [
2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲: Z, g+ _" M; p# N
3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲
  V- q, J  U* w( _- r4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲
) p! K2 k+ ^4 o$ t% G3 F: _. F' A5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒  n6 w$ X! P5 _" [
6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒! }1 k/ H& N# r