4 混响时间控制
! L0 B0 X+ s7 c5 V% R4 Y4.1 观众厅5 z7 ]. `- `- h3 B& b
观众厅混响时间控制原则:在尽量少用吸声结构的情况下,使观众厅获得设计所需的混响时间,以使演员的声音得到充分利用。昆山文化艺术中心大剧院观众厅每座容积超过9立方米,需要做部分吸声结构,为防止可能出现的回声,观众厅后墙布置吸声结构。为获得统一完整的室内装修效果,吸声结构面层采用墙面相同的GRG板开孔,建成后效果良好(参见图14)。
7 E3 B  M7 F/ p7 b' Q4 S
, {! y1 m; f1 x* E! \昆山文化艺术中心大剧院建筑声学设计
+ O3 }$ R& L: V8 L# V * o7 {) P! [7 F0 v" j
为控制低频共振吸声,墙面及吊顶均采用30 mm厚GRG板,观众厅木地板不留空腔。  d% Y& v% g" T; M& T
座椅和人是观众厅最大吸声体,声学设计要求座椅吸声量适中,坐人与否吸声量变化不大。为此,要求座椅软面厚度适中;空椅时,座椅座板与靠背有一定角度。大剧院座椅是定制的,为防止出现意外,座椅批量生产前,在浙江大学建筑技术研究所建筑声学实验室进行了吸声量测试。图15为大剧院座椅。
2 f+ _2 w; Z5 Q3 [1 ^
( y2 k6 t0 N$ i大剧院座椅- B' ]1 V, t$ @" `' Z3 k

$ m; Q- e* Y& j- h4.2 舞台8 M  }3 H' R$ }- f1 c: X
舞台在使用中,吸声量经常发生变化,混响时间不能精确控制,声学设计要求舞台具有与观众厅大致相当的混响时间。具体措施是舞台一层天桥以下墙面全部做吸声结构,采用6 mm厚穿孔硅钙板面层。穿孔硅钙板2/3为20%穿孔率,为全频吸声结构;1/3为3%穿孔率,用于吸收低频。吸声结构内部吸声材料采用50 mm厚20 kg/m3阳燃麻丝,吸声材料后部留50 mm空腔。舞台上部墙面为水泥砂浆抹面,表面深色涂料。' }; w+ k6 [  b) o2 s

' I3 ?0 c; r5 \5 噪声控制9 z  g: c- M% U
噪声控制是大剧院声学设计的一个重要部分。在外部环境噪声控制方面,除大剧院南侧道路噪声较大外,场地内总体比较安静;大剧院观众厅及舞台四周均有辅助房间,外部环境噪声可以得到有效控制。大剧院及舞台采用混凝土屋顶,可有效防止上部噪声的传人。
9 G, H+ e5 u8 A% u- w& T大剧院观众厅出入口均设置声闸及隔声门,以防止门厅、休息厅噪声传人。
" s; ?  S' W' s+ d大剧院空调系统采用座椅下送风、顶部回风方式,可以方便控制出风口风速及进行消声处理,使空调噪声得到有效控制。8 ?3 j: w$ S8 e
大剧院舞台道具口与昆曲场舞台道具口靠近,为防止两个舞台相互干扰,设计道具口门采用高隔声量专业隔声防火门,考虑到使用方便,实施中采用隔声加强的双层防火卷帘门,经试用,隔声效果可以满足要求。& \+ s- F' f2 U/ l: c% }0 n
舞台上部侧面有设备机房,为防止设备振动及噪声影响,设备机房整体做浮筑楼面,并对设备进行隔振。
: w+ m* k& Z) L; ` 4 S. i7 ], H0 w9 q& p8 m
6 声学测试结果及分析
4 n, R3 \/ Z8 j4 d大剧院建成后,进行了多次声学测试。混响时间测试采用脉冲信号法,脉冲声源采用发令枪,接收采用B&K4190传声器、B&K 2690-OS2 NEXUS适调放大器、B&KZE0948 USB声卡,数据分析采用dirac4.0声信号分析软件。
  h- z( b! W8 G1 |大剧院观众厅不同工况下混响时间及频率特性见表4。从测试结果可知,观众厅满场混响时间达到了设计值。从测试结果发现,使用舞台声反射罩后,空场混响时间达到2.0 s以上,与没有声反射罩空场相比,中高频混响时间增长约0.4 s-0.5 s,比以往测试结果好很多。这可能是由于声反射罩密闭性好、与舞台口接合紧密,为今后舞台声反射罩设计提供了参考。2 x; [0 ?. G8 Q: e4 R2 d

0 L% L! r1 H0 Z1 x- f9 R昆山文化艺术中心大剧院建筑声学设计
4 Q2 {6 \, E$ F' C2 A, B% i 9 ^9 V# @" A6 B( m; Q! ^+ w4 ?
在空调系统开启情况下,观众厅背景噪声为NR22。
( y0 ^& S% ]. l) o- G ) z; P6 F4 Y5 \. e9 ?0 X
后记% o! x+ ]6 n2 `& t3 H# n
昆山文化艺术中心建设过程中,从建设单位到各设计、施工单位都有一个共同愿望,就是一定要把项目建设好。剧场功能复杂,建筑采用独特的造型,更增加了建设难度,在各方的共同努力下,终于使工程圆满建成。在国内剧场建设中,观众厅造型雷同的很多,尤其是吊顶,设置两道面光后,吊顶形成三大片的固定格局,有人戏称“老三片”。建成后的昆山文化艺术中心大剧院观众厅,其个性化的造型,已经获得大家的充分肯定。在今后剧场建设中,观众厅形式创新仍将是一个重要课题。
# }: y$ n, B: {, @大剧院声学顾问工作,得到有关各方大力支持,在此表示感谢,特别感谢建设单位昆山文化艺术中心项目范晓玲总经理对建筑声学工作的信任和支持。  
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

3万

积分

1

听众

1840

音贝

音频应用初级会员

Rank: 6Rank: 6

积分
30760
发表于 2009-10-11 20:12:15 | 显示全部楼层
昆山文化艺术中心大剧院建筑声学设计(下)  !:victory:
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频应用 ( 鄂ICP备16002437号 )

GMT+8, 2025-6-9 09:46 , Processed in 0.028854 second(s), 7 queries , Redis On.

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表