一、 引言 - X! k( j% J* b& B4 P: j. b
0 A: W! h, ]/ l+ P& [9 |+ M 歌厅酒店等音响设备噪声(卡拉ok)扰民投诉,近年来有上升的趋势,特别是建立在居民区内的练歌房、酒店等使用的卡拉ok音响设备,发出很强的噪声,由于这类噪声频带宽、强度大,噪声穿透能力很强,且固体传声严重,干扰楼内居民的生活和休息。由于装修人员缺乏知识和经验,装修结构不合理,装修完了仍存在噪声扰民,给进一步治理带来一定困难。
0 C: g4 W! \/ u" X1 U V. u$ {1 ]7 F
本文对音响设备噪声的传播特点做了研究,并提出了从装修结构上防治噪声的措施,以供参考。
( ^' j, `2 {; |# s8 I
8 }3 v% g0 E+ _- C9 S) i# x6 e0 ^! A 二、 音响设备噪声的传播特点 * [2 v4 C$ k% x3 M- u* E+ Q
3 {( u" `- e6 C3 U
音响设备噪声一般都在90~108dB(A),且频带较宽,但以低频声信号最强,常常是在远处听到低频声音,如打击乐器发出的声音等,那种低频的 “ 咚…咚…”声音非常令人烦脑。当声源在一楼,噪声能穿透建筑结构,使二楼噪声达到40~50 dB(A)或更高。 ) T+ a1 ?; R5 C( w
. o- Z1 {: x/ Q! D2 ]# T 我们在某我们在某歌厅实测噪声,结果如表1所示。从表1的数据可以看出音响设备噪声的衰减特性,噪声衰减很慢,每上一层楼,噪声衰减1db。 7 o* k: c+ j1 k! s4 c9 `! C
: I7 k* [9 ~# I 表1 音响设备噪声的传播实测
6 Y0 B# ~7 p; L1 g; V) G4 v$ _" o5 w$ t/ Y* C$ a
测量点位置 一楼声源 二楼室内 三楼室内 四楼室内 5 N" z5 `0 l0 K
2 }) G0 l# U/ j" l 噪声级dB(A) 90~106 42 41 40 ( }. Z0 ?: p% Q/ S
5 \3 L, G0 g) ~) g
现场实测表明,音响设备噪声在35 dB(A)以下时,就很难听到歌声了。因此,35 dB(A)就可以作为降噪量的依据,以声源噪声级100 dB(A)计,建筑结构需要的隔声量和噪声衰减量应为65db左右,一般设计降噪量应按70 dB(A)考虑。
# Y+ C8 H5 I7 v1 z6 L% E: B) S* z" A. l
音响设备噪声的传播途径有两个:一是空气传声,二是固体传声。通过空气介质的传播途径,依照材料的隔声量计算:
, D5 ^7 Z1 l+ }. D$ f) g0 L
" B g$ T; Y5 u5 V) t1 i- q2 } tl=20log( ωm/ρc) (1)
. h, W1 Y! f3 V8 d9 W. o& _. [
- j% x% g/ a- W 式中: ω=2πf ,振动圆频率 m — 建筑构件面密度kg/m ρc — 空气特性阻抗
; N5 e) ]7 T5 p" o# A( z i
2 {8 Y, j# Y, F" f: ` O! I* C 由公式(1)可知,在同等条件下(建筑构件面密度m,空气特阻抗 ρc 相同),若低频信号突出,既圆频率 ω 小时,材料的隔声量也小 ,这就是音响设备噪声 “ 穿透力 ” 强的原因。 3 \- g- B' \& |0 Y# _0 Y/ v
* ^* f! P' }% y$ Z3 j1 s1 z. b" d 有的装修顶棚面密度偏小,违背 “ 质量定律 ” 原则,使建筑构件隔声量低,如某歌厅的顶棚结构是:200mm玻璃棉+0.8mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。虽然隔声层数多,空气层较大,但顶棚总的面密度(不算建筑楼板)为22kg/m2,增加的隔声量不够,二楼噪声为44db,仍然超标。
, e0 \. G% G( |& w9 X* N
5 _6 N* Q) y5 f: D2 C! x4 \ 音响设备噪声传播的另一个途径是固体传声。声波或声源可以激发建筑构件引起振动,以振动形式污染环境;或通过建筑构件产生 “ 二次辐射声 ” 所谓固体传声,以噪声形式污染环境。 " T. N# ^( c8 O+ G: d
! b: s& _3 W1 A4 H& X; m$ @$ }
固体传声目前还没有一个固定的计算方法,资料介绍,一般建筑构件的固体传声的衰减量,仅为0.02~0.2dB/m。钢铁等金属构件的衰减更小,可以传播的更远。表2是常用材料的固体传声衰减量。 3 f3 ]/ o0 ^1 s3 Y7 }
3 D8 y5 l6 _; w) D7 Z# H
表2 常用材料固体传声衰减量 # Y. e$ y$ O) `5 U( b
( T+ @2 r" S# e' v: D 材料 铁 砖 混凝土 木材 ' O( `7 g T M1 _
# @5 }) J6 \, X- A2 i C 衰减量 0.01~0.030.02~0.130.03~0.020.05~0.33
/ e6 D' h! v' p
5 B- N' R2 s' o; y; ]: { 由表2的数据可知,噪声通过5m距离的混凝土墙,最大衰减量才1 dB。 ) I& y D% w$ _! r
8 N; |4 R" E* G, m; j 音响设备和装修结构的振动和隔振对固体传振和固体传声也有影响,如音响设备的音箱,由于安置方法不当,与建筑结构有刚性连接,则会产生固体传振和传声。实测表明,有刚性连接时可以增加3~5dB噪声级的传声效果或增加4~7dB振动极的传振效果。
% F9 T+ h2 {9 B( n2 w
% \1 z" a3 y- {* F; } 如某歌厅用轻质结构做间壁墙,经计算其固有频率为122hz,与声源发出的噪声主频率相近,产生共振,由于间壁墙与建筑结构没有隔振处理措施,墙的振动直接传给楼上,实测振动级为71dB,而同样条件的房间用120砖墙间壁,振感明显降低,实测振动级为67dB,两者相差4dB。 $ W" d" m; |0 w& E* ~6 A/ J1 q/ ^: }) i
& _# z+ d% _# Y& r' E 三、 音响设备噪声的防治
1 `$ T8 h& B8 j' u' M( X
& @9 M5 f9 w2 o6 `7 x7 i' w4 U 音响设备噪声的防治应当采取综合的治理措施。如加强管理,严把审批关;加强监督,促进治理;总结经验,推广先进治理技术等等。由于音响设备噪声的特殊性,本文主要研究音响设备噪声的治理技术。
. u8 d% p O' S) S# S f8 e) D" f1 M5 t" |' f, p
音响设备噪声的治理技术,与一般机电设备不同。音响设备噪声不能从声源上治理,一般的声学治理技术如吸声、消声等也难于用上。此外,既要考虑振动和噪声的传播,又要考虑声场的音响效果。 + P. V) B3 Q' m- O
/ u' ]$ h7 }, o+ B( G: B0 t 音响设备噪声的治理主要从建筑结构上去考虑,尽量减低振动和噪声的传播。为此,我们结合现场的装修,进行了音响设备噪声治理的研究。有三个房间的装修情况分别如下:
; g& p: z0 d) X6 B
1 j. ^1 F% t' Z' H 1#房间的四壁是砖砌结构,墙面未做其他处理。顶棚的框架用橡胶隔振垫减振,顶棚的结构为:50mm苯板+650mm空气层+50mm玻璃棉+100mm岩棉+20mm的抹灰。
" @: N, t- d7 M- V5 N+ v( Z" b! R8 R: T9 v/ C
2#房间的四壁是轻钢结构,顶棚结构为:200mm玻璃棉+08mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。
* F% E& y7 }$ X" u
" F( t- h5 T; D3 ~ 3#房间的顶棚结构与2#房间相同,但四壁与棚内都充填有150mm珍珠岩。各房间的容积大体相当,为45m×6m×45m。 0 t$ G/ ]. a% H: |* V
1 R. h5 z3 } \ 表3 房间装修情况对比 : ?0 s3 a- F/ B$ [0 S5 W
5 U, ^3 I" }( } 房间号码 1# 2# 3# 3 }, t& D( S9 h
# d4 K4 z0 F0 G" j8 C% ?* v 天棚面密度 43 22.5 25
8 b3 e3 C; m3 }9 p# \5 n) S4 E+ m( P6 y& p- T
墙面及处理情况 砖砌,未处理 轻钢,未处理 砖砌,填充处理
l4 E' ^6 u; G! n: X+ G% Z+ c8 u
测试用两台ss-100,频率40~16khz的音箱做为声源,放在三个房间里,音箱用橡胶隔振垫隔振。测试点在对应楼上的三个房间里,噪声级测点在房间中间,振动级测点在房间地面上。测试仪器用he5931公害振动噪声计,声源噪声级调到96~100dB(平均98dB),噪声值做本底修正,振动级是垂向值vlz。测试结果如表4所示。
* A$ I/ D2 C. q( V3 y2 i; y% `
4 t0 D0 [8 }+ R8 a. R4 ]( Q 表4 隔声量实测结果 db(A)
$ U* l7 ~* ?0 K0 v0 W0 t; G0 H4 W& @% \* l2 }% r3 r5 s
装修房间 1# 2# 3# - ~5 e% l% r6 K; M" z: I9 f5 I
$ {; [9 F2 N+ L; k 楼上噪声级 39 43 37 q- Y2 }% [& s3 ~. h0 w9 v
$ j2 g0 o( ~; N- ]% W
房间隔声量 65 60 67
. w# ~/ o" w5 y2 D9 \
0 u: q: Y4 Q9 a3 G. o* I 地面振动级 61.2 67.8 60以下,无振感 1 b; d0 }$ e/ M. H- e+ m. t7 {
0 ]+ L/ Q9 K8 u) [5 t& l
从表3表4可以看出,房间的装修结构对音响设备噪声的传声和传振是有很大影响的。1#房间的顶棚采取了隔振,面密度也大,提高了房间的隔声量,比2#房间提高4dB,振动级也较之降低66 dB。2房间的墙是轻钢结构有共振和振动传导,影响了隔声和隔振的效果。 ) o6 u3 n' P: I
$ o L+ g; p0 T U7 P6 x1 h
3#房间的装修结构,采取了顶棚内和墙面上大量填充珍珠岩,使面密度增大、同时吸声效果较好,因此,隔声和隔振的效果也好。
1 a' t+ J# k$ w
+ ~. ]- T& w4 y( B8 } 由于1房间的墙壁没有做任何其他处理,还会受到声波的直接冲击,产生固体传声。3#房间的顶棚也没有减振措施等,因此,楼上噪声还没有达到35dB(A)以下。但是现场听觉感到3#房间已经几乎听不到唱歌声了,居民是满意的。 ( ]4 z6 X9 f$ a
0 z1 g: \9 i t& H 四、 结论 3 [; i3 F+ w: Y/ S) h9 x
$ \/ u$ \* z# D3 p (1)音响设备噪声低频成分严重,穿透能力强,歌厅,舞厅,饭店等的卡拉ok音响设备噪声,严重污染环境。
3 |% s- a+ R4 s v0 ?" Z" P8 y5 o
/ t! m6 Y# n! W5 L H (2)高强度、低频率的音响设备发出的声波,通过空气传声和建筑结构的固体传声与传振污染环境,是他的一个特点。因此,房间的装修结构是解决降噪问题的关键。
. j) G- }7 |& J
* ?5 r {! c5 s5 `7 \4 X6 r+ Q# ~+ C (3)合理的装修结构可以使噪声和振动降低到环境标准要求。 |
|