弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求' ?" y3 B" o! C( `) k5 x4 W
+ ], z9 a! l) I- B' W. x$ k, q. C& l Y( f( L. p& J8 _) G' S; k
前言:$ x6 z" S' \6 ^2 {
一、电缆桥架安装要求 D. _& s9 v8 _
1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施9 r: g" ~: g5 I; J( i. E- X
2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整 s8 f+ D# S7 t- G$ I
3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量
0 \6 N+ n7 _. h; k! \4 K4 M4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵4 a# X" P5 C2 ^* K6 O- n8 f" `
5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m8 N2 ~. k- ^: t& w9 {2 m7 ^
6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定7 l& V$ J2 u" v/ O- b
7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵8 l1 _+ ]( Q* v7 h8 Z2 k! \$ ]
8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作
% X7 e# ]- T- M. S( p$ L二、支吊架安装要求% k; j+ e& U' ?
1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀
0 h( ?; `) N$ c, M" j2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架; @4 _. l1 x0 a( w
3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺7 b1 z+ G0 B+ B
4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈& ?7 H7 ?0 h% j. L$ s* p% Y7 ~/ j
5、支吊架应做防腐处理
+ n0 u, q5 O) V. L$ M1 M: u1 R6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架5 o! [1 z, W/ X! T# z* F5 C
三、线管安装要求
+ u/ H8 \- x" W( G. A1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理
2 J; ~2 x& W* o7 u2、明配线管应横平竖直、排列整齐
% Y* N: i. T: B8 Q4 w1 @3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:
' s6 B3 G/ P% w" q1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡2 M. w+ p- j" m0 R1 j
2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡+ `8 I. F3 G7 _* [" P9 Q
3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定% r! G& G' \3 b
4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍6 J+ U! j& {# x1 U) a) z( ?9 i
5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm5 _( |6 d* A% P; ~" X' H
6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固
( g6 z4 X/ ~* F) w4 N6 w. V* h2 w7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐
; m/ c+ x l0 U& W+ ~0 C8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm
% ]+ b6 y* }* j/ C+ B! I2 z3 |9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线
7 z( S* @* y/ D- n10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上, q- p! w: v5 Q+ o
11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置* O( P6 s3 s: g: C; }
12、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲+ c; H l& Y$ @- K, x
13、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:& q8 j7 t1 H; E+ T K5 j& J7 d" Z
1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形
6 W. y, I. y% P% B, P5 v2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施
# b' w' _" z9 Q# [3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个1 x+ K6 ]/ U' I
13、室外线管敷设应符合下列规定:
# p( ^7 `, \* E# a$ o1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施; j% f9 P: X- a+ r. q5 M) a# e
2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰' R9 l5 x5 R7 e$ G
3)同一段线管短距离不宜有S弯
. w8 }) L3 i( c( a# ~4 w; O1 y8 k/ I2 I4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理% O" t, _7 T+ T- Y$ W B0 S
四、线盒安装要求" A) z8 ?1 [1 m' c; q
1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线
( m @& F) r; X# N7 `8 O; N2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:
+ G( J0 h( y+ U% ~1)管路长度每超过30m且无弯曲
' X8 j# _; F9 L2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲( Z. ?" N* N. V$ A
3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲6 u4 G4 H! J6 L0 O* @' L. ~$ S
4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲
: G3 h) f. x" D* f5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒
* C3 r4 P# v' P& K, w6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒 |
|