建筑声学装饰工程之厅堂声学装修
a; S# E" V6 z) R1) 声学装修设计
" r" ]3 C1 {6 S作为一个会议大厅、影剧院、体育馆或演艺场所,音质的好坏是非常重要的——良好的音质,使人们能听清楚发言人的讲话,并在扩声系统播放的音乐中得到美的享受;反之,则使人久听之后,头昏脑涨、心绪不宁,更别论享受音乐之美了。 / z3 k3 z" P* k1 l" H/ Q
那么,好的音质是怎么得到的呢? ( `& ` g1 K- V0 g, S4 z4 Z
首先,为达到好的厅堂扩声音质,搞好声学装修是先决条件。其次,才是音响系统与设备所起的作用。 : [( [. \% I+ g4 W* G9 i2 e
也就是说:装修设计施工必须进行严格的、科学的“声学装修”,并达到有关专业指标要求,大厅才能保证好的音质。而甲方和装饰方容易忽视“声学装修”的重要性;装修也往往仅限于进行简单的软包处理,认为这样一来就足够了。其实,这样离真正的声学装修还相距甚远。这样必然造成厅堂扩声音质不好(再昂贵的电声设备,声音效果也不会好!)装修方的责任没有尽到,而往往让电声系统设计施工者背黑锅,造成不必要的纠纷。 ) S8 O P m4 N$ e5 m0 _
好在,目前不少甲方已充分认识到声学装修的重要性,要求音响工程承包乙方提出相应的要求与设计,并要求装修方一起配合,搞好各类大厅声学装修。
/ B2 L- t' w* M: E4 t建筑声学指标要求(声学装修要求):
7 r, j1 P/ {1 o/ i9 ? J7 f+ uA.背景噪声 - b5 n8 I$ v" P9 u; N2 {# y
小于或等于NR35;
: j0 w( W5 j3 \8 r5 FB.隔声、隔振措施 , p; V* T, W v" X+ M& H- _
厅内应有良好的隔声隔振措施, 隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》居民文教区执行即:昼间50dBA,夜间40 dBA。
# Y6 b4 l- r) y' I a7 c2 P# g0 OC.建筑声学指标 3 R; F. k0 m, @6 D
1) 共振、回声、颤动回声、房间驻波、声聚焦、声扩散: 1 l% W! t, P3 Z9 N
各厅内建筑门窗、吊顶、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象;厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷,声场扩散应均匀。 $ Y- H" r8 z s2 Z
2) 混响时间 - J, I, Q; n8 n% s( @ c
混响时间是声学装修中要控制的首要指标,是进行声学装修的精华所在,厅堂音质是否优美,这项指标占决定因素,也是唯一可以用科学仪器加以测量的厅堂声学参数。- S* n0 |: |, P3 U2 [/ {
事实上,如不认真对待,混响时间极不易控制到最佳值,许多厅堂、甚至专业影剧院音质不好,就是这个原因。因而也不是简单的软包或地毯就能解决问题的。 ! C' W k7 ?6 P2 ~
不同用途的厅堂,有不同的混响时间要求。这是全球声学专家上百年来不断总结、统计的结果。
0 _( t! D0 I) SA、四周墙壁、地面及吊顶应做的吸声处理: " i1 o7 `! H! i+ Y
1. 舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面;
; }8 I. I" H6 r7 U% D! g2. 两面侧墙窗户,可安装厚窗帘; 7 s9 @) I6 ^4 s% ?$ C& Y
3. 两面侧墙其它部分(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙);
: p+ ~0 s6 V' r3 h1 G4. 地面应装铺木地板; : p0 K: @$ J( L4 S4 [% n) B
5. 安装吸声天花板;
7 d9 B" U& j+ K, a" oB、四周墙壁及吊顶应做的隔声处理:
; ^( [, u" O; h, _ U9 l' d; J6 `因公共大厅外边会有各式各样的噪声源,如施工工地、工厂、学校、公路、管道等,或者隔壁是另外一个会议室或办公室,为保证有良好的听声环境或办公环境,必须进行严格的隔声处理;
4 J6 M; o' Q* {: Y建筑物隔声的薄弱环节及应采取的措施: $ g' K; S4 f. R, ~
1、 钢架轻体墙结构——钢架与轻体墙之间往往有缝(尤其是屋顶),容易透声;屋顶和四周墙壁面结合处一定要严格密封(不是光线密封,而是声音密封,要求密封处有厚度,厚度与体墙一致,密封严实); . }' \* i5 B. A, f# G, K; c
2、 轻体墙结构、简单轻钢龙骨墙——屋顶及墙体太薄,隔声量不是很大;屋顶和四周墙壁应再做一层隔声结构层,建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉;采用此种方法,不易有遗留的孔洞,比较严实,施工也方便、快捷; % k. {7 F* l( [0 \+ r2 T: o5 Q
3、 普通玻璃窗隔声量也不是很大——建议使用加厚窗户和中空玻璃; / W9 W5 D5 Y0 a+ O. b
4、 普通门隔声量也不是很大——建议使用加厚门或专门隔声门;
# x2 p0 k. o: w( V/ \& u5、 管道穿墙处是薄弱环节——管道穿墙处是往往留有孔洞,不仔细处理,则留下噪音隐患,使其它隔声措施前功尽弃,而一旦装修完毕,属于隐蔽工程,极不好发现及处理。建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉,不遗留的孔洞,遮挡严实;
0 Z x! ^8 b8 F* f, ]6、 风机管道产生噪音——市内噪音往往是由空调系统风机管道产生的,为此,对空调系统工程安装应提出噪音限制要求,而这往往是容易被忽略的。必要的时候,应对产生噪音的风机管道进行专业降噪处理; 5 S& |6 u6 A1 F! n7 b0 N
C、公共厅堂内装修常用的吸音处理结构: 0 u! {+ J6 n9 U0 ?
两面侧墙(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做此种结构的木墙裙);
5 V. v0 {! \* c2 K舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面; |
|