酒店歌厅降噪设计
: b0 p6 n$ _; R5 Q2 y& m 1 引言 0 J9 H3 i& m2 S" f5 l1 Z2 ?
+ V% y# c" B% h- V* k- _( V! E3 b 歌厅酒店等音响设备噪声(卡拉ok)扰民投诉,近年来有上升的趋势,特别是建立在居民区内的练歌房、酒店等使用的卡拉ok音响设备,发出很强的噪声,由于这类噪声频带宽、强度大,噪声穿透能力很强,且固体传声严重,干扰楼内居民的生活和休息。由于装修人员缺乏知识和经验,装修结构不合理,装修完了仍存在噪声扰民,给进一步治理带来一定困难。 , c- r w: x2 m9 }. S3 G, W2 X+ g
5 O- s+ w$ Y: @ r A 本文对音响设备噪声的传播特点做了研究,并提出了从装修结构上防治噪声的措施,以供参考。 # e3 F% c6 `& E
1 `+ g1 V1 X! m& p3 S4 U 2 音响设备噪声的传播特点 $ @+ H/ m" W m/ x6 d7 ]' p
# j" M$ v" w* H, h( M, Q0 h6 b
音响设备噪声一般都在90~108db,且频带较宽,但以低频声信号最强,常常是在远处听到低频声音,如打击乐器发出的声音等,那种低频的 ‘ 咚-咚- "" 声音非常令人烦脑。当声源在一楼,噪声能穿透建筑结构,使二楼噪声达到40~50db或更高。
. s4 D! A# m. [1 s
) O" j y7 J7 i% h0 t3 t 我们在某歌厅实测噪声,结果如表1所示。从表1的数据可以看出音响设备噪声的衰减特性,噪声衰减很慢,每上一层楼,噪声衰减1db。 ; x3 H: y4 E& o5 F6 q" ?
% s: q1 |) z: L5 e( H' o9 G 表1 音响设备噪声的传播实测
+ s) e8 L2 ^& {6 q; k" X+ X
; G' t8 T+ L/ x. y' a5 E) }9 H! L 测量点位置 一楼声源 二楼室内 三楼室内 四楼室内
) ^ j4 h, H: d* }0 ` F- ] 噪声级db(a) 90~106 42 41 40
! K" q |3 T# e% U
! C) v- e$ P8 z$ I 现场实测表明,音响设备噪声在35db以下时,就很难听到歌声了。因此,35db就可以作为降噪量的依据,以声源噪声级100db计,建筑结构需要的隔声量和噪声衰减量应为65db左右,一般设计降噪量应按70db考虑。 / ^) o8 Y" q# f* h2 s, ]4 K
) p# Z+ V7 K& N: h 音响设备噪声的传播途径有两个:一是空气传声,二是固体传声。通过空气介质的传播途径,依照材料的隔声量计算: 5 I& u9 ` @/ d/ O- N2 `4 W6 }
" d: V. z! y8 m5 G+ |8 n tl=20log( ωm/ρc) (1)式中: ω=2πf ,振动圆频率:m — 建筑构件面密度kg/m2; ρc — 空气特性阻抗。
" T, t0 y6 _: F1 T) x # Y2 T# _. R _6 I! s/ x9 L
由公式(1)可知,在同等条件下(建筑构件面密度m,空气特阻抗 ρc 相同),若低频信号突出,既圆频率 ω 小时,材料的隔声量也小 ,这就是音响设备噪声 “ 穿透力 ” 强的原因。
% K- V0 D8 z3 Z% ] X4 P0 ~" ^+ R ) a& U9 s6 W4 x# Y) F. Z
有的装修顶棚面密度偏小,违背 “ 质量定律 ” 原则,使建筑构件隔声量低,如某歌厅的顶棚结构是:200mm玻璃棉+0.8mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。虽然隔声层数多,空气层较大,但顶棚总的面密度(不算建筑楼板)为22kg/m2,增加的隔声量不够,二楼噪声为44db,仍然超标。
7 I. L2 K7 b0 U) [ I* b! {7 @! }
: G& r. M$ q% \6 O& A% Y* m: q 歌厅酒店等音响噪声的传播特点及防治2 n4 i# b3 {9 B9 X
0 ?/ B% w% O; X, U
音响设备噪声传播的另一个途径是固体传声。声波或声源可以激发建筑构件引起振动,以振动形式污染环境;或通过建筑构件产生 “ 二次辐射声 ” 所谓固体传声,以噪声形式污染环境。 0 d0 C$ n5 W" S/ }
. A5 @8 o: G1 ~ I. T: W
固体传声目前还没有一个固定的计算方法,资料介绍,一般建筑构件的固体传声的衰减量,仅为0.02~0.2db/m。钢铁等金属构件的衰减更小,可以传播的更远。表2是常用材料的固体传声衰减量。
" W! Y" o1 f2 g$ j
5 d2 x: y* A: T. z9 c, L: e 表2 常用材料固体传声衰减量 % a* p6 F- V; Y& z$ E+ ^
材 料 铁 砖 混凝土 木材% D1 V% j ?7 L. Z" Q
衰减量 0.01~0.030.02~0.130.03~0.020.05~0.33
: }. r6 k% d& ]+ K0 Q 0 s" J" t" B F* H
由表2的数据可知,噪声通过5m距离的混凝土墙,最大衰减量才1db。
4 O8 x* \; ]6 X: p+ A, T
( i# e; C) t3 E5 }8 Z 音响设备和装修结构的振动和隔振对固体传振和固体传声也有影响,如音响设备的音箱,由于安置方法不当,与建筑结构有刚性连接,则会产生固体传振和传声。实测表明,有刚性连接时可以增加3~5db噪声级的传声效果或增加4~7db振动极的传振效果。 4 y+ O8 @0 ~+ f' c3 I
2 {1 ]. [4 f6 s* y
如某歌厅用轻质结构做间壁墙,经计算其固有频率为122hz,与声源发出的噪声主频率相近,产生共振,由于间壁墙与建筑结构没有隔振处理措施,墙的振动直接传给楼上,实测振动级为71db,而同样条件的房间用120砖墙间壁,振感明显降低,实测振动级为67db,两者相差4db。 - C/ ?5 w3 F2 b9 w+ B7 ]7 P* I- L0 Q
% E+ P% k$ R( G/ W8 b- L& ~ 3 音响设备噪声的防治
# O) p/ ^' `& j* D6 ` % ]1 r+ `! ^/ Q( D* S
音响设备噪声的防治应当采取综合的治理措施。如加强管理,严把审批关;加强监督,促进治理;总结经验,推广先进治理技术等等。由于音响设备噪声的特殊性,本文主要研究音响设备噪声的治理技术。 0 d% s* l9 y+ m B6 K6 A
8 S# ~+ z; |* `) n' z: y 音响设备噪声的治理技术,与一般机电设备不同。音响设备噪声不能从声源上治理,一般的声学治理技术如吸声、消声等也难于用上。此外,既要考虑振动和噪声的传播,又要考虑声场的音响效果。 * n4 s3 ^: N" K
5 l. `' f6 |; p3 t 音响设备噪声的治理主要从建筑结构上去考虑,尽量减低振动和噪声的传播。为此,我们结合现场的装修,进行了音响设备噪声治理的研究。有三个房间的装修情况分别如下: / w$ @2 D* N# I5 V
, A* J0 l# Y; v$ E7 s8 _
1#房间的四壁是砖砌结构,墙面未做其他处理。顶棚的框架用橡胶隔振垫减振,顶棚的结构为:50mm苯板+650mm空气层+50mm玻璃棉+100mm岩棉+20mm的抹灰。
1 r$ g! B' u& n9 ?$ y2 M' p
- Q: h, ^7 t" D5 _ 2#房间的四壁是轻钢结构,顶棚结构为:200mm玻璃棉+08mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。
3 I; c1 y+ D, k+ v
5 k- ^: j6 s) M. t 3#房间的顶棚结构与2#房间相同,但四壁与棚内都充填有150mm珍珠岩。各房间的容积大体相当,为45m×6m×45m。 |
|