[电子] 弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求

[复制链接]

173

积分

4

听众

-2

音贝

音频应用

Rank: 1

积分
173
QQ
发表于 2009-2-10 17:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求
, R+ r$ ~5 P" R! o
# e+ j3 s, Z6 X1 _
; q: x/ d5 t8 y6 B7 j前言:3 N$ C( e3 l! [/ p( S: L2 {
一、电缆桥架安装要求6 W) W6 G$ G% o
1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施
, V/ R6 u, N$ _4 D9 n2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整
# E% @( f" f1 v+ c8 Q3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量- j1 e0 k+ B9 O
4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵' n! t# l& _  O0 ^
5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m
8 p: X) |3 F5 Z, k6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定6 U. p6 ?; i' T6 W- E" p* z  p
7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵
3 c  w2 m% R% H0 r6 D8 q! V# e& Y8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作7 Y+ E; a4 S" D" b' X
二、支吊架安装要求
! A' k( y8 f( x) w" b" I1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀
% k2 S3 o5 @  \2 @) t  D2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架& L+ Z; [9 N9 _% W- E- X; v3 E
3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺
7 Y/ j) @1 H  M$ v' I, ^/ W4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈
- O% [& z) I/ ~1 A5、支吊架应做防腐处理8 L; g0 T  D/ ~/ B9 J+ R
6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架
: c  q, u# F2 s2 B. D) m三、线管安装要求- H, h& K/ ?0 @7 W! \
1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理) C" x% h1 C) c& `  \0 x3 `* n
2、明配线管应横平竖直、排列整齐
) U+ W' f/ }5 I& v  {+ p3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:
! E: O5 m+ J/ |7 W7 j. a1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡* E" ]1 C" v" N. W! g& x
2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡
1 R& o) s5 w7 ^9 z3 |* T6 w8 q3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定  y/ S8 c3 N+ {! {) l" I
4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍
4 P+ K2 D9 L% f7 H3 j6 ?5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm1 v- @: }# b4 c8 {
6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固
' p1 z6 \9 I- `; k7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐
+ F8 [  e* y* d1 b  X# p8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm
( w: j. \  m! C0 L% ^+ T3 X9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线
! M& I. _% r' a! H+ V! y1 L+ M9 ?10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上1 I2 i* S- L, g6 y' K8 s3 D
11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置5 y9 ^: i' _" N+ f
12、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲# E" r. _5 S2 B
13、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:
7 d3 U! y% f/ v3 {$ b# }1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形0 L! x7 D+ [7 o. x, y: U4 K5 T
2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施
8 ?% \9 |7 s- B4 p5 }5 j3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个
; U% z3 Z) l; f4 X$ R13、室外线管敷设应符合下列规定:' i& z* x% x. L0 {( \) N, R' g/ B- \: ^
1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施$ f, T, T& g- ~! |- l
2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰
3 A% O: E. o2 ]" J3)同一段线管短距离不宜有S弯+ v6 S% C0 |, T4 @
4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理
7 G3 i& Y; T+ [8 H四、线盒安装要求# B' i8 P0 o- m% W
1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线- L' n4 M6 ?6 v1 Z8 e7 d3 V* |
2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:, N4 I6 G/ E. H) C
1)管路长度每超过30m且无弯曲, k/ b% L5 w5 f
2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲- b1 N( K1 \7 Q2 m' E
3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲
% g& ~: d2 Z1 K8 M0 o+ N4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲
: r, v  S, R1 h2 {5 t6 Y5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒& n0 a# q! }: W) v8 [+ a7 x
6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

4万

积分

4

听众

214

音贝

音频应用中级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5