会议室的声学设计' ~$ a1 l. Y- ], W2 |$ [
/ A& _7 L1 W* \ 随着社会的进步,政府机关、企事业单位、宾馆酒店等都需配备多功能厅和会议厅,以满足既能上演戏曲、歌舞、音乐、又能放电影、举办会议。
- U* J: `9 x. \, ]& B# l; q 多功能厅和会议厅要有良好的听觉效果,除了需要配备良好的音响设备外,还必须进行声学设计,提供良好的声学环境。
1 T, U" v+ O% M; V
5 \6 K: n, d" h0 c6 R, R9 h% i/ p 为保证多功能厅和会议厅的声学环境,国家建设部、文化部于2001年2月颁布了建筑设计规范(JGJ57——2000),要求建筑声学设计应参与建筑、装饰设计全过程,并对观众厅的声学指标——混响时间T60作出如下规定: + l- ? u! l5 p7 J/ ^
! Y- W6 i4 k5 B: H+ {, e Y6 z( p( I, k
观众厅混响时间设置
2 f$ Q z1 I7 i. {: L( q 频率特性 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz7 ]2 w9 D) f5 B0 }2 |) |2 P# q: n
混响时间(S) 1.10~1.68 1.10~1.54 1.10~1.40 1.10~1.40 0.99~1.40 0.88~1.40
5 ~' ^, }& L9 M- f) n* f2 R4 b注:观众厅容积为2000~10000M3
" ?- s/ k) O! L+ e: R @0 Y 混响时间T60的计算公式为:T60 = 0.161V /〔-Sln (1-α ) + 4mV 〕 % [) U/ z: A4 N0 j6 D! b
室内平均吸声系数: α =(∑S i α i+ ∑N j α j)/ S0 g, W& [& F7 j
式中:V —— 房间容积,M3; S —— 室内总表面积,M2; 3 {9 }- {2 B5 o
α —— 室内平均吸声系数; m —— 空气中声衰减系数(M-1);
6 f+ H% o& f, y4 gS i —— 室内各部分的表面积,M2; α i —— 与表面Si对应的吸声系数;
+ {2 t5 ?3 u# g; Y/ {N j —— 人或物体的数量,M2; α j —— 与Ni对应的吸声系数。
+ q4 ]0 F5 E: h9 ^1 Q
! d: v" w" _; u! T9 I+ B1 }1 q/ M+ `1 G 从上面公式中可以看出:要使混响时间达到上表的要求,由于房间的容积和室内总表面积难以调整,主要靠选用低频、中高频吸声系数均较高的吸声材料,使低频、中高频的混响时间都达到要求。(会议厅主要是低频)并且,如材料的吸声系数较小则需要使用很多的材料,或选用吸声系数高的座椅,使工程总投资增加较多。
+ e) _' `9 @0 k) j: T6 \) l* {3 J6 E2 ~: c
而使用钦艺吸声板,由于其低频、中频、高频的吸声系数都很高,不需要太多的数量,或可选用吸声系数较低的座椅,用较低的总投入达到良好的声学效果。 |
|