[电子] 弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求

[复制链接]

173

积分

4

听众

-2

音贝

音频应用

Rank: 1

积分
173
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-10 17:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求
% L+ N8 Y7 Y, T% Y, c. e! [( y; c; Z: I- I" O$ ?' n0 q
9 ^* o) ?5 P1 ^8 ^! Z
前言:
5 a- [3 T2 k- l7 a一、电缆桥架安装要求/ y0 Q: h. o7 `! t) g% h' L( P
1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施
* M3 `0 [- H6 Q, i" K) k2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整
5 Q" ^# j6 D2 {4 y- [3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量
' y0 r: A& ^! Z* a2 H4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵
& t& i" l2 }4 h5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m" x! v$ t3 `# `  m9 e# G5 Y/ s
6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定
( i! Y- ]0 t+ V. D/ O7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵
- o+ R6 Y3 C9 N1 c8 i3 M8 k8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作" M3 l* o  k# @& i. b; W
二、支吊架安装要求# R" C; q# _" s
1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀
2 ?+ ^* z) b$ n, ?0 E0 M8 O4 V" u2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架
" z# ]$ v0 V8 m+ d3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺
( [* F% n9 \  z/ l4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈
- C% c; W% V5 _5、支吊架应做防腐处理# T' O+ q9 W# s  F% U" {
6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架
8 l. M% y% C6 `- T* E$ e8 `& ?三、线管安装要求' T, z) D4 z- W5 U* d
1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理
6 a' r0 N9 C' W) E. ^7 K, R8 w, q8 V2、明配线管应横平竖直、排列整齐
- c7 U0 M$ i/ m3 P- d% w3 f4 `3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:
7 a( `( B/ T* w. x1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡
) b+ I# Y% V5 T5 W. l2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡/ U6 m, n4 V, k& U& w8 d
3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定
# H* p+ P# A; U& G7 O' }& J1 @5 @4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍
; I! t) B$ h- U- S) k5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm
% b) x5 \1 j) e: t/ |1 c3 O& {9 ]6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固# |" l3 ?5 T6 s3 A0 L( N
7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐
0 }! Y  i; @$ D) X: y, V; R( |8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm
( K$ O8 ~- f+ {5 w( _. D9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线
1 Q  S* s+ e5 T; N4 u. D10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上" A% l  U3 H& O
11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置3 c4 k9 l0 P0 l# A3 O2 U7 U
12、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲$ b4 @  [+ A; v. W: S/ c1 J
13、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:2 P3 r; J! u, d5 Y
1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形
$ h. w2 s- A6 J2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施& p, O$ s" {  V) N* j
3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个2 G# q! R; X; m8 F+ W9 R6 |+ G8 M
13、室外线管敷设应符合下列规定:. c8 O! |6 z2 u
1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施; I* Z+ y6 e- i
2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰1 H# Z1 c  N- u+ W! g0 E% S7 ~, D
3)同一段线管短距离不宜有S弯
' |1 ?- z* I6 ]8 B: y5 Y4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理% k9 f' |" B+ e5 H3 T/ Q% ~
四、线盒安装要求: i/ j, N* T. s. p; M
1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线
, y" V* i, ^! |4 T5 \2 n2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:1 f2 ^6 p8 z+ a6 g
1)管路长度每超过30m且无弯曲" p! P- T5 ]  v/ \& Y+ x* P8 l
2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲
5 d" C! c- F+ e; `- J3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲
: c* b9 D- k) L- y4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲! t  a& u; ?8 t$ f& L- H
5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒
$ c  D0 b8 S2 y9 c  m! ~6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

4万

积分

4

听众

214

音贝

音频应用中级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
49997
2#
发表于 2009-2-11 13:24:27 | 只看该作者
弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表