四、隔声问题
7 f4 ]) j/ d; V为了防止报告厅使用时的声音传出干扰周围环境,亦防止周围环境噪声传入室内干扰报告厅正常使用,故隔声的意义非常重要。
- }# I8 p! l! T" w. y" z* c; U本报告厅隔墙材料为240mm厚陶粒空心砖墙,外墙20mm厚水泥沙浆贴瓷砖,根据有关资料,该墙体隔声量估计为Rw=45dB。当报告厅内放映电影时,室内声级将达到90dB以上,将在外界产生40dB以上的噪声干扰,对于医院,属于噪声标准一级区域(允许标准为白天40dB(A)以下,夜晚30dB(A)以下),因此夜晚放映电影时将造成周围噪声超标,影响周围的安静。
7 C. Q! j1 f w4 C' v0 C! J本报告厅的屋盖为夹心板轻型屋盖,隔声性能很差,隔声量Rw在25dB左右,从屋顶传出的声音将严重影响周围环境。在下雨时,由于轻型钢板会产生严重的撞击声,经由屋盖下传到厅内,造成严重的雨噪声。根据经验,若此屋盖下不进行隔声处理,中雨时厅内雨噪声将达60dB以上,会严重影响报告厅使用。
- _9 W8 o+ U2 W1 m$ T" `报告厅南侧和东西两侧的进出口门直接通向室外,亦是隔声的薄弱环节,需要进行隔声处理。
; F. J3 F) L* O1 `1 s+ ]报告厅内的音控室因位于舞台两侧,距离前排座位较近,因此音控室隔墙需做必要的隔声设计。
; V7 l8 n6 ?& E7 \: Y$ B在本隔声设计中,为防止雨噪声和声音从屋盖传出,已经考虑了屋盖下的隔声吊顶,但由于网架荷载不足,在甲方要求下,将屋盖隔声部分去除,这是本次声学设计遗憾之一;另外,原考虑在室内墙体内表面附加一层隔声贴面墙,提高墙体的隔声性能,但因原装修方案的限制、造价、工程进度安排等因素,在甲方要求下,将贴面墙隔声部分去除,这是本次声学设计遗憾之二。0 S2 j! @% U1 z- w. o0 ?8 L4 ]& T
本次设计隔声处理主要考虑室音控室隔墙和大门的门缝密封隔声处理。音控室隔墙需按设计图纸施工,不得随意更改。各个进出门的门缝必须做压条密封处理,并保证门本身的隔声量大于40dB。
! ~* h# e; ^* A, Y& d" b+ f- U五、室内噪声的控制/ M+ A$ j, ?, q4 \2 o, T# w
为了创造安静的听音环境必须做好报告厅的噪声控制。因受条件制约,墙体、屋盖隔声处理不够,噪声控制中暂不考虑这部分噪声。在不计入外界噪声传入(如雨噪声)的情况下,室内噪声水平应控制在30dB(A)以下。1 |$ ~* L/ C, f Y$ d) Y/ G3 s
室内噪声主要来源于空调风口、照明电器噪声、座椅翻动噪声以及投影机、舞台机械噪声等,需责成有关专业设计人员按允许噪声指标合理地选用设备,在安装时做好隔声减振处理。 |
|