弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求) X0 a+ @! N: F% A. h
3 s& |. y8 Q8 r, ^$ k' `前言:9 n" e, j$ {/ ^# C
一、电缆桥架安装要求
& J' X" q) K# q1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施
% s4 W$ Y- W: S/ _2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整
0 C2 j. t5 B+ f6 j( P% C. U& @3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量
; k$ T/ o: i$ ?" }) z5 H4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵
+ x0 s" n2 c( h# W4 n |8 \5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m
) W& X4 l1 H& y' r; d6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定
' `# S' Y+ n* ^/ Z, N! v# K. q7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵: O; D; y! U4 d
8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作8 |& _# U& P. E; P
二、支吊架安装要求
7 y% p0 M; F- c2 J1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀( k" x4 x# w& _$ `$ N/ A$ R
2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架+ L8 F: s) B2 l: y4 Y9 R0 F/ j4 N
3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺
% g2 E: l# }1 U& Y4 ]/ G, y( W4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈
2 e' l/ {9 o/ S! ]* c2 C0 }. O% N& b5、支吊架应做防腐处理
1 \0 ~8 _4 E [- u: H) A6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架
# \1 Y( ^! q8 S0 n* A三、线管安装要求
/ G% q: `& Q) z1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理
" F7 i+ J A/ m/ C( R( N& q2、明配线管应横平竖直、排列整齐
9 ^* ]1 P7 a" J3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:
0 `/ @- H( |- ]1 x1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡
1 y5 U# R) E7 L, o R o% R$ O4 [2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡
" G3 @2 M# S7 p( M$ \3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定
, R/ C4 m }+ e2 A3 |8 g3 ~$ b4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍: m! Y% B Y; H. Z5 o5 t5 w A
5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm3 M, o& Z" W+ n8 _
6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固9 ^7 K6 x D* Q: S" y) D
7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐
" n: n: T' s0 h' f1 v8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm
7 U) w, p/ t+ U5 f! s' l9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线
# C7 e; c, c4 q/ E8 A* o7 `4 `10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上
1 a6 j0 ^/ x/ `/ _8 U. ^4 m6 L11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置
) t. D2 _1 E6 J/ h. U12、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲
# F7 l* Y$ P, s/ x13、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:% _0 J# z" P, F `
1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形5 D) D8 ?* o' a* O1 A
2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施' ~5 |' z3 e/ B I& W, u2 ~
3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个2 ^+ h0 @3 _3 Z$ }
13、室外线管敷设应符合下列规定:
: d( `1 B: r' c: w' j1 [* B; j/ f+ p1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施
, O# C2 M1 c% G% H }8 Q1 D2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰
7 ], x5 W: l1 h8 V3)同一段线管短距离不宜有S弯2 L/ S/ f, Z) y, I i* P H' m
4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理$ ] w& }: h* T, q; u
四、线盒安装要求. A5 t" C, x7 M
1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线& z/ l" {9 t$ {! s' z
2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:- k& G( M/ t# ?7 @& Z
1)管路长度每超过30m且无弯曲- R. c8 A/ @) ^* }: ~
2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲 c6 l, q5 {+ M6 v1 d9 A
3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲- g `+ E' d5 E& n/ N
4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲. s9 ?- R% ~2 A% b" p. O( a; M
5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒
7 S+ H$ E* t! P- b+ V6 v, o: ?6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒) C( c' l8 ?- b k4 o1 o8 k
|
|