|
声学实验室顾名思义,其主要作用是为了进行声学研究或环境声学研究的实验场所。除此之外,例如音箱厂家、声学处理公司等在研发新产品时也都需要在这样一个达到相应标准的环境中对产品的各类参数指标进行测试。 @8 y( `/ A6 D, f1 ]
/ x. X1 d5 ?! t6 T) b
那么声学实验室具体分为哪几种?它们的用途又是什么?编辑为大家介绍一下。+ d$ ~1 c0 Z5 J. k
# }: L8 U6 C/ d I" `1 u) |声学实验室的分类及基本构造* \3 e' j1 I; \& R' J3 b
) F a. d) n* p/ ?1 Z6 T. a+ i
从总的来分,声学实验室可分为三大类,即混响室、隔声室、消声室。对于实验室来说,对周围环境应具备良好的隔声和隔震性能,这么做的目的其实很明显,是为了避免在实验工作时外界噪音所产生的干扰。从结构上来讲,一般的做法是将房间做成单独的混凝土盒子,放在弹簧基础上,弹簧基础做法分为好几种,如:钢弹簧、空气弹簧、软木等,具体使用哪种做法要根据实际情况来确定。在房间质量与弹簧组成的系统中对共振频率也有严格的要求。通常共振频率需低于实验室内进行测试所用的较低频率,比值通常为1/20,这样能保证外界的振动不会影响室内的测试工作。6 u$ ], {2 |5 T5 R! }
; q9 T( y- c* c* L$ g实验室的隔声一般采用双层墙结构,通常外墙是砖墙抹灰,内墙是混凝土结构。门使用特制隔声门,周围作成准确的碰头缝,敷以呢绒,以保证严密无缝;或在门边框上嵌装橡胶气垫,以便充气密封。一般来说声学实验室附带有一个控制室,用来放置测试仪器和控制指示设备。! w% }7 D4 P! {5 e$ R% C
& @& G. F$ H9 j, x各类声学实验室概述+ Z! l# P5 u) @) N
$ S I1 I. S8 v' _一、混响室! X9 o9 G3 n/ a3 Q9 n! Z8 w
8 Y) C' U$ r9 A3 v
在混响室内可以测定材料的吸声系数,空气中的声吸收,声源和机器的声功率频谱,测量扬声器的效率等,同时还可以对灵敏机件做噪声疲劳试验和产生人工混响等。混响室的容积一般在100~500m³之间,对于混响时间上限来说,高频率决定于空气中分子的吸收,低频率取决于墙面上的黏滞性吸收。对于不同面积的混响室,用途也有所不同。以中国科学院声学研究所的混响室为例,声学所混响室分为三种:体积为425m³的一号大混响室可做专门研究;体积为191m³二号标准混响室可用作经常性的吸收材料测试;体积为100m³左右的三号小混响室可用于测量墙与天花板的隔声量或一般性测试。
% r6 z! d9 j5 i
/ B5 h, Y+ \0 e6 @8 T1 r9 W, {混响室的要求:1、加长空室的混响时间;2、保证室内声场的扩散状态。
4 v0 d6 x, x( `; E
; Z+ d' ]1 K8 R( B4 b# u' l3 D二、隔声室隔声室可用于测定楼板、墙板、门窗等对结构和空气声的隔声特性。从隔声室的构造上讲,通常由隔振垫(弹簧)、隔声板、隔声门、隔声窗、通风消声器等组成。根据隔声量的不同,会采用单层隔声室和双层隔声室。3 R9 T& M- s* p1 M
9 ]! U3 t3 a1 Z
1、隔振垫:根据设计要求的偏振系数、荷载等参数选择合适的隔振垫或隔振弹簧。选用的组数多为4组或5组;
* B8 R, r0 R3 F
: c/ B4 N/ q4 B8 o# X2、组装式隔声板:隔声室的主体隔声板通常都是组装结构,隔声板的厚度多为50、75、100mm等。隔声板的外层为镀锌钢板,内层为穿孔板,中间的吸声材料多用岩棉、玻璃棉等纤维性材料。当隔声室为双层结构,两隔声板中间间隙约在100mm左右;8 ^1 t$ R/ m: Q5 u" A8 n' {
% k2 I5 A' N& t+ C% C2 T3 u, ?
3、隔声门、窗:门、窗的隔声量通常要求较高,多为30、35或40dB。隔声窗多会采用双层隔声窗的结构,窗的整体厚度在100mm以上; 隔声室的隔声量依赖于各构件的综合隔声量,因此门、窗的隔声量以及隔声板的组合方式、密封方式是否合理,对隔声室的隔声量起着关键的作用。隔声室是以室内、外的声级差作为它的评价指标,根据隔声室的用途或室内声源噪声量的不同来确定隔声室的隔声量大小,通常在20至45dB不等。当高于35dB以上时,通常就需要双层隔声室结构才可以达到。7 G( }8 m9 B# w
|
|