建筑声学装饰工程之厅堂声学装修
* Z+ { ?$ L# Q& w! N3 \( \1) 声学装修设计
0 }( U7 ~: O7 d6 U" S% ~! q作为一个会议大厅、影剧院、体育馆或演艺场所,音质的好坏是非常重要的——良好的音质,使人们能听清楚发言人的讲话,并在扩声系统播放的音乐中得到美的享受;反之,则使人久听之后,头昏脑涨、心绪不宁,更别论享受音乐之美了。
* t0 r! {4 @6 X8 F那么,好的音质是怎么得到的呢? 6 W/ V, Z3 z0 U8 f& h
首先,为达到好的厅堂扩声音质,搞好声学装修是先决条件。其次,才是音响系统与设备所起的作用。 * N l' z5 V/ ]* s [& Z
也就是说:装修设计施工必须进行严格的、科学的“声学装修”,并达到有关专业指标要求,大厅才能保证好的音质。而甲方和装饰方容易忽视“声学装修”的重要性;装修也往往仅限于进行简单的软包处理,认为这样一来就足够了。其实,这样离真正的声学装修还相距甚远。这样必然造成厅堂扩声音质不好(再昂贵的电声设备,声音效果也不会好!)装修方的责任没有尽到,而往往让电声系统设计施工者背黑锅,造成不必要的纠纷。 1 M5 r, U' W, [" q, G: t: ?" S5 `
好在,目前不少甲方已充分认识到声学装修的重要性,要求音响工程承包乙方提出相应的要求与设计,并要求装修方一起配合,搞好各类大厅声学装修。 $ J6 t" O, u* H9 `9 @# G
建筑声学指标要求(声学装修要求): 7 W& ^7 r3 Y* U' P
A.背景噪声 % i* r2 k5 V- ~7 p3 u
小于或等于NR35; ! R* r- g/ t3 }$ R; f5 {. q! } o4 G
B.隔声、隔振措施
, M7 j" g9 I9 X. A! _) h5 B+ R厅内应有良好的隔声隔振措施, 隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》居民文教区执行即:昼间50dBA,夜间40 dBA。
% m6 e8 v5 N( ?1 A k" [+ W/ @C.建筑声学指标 $ J |7 M& }5 ~5 E& s8 g+ Y; j
1) 共振、回声、颤动回声、房间驻波、声聚焦、声扩散: " ^! V) r/ a3 U
各厅内建筑门窗、吊顶、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象;厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷,声场扩散应均匀。
! V3 H5 b8 D: D; M3 P2) 混响时间 $ f+ n" \% p2 u+ S* X3 {& V
混响时间是声学装修中要控制的首要指标,是进行声学装修的精华所在,厅堂音质是否优美,这项指标占决定因素,也是唯一可以用科学仪器加以测量的厅堂声学参数。! y3 |6 Q% g" I+ N6 Q' _+ N
事实上,如不认真对待,混响时间极不易控制到最佳值,许多厅堂、甚至专业影剧院音质不好,就是这个原因。因而也不是简单的软包或地毯就能解决问题的。 * ?( |. P" E+ w' \( ?$ s4 Y( r' P
不同用途的厅堂,有不同的混响时间要求。这是全球声学专家上百年来不断总结、统计的结果。 " [1 k! N' U, m# \6 o' D
A、四周墙壁、地面及吊顶应做的吸声处理: ! s* o* M$ e8 Q
1. 舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面; 8 C4 r4 b; Q8 b6 H, x
2. 两面侧墙窗户,可安装厚窗帘; 4 O/ S9 r: L$ c; P) n/ r
3. 两面侧墙其它部分(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙);
7 j+ t" v* j/ N+ ~4. 地面应装铺木地板; 2 C( B- _8 G) V
5. 安装吸声天花板;
8 B% s7 p0 y9 F5 j6 Y0 iB、四周墙壁及吊顶应做的隔声处理: * J1 e$ _3 |+ x: `3 S6 H+ G
因公共大厅外边会有各式各样的噪声源,如施工工地、工厂、学校、公路、管道等,或者隔壁是另外一个会议室或办公室,为保证有良好的听声环境或办公环境,必须进行严格的隔声处理;
' F; ~2 ]* {; B* T6 w9 k建筑物隔声的薄弱环节及应采取的措施: % F R& H0 |4 R6 p7 n* G* c- Q( [
1、 钢架轻体墙结构——钢架与轻体墙之间往往有缝(尤其是屋顶),容易透声;屋顶和四周墙壁面结合处一定要严格密封(不是光线密封,而是声音密封,要求密封处有厚度,厚度与体墙一致,密封严实);
- r( H5 Y) T. l% G+ i2、 轻体墙结构、简单轻钢龙骨墙——屋顶及墙体太薄,隔声量不是很大;屋顶和四周墙壁应再做一层隔声结构层,建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉;采用此种方法,不易有遗留的孔洞,比较严实,施工也方便、快捷; 1 Z E. h! `! y6 J0 F
3、 普通玻璃窗隔声量也不是很大——建议使用加厚窗户和中空玻璃;
$ A* c3 j) N; z+ z4、 普通门隔声量也不是很大——建议使用加厚门或专门隔声门; * o+ N- w* e) |: c
5、 管道穿墙处是薄弱环节——管道穿墙处是往往留有孔洞,不仔细处理,则留下噪音隐患,使其它隔声措施前功尽弃,而一旦装修完毕,属于隐蔽工程,极不好发现及处理。建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉,不遗留的孔洞,遮挡严实;
5 q Y# X) W1 ~# z+ F) [1 O) N6、 风机管道产生噪音——市内噪音往往是由空调系统风机管道产生的,为此,对空调系统工程安装应提出噪音限制要求,而这往往是容易被忽略的。必要的时候,应对产生噪音的风机管道进行专业降噪处理;
}: f$ P3 u% w, n, D2 MC、公共厅堂内装修常用的吸音处理结构: 2 |$ B+ L% C% d2 n' d/ O7 w
两面侧墙(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙);
2 ^) S0 Z, y. @+ y舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面; |
|