音频应用

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 28513|回复: 1
收起左侧

[资讯] 背景音乐与紧急广播的切换原理

[复制链接]

7572

积分

3

听众

-303

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
7572
发表于 2006-12-1 00:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景音乐与紧急广播的切换原理' d& c/ w( T. ~$ x
! S% f+ r+ x# G
       在新建或改扩建的大厦或公共娱乐场所,多数都需要设计安装背景音乐系统,而作为火灾紧急情况下的紧急报警广播系统,则是依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)必需要考虑安装的。背景音乐系统与消防广播系统功能相近,为了节约开支,最大限度地利用相同功能的设备,在新建或改扩建的大厦或公共娱乐场所的设计将背景音乐和消费广播系统综合考虑,使之能够兼容实施。然而这种设备兼容的前提是:必须保证两个系统在遇有紧急情况下,能够进行信号的“切换”,使紧急报警广播处于绝对优先的状态。
2 g' ^; j+ H, r8 ^2 \( m% y3 M4 Q1 p7 S/ p, j$ w# _! U2 q
一、背景音乐与消防广播需要进行切换的几种情况
: B. D* B( r$ ~9 J6 H1 B5 f* B& \
( j- O7 g- E" c7 w9 k( d# T8 W) z       在实际使用中,一些新建的大厦基本上都是多用途的,既有商场,超市又有娱乐,办公、客房,一方面有自己办公,还有一部分出租。这样就使整个大厦的背景音乐系统在播放过程中,不同的区域又包含着许多其它信号的插入播放,这种信号的插入包括- r% n4 [' O- ~7 v) H
2 d8 ]; ^1 j; c7 W
⑴ 在正常播放背景音乐的同时,具备临时广播找人、宣传广告插播。其插播形式是以中断背景音乐或将其叠加到背景音乐中。
/ L  _7 [& ~# J0 f' t7 y. B9 Y  V* [, k) L
⑵ 无人值守作息时间的插人。按照事先设定好的作息时间列表,顺序向有关位置插入宣传广告、钟声、音乐或其它音响效果。- e/ d+ j6 t6 M; u% ~" |

  H0 v+ a& P/ K# H1 o# d, U       以上两种方式信号的插入,是在背景音乐系统中的信号“插入”,而背景音乐与消防广播中的“切换”,是指遇到紧急情况,背景音乐与紧急报警广播的切换,在这种切换中紧急报警广播是绝对优先的,也就是系统在接到紧急消防信号时,不管背景音乐在何种状况下,系统都将切换到紧急报警广播状态。
' f/ O' N# _, r" W6 s$ O* R' u$ ]) k& W' m/ u# [# _
二、背景音乐与消费广播“切换”的2种方式。
% p! N4 o- L$ _" g/ O% w
& \! ~+ V. Z1 T" @消防报警矩阵主机
0 N2 Y- b* J% s1 d2 l9 K' e2 o* J
① 全切
, t& k7 B9 O7 l; B# c2 Y5 u8 H, P4 t7 K) R6 n
       当大厦任一区域出现紧急情况,依据“设计规范”的要求,广播系统应向事故楼层与相邻楼层实施紧急报警广播。这时,其它的楼层不作紧急报警广播,但是停止播放正常的背景音乐,处于哑音状态。这种“切换”的方式称为“全切”。其形式是将背景音乐与紧急报警广播信号源的低电平信号与相应报警楼层功放前的信号同时切换。这种方式设备中的信号源共有两套,功率放大器、扬声器等其它中间设备都是“兼容”的,但功率放大器的信号输入端需带有优先口输入。
7 v) S; h# w0 s! e% J3 C
' p- R3 i) Q) |) @② 相关楼层的切换5 C3 _( b6 C) [/ t+ g2 c

& _! F; {# _$ n) v; ^       这种方式与“全切”方式的不同点就在于,遇有紧急情况,紧急报警广播只向事故楼层与相邻楼层切换广播,而其它楼层在不需要特殊要求广播的情况下,照常播放背景音乐。这种方式中主要的设备(包括信号源、前置放大器、功率放大器)基本上有两套,即:背景音乐一套,紧急报警广播一套,这种方式系统中的扬声器是共用的。但是相对来讲紧急报警广播设备用的很少,其中的定压式功率放大器,只要能够满足3-4层的广播功率就可以了。这种方式的“切换”其原理是通过消防设备的控制模块联动事故层以及相邻层,使之将紧急报警广播设备启动,切换并向相关的楼层实施紧急报警广播。. I$ Y! j& b) x1 f
1 Y" b9 A& t3 j' J7 {
       另外在系统设计的时候,按每一楼层安装一台功率放大器(这种方式适合每楼层面积较大,所安装的扬声器数量符合功率放大器与之相适应的功率),在这种情况下,既可满足主要设备共用一套的“兼容”方式,还可以实施不需要紧急报警广播的楼层依然播放背景音乐。其切换原理为:通过消防设备联动相关楼层的控制模块,使之紧急报警广播的信号切换到相关楼层功率放大器的输入端(利用优先输人插口或用继电器长开接点),由此完成“切换”的工作。' d& N7 ~" h1 g' u, i0 m

% S: G6 ]! [5 s" @. g0 ` 20160605230679727972.jpg
音频应用

7572

积分

3

听众

-303

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
7572
 楼主| 发表于 2006-12-1 00:33:00 | 显示全部楼层
三、背景音乐系统与消防广播系统切换的形式- `" S4 G' @1 G( f* ^% V9 }

2 L' {% i) }+ g2 @; U: {消防广播十分区矩阵
' S) D4 c3 k' U5 q% ^1 ?/ b# @$ W! s
: ?! I8 L8 B2 J4 |& ]1、电子优先线路的切换方法
1 t& X( @: ?# N9 }9 h" K! c7 B$ U* X8 N3 W. E! Y  U0 m  Z
        采用这种具有优先插口的设备进行切换是很方便的。特别是在楼层不高,功能简单的场所里,只作背景音乐与紧急报警广播的切换,是很常见的切换方式。这种带有优先插口功能的设备,在绝大部分专业的公共广播设备里都有。因国内外厂家的设备设计思路不同,有的优先口设计在前置放大器上,有的是设计在末级的功率放大器或合并式放大器的信号输人端,还有的厂家专门设计了信号优先级不同的输出选择器,这种设备有4个独立的信号通道,每个通道根据紧急情况,按1—4的优先次序输出,从而可以解决形式多样的信号插人与切换功能的工作。但是如果信号插入的形式很多而且切换的要求复杂,单纯采用优先口进行切换是满足不了要求的。
' m* ^0 b! L3 r: d! H# t# Z/ ?# u2 Y& L! B
2、开关式的强切换方法1 V( y7 l# t* g& i" q2 Z

1 A/ \0 O5 B3 r+ R2 N7 E( D      这种方法是利用继电器的常开、常闭接点来实现切换。一般地讲背景音乐信号经由继电器的常闭接点传输,而需要紧急报警广播的时候,继电器在接到指令后工作,常开触点接入紧急报警广播。这种方式是任何一种切换方式都离不开的。为了满足不同情况下的切换方式,复杂一点的项目均采用以上两种切换方式共用的方法,以完成复杂的“切换”要求。
3 y+ a% r" ?& W5 p: c5 r0 x% v2 |4 s6 M+ q6 X% {
3、手动切换  l! [! D  F' c( j& p
  P3 c( w. o' Z6 c; W3 N, M! G+ Y
      手动切换功能是每一个系统中都不可缺少的,手动切换是指在规定的自动切换时需要对其它的楼层或区域也要广播时,实施手动选择切换。
7 D' k7 Y6 Y5 \9 R7 H4 Q$ H6 m2 l$ L; L  _  n
四、背景音乐与消防广播切换设备的选择) R% t$ E$ v& d  q# L+ p9 A9 ]% I, }
! C7 d( d, w9 Q, j) e, E& f, A
       背景音乐与消防广播系统的“切换”离不开“切换”的指令,而“切换”的指令是来自消防控制设备,目前在切换设备上有两种选择,一种是背景音乐系统设备自己配接一套紧急报警广播控制设备,如:报警信号发生器,消防广播报警矩阵主机。
4 e7 w2 b+ b2 ?, I* p
; b. {$ H; S6 w1 x5 v       这套紧急报警设备只要接收到消防设备传输过来的事故楼层的紧急信号后,经消防矩阵主机控制相邻层(即+/-层)激活相应楼层的继电器,使紧急报警信号按照相邻层报警的原则将紧急报警信号播放出去。" f3 I) x: ^: W$ U, O

# o/ ]* Y: o' t5 C% J2 Q) {       另一种是充分利用消防控制设备的联动控制系统的控制模块来进行切换。该控制模块是消防控制设备总线制联动控制的执行器件,当火灾报警时经逻辑控制关系,由模块内的继电器触点的动作来启动或关闭外控设备。由此控制模块来实现事故楼层与相邻层的信号切换,采用这种方式是很方便也很经济的。在消防控制系统中,基本上按每一楼层作为一个分区,并在每一分区中安装相应的控制模块,作为紧急报警广播而言,事故层与相邻层的控制模块的启动是由消防控制设备来完成的。采用这一方法可以省去背景音乐设备中配接的紧急报警控制设备,为此就可以完成背景音乐与报警广播的切换。' h6 I* A( [8 g
0 }/ o# k, z# d' d( w
五、消防广播切换背景音乐的过程
! ]5 z1 L' K; p" X/ I- @& k( J
7 `% O8 _1 b3 U/ F+ k9 N. y3 z4 h在背景音乐与紧急报警广播的切换过程中,无论是采用背景音乐自己配接的紧急报警切换设备,还是利用消防控制设备的模块进行切换,其切换过程包括:
5 H) G. u; n/ a5 U8 b
9 N) H: {7 ]% ]9 s* c) Y* s* H* T(1)电源部分部分切换,当背景音乐系统处在夜间或节假日非工作时间段,广播系统设备处于关闭状态,电源系统在接到消防控制信号后,自动将已经关闭的电源打开并向系统供电,自动启动所有设备,使系统处于正常工作状态。
9 x" `& ^* ]3 v" k4 p+ k9 N1 |6 g. c
; F0 N# v1 M5 _0 e; }(2)由消防报警主机向紧急报警广播信号源发出联动指令,传输紧急报警广播信号。2 j5 r6 d" z  @  Z' C5 |
# e- Y" n- K" k3 N- `
(3)切换事故楼层及相邻楼层的信号通道。控制消防广播的播放范围,根据程序预设,选择是邻层报警,还是全区报警5 _) S- G: f* `. g4 I

4 ~! q9 Y( @/ E5 s% H: d 20160605230769496949.jpg
音频应用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频应用 ( 鄂ICP备16002437号-6 )

GMT+8, 2025-7-2 09:49 , Processed in 0.028033 second(s), 7 queries , Redis On.

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表