应急指挥大厅智能化建设
1.1概述及现状
指挥大厅是环保局(局领导)调查处理重大污染事故和生态破坏事件、处理市内环境污染纠纷、协调市内跨行政区域的污染纠纷、组织协调市重点流域水污染防治工作、贯彻执行国家和省各项环境管理制度以及市环境监测、环境统计、环境信息等工作的重要指挥决策场所。
为了满足市环保局应急指挥、远程指挥调度等诸多功能的需要,我们建议在指挥厅建设音响扩声系统、会议摄像系统、矩阵切换系统、中控系统等;同时预留各基础支撑、应用系统(包括:环境信息监测系统、污水排放环境图像监控系统、电话应急通讯调度系统、视频会议系统等)与指挥厅的接口,以便将来整合。
1.2设计阐述
1.2.1设计依据
设计涉及的计量单位均采用国际单位SI制。
设计所涉及的所有设备和材料,除专门规定外,均依照下列标准规范进行设计、制造、检验和试验。
名 称 简称/编号
民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92;
高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95
智能建筑设计规范
工业企业通讯设计规范 GBJ42-81;
工业企业通信接地设计规范 GBJ115-87
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T 50311-2000;
会议电视系统工程设计规范 YD5032-97;
广电部标准《厅堂扩声系统声学特性指标》 GYJ25-86;
厅堂扩声特性测量方法 GB/T4959-1995
剧院、电影院、多用途厅堂声学设计规范
《会议系统及音频性能要求》 GBJ76-84
《声系统设备互连用连接器的应用》 GB/T14197-93
《客观评价厅堂语言可懂度“RASTI” 法》 GB/T14476-93
《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ/232-90,92
《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》 SJ2112—82
供配电系统设计规范 GB 50052-95;
低压配电设计规范 GB 50054-95;
以及有关的人身安全、消防法规。
中华人民共和国产品质量法
供电电源标准 GB2887-82
计算机场地技术要求 GBJ45—82
国际商务建筑线缆标准 TIA/EIA 568
国际商务建筑通信基础管理标准 TIA/EIA 606
国际商务建筑通信设施规划和管路敷设标准 TIA/EIA 569
商用建筑通信接地、接续要求 TIA/EIA-607
扩声系统有关声学国家标准
以下是国家标准GYJ25-86《厅堂扩声学特性指标》的主要内容:
扩声系统类别
声学特性
音乐扩声系统一级
音乐扩声系统二级
语言和音乐兼用扩声系统一级
语言和音乐兼用扩声系统二级
语言扩声系统一级
语言和音乐兼用扩声系统三级
语言扩声系统二级
最大声压级(空场稳定准峰值声压级)
0.1~6.3kHz范内平均声压级≥100dB
0.125~4.0kHz范围内平均声压级≥95dB
0.25`~4.0kHz范围内平均声压级≥90dB
025~4.0kHz范围内平均声压级≥85dB
传输频率特性
0.05~10kHz以0.1~6.3kHz的平均声压级为0dB,允许+4~-12dB且在0.1~6.3kH内允许≤±4dB
0.063~8..0kHz以0.125~4.0kHz的平均声压级为0dB,允许+4~-12dB,且在0.125~4.0kHz内允许≤±4dB
0.1~6.3kHz以0.25~4.0kHz的平均声压级为0dB,允许+4~-10dB,且在0.25~4.0kHz内允许+4~-6dB
0.25~4.0kHz,以其平均声压级为0dB,允许+4~-10dB
传声增益(dB)
0.1~6.3kHz的平均值≥-4dB(戏剧演出)≥-8dB(音乐演出)
0.125~4.0kHz的平均值≥-8dB
0.25~4.0kHz的平均值≥-12dB
0.25~4.0kHz的平均值≥-14dB
声场不均匀度(0dB)
0.1kHz≤10dB,
1.1/6.3 kHz≤8dB
1.0/4.0kHz≤8dB
1.0/4.0kHz≤10dB
1.0/4.0kHz≤10dB
表:厅堂扩声学特性指标
|
|