酒店歌厅降噪设计
3 D& k' @- d9 ? D 1 引言 # {6 l9 T( x6 w9 _7 c. t( l6 p
, H: l8 Q+ h) i: Q9 N, y 歌厅酒店等音响设备噪声(卡拉ok)扰民投诉,近年来有上升的趋势,特别是建立在居民区内的练歌房、酒店等使用的卡拉ok音响设备,发出很强的噪声,由于这类噪声频带宽、强度大,噪声穿透能力很强,且固体传声严重,干扰楼内居民的生活和休息。由于装修人员缺乏知识和经验,装修结构不合理,装修完了仍存在噪声扰民,给进一步治理带来一定困难。
' N2 c* n! W1 u( w
! V7 A! K) x( t( @ 本文对音响设备噪声的传播特点做了研究,并提出了从装修结构上防治噪声的措施,以供参考。
" w; G q: N- w# x. ?4 F T, E2 _$ e" K) U- [
2 音响设备噪声的传播特点 $ d) A1 r; w' S5 k
5 f4 t4 {5 s3 }8 w4 X 音响设备噪声一般都在90~108db,且频带较宽,但以低频声信号最强,常常是在远处听到低频声音,如打击乐器发出的声音等,那种低频的 ‘ 咚-咚- "" 声音非常令人烦脑。当声源在一楼,噪声能穿透建筑结构,使二楼噪声达到40~50db或更高。 9 C0 E5 J* A) X$ e- ]+ ~* }/ C
6 \4 {7 H6 c' G 我们在某歌厅实测噪声,结果如表1所示。从表1的数据可以看出音响设备噪声的衰减特性,噪声衰减很慢,每上一层楼,噪声衰减1db。 1 a: S% Z. R1 L& e4 N
* [6 p$ g+ G' {# |2 a4 H' H: } 表1 音响设备噪声的传播实测 9 }! ~5 M2 i% f+ n
+ t" J! f" R3 {9 t# v& b5 M( U& ` 测量点位置 一楼声源 二楼室内 三楼室内 四楼室内
) ^$ ]" o1 u6 I% N M- l 噪声级db(a) 90~106 42 41 40 9 E4 B! `* Q! a' `3 [4 J2 s
2 l: h. e. H7 g- ^" a$ { 现场实测表明,音响设备噪声在35db以下时,就很难听到歌声了。因此,35db就可以作为降噪量的依据,以声源噪声级100db计,建筑结构需要的隔声量和噪声衰减量应为65db左右,一般设计降噪量应按70db考虑。
, J v& D9 G2 M 0 t% \4 ~" }/ P6 m
音响设备噪声的传播途径有两个:一是空气传声,二是固体传声。通过空气介质的传播途径,依照材料的隔声量计算:
( I4 y$ N/ o: h( o% n9 ?, u
# C. B# v1 P* H( V& S tl=20log( ωm/ρc) (1)式中: ω=2πf ,振动圆频率:m — 建筑构件面密度kg/m2; ρc — 空气特性阻抗。 ' C% W) }1 N# }: O4 p; Z0 C$ q; \
; w) i: ~7 ]4 M 由公式(1)可知,在同等条件下(建筑构件面密度m,空气特阻抗 ρc 相同),若低频信号突出,既圆频率 ω 小时,材料的隔声量也小 ,这就是音响设备噪声 “ 穿透力 ” 强的原因。 8 Y1 f2 d: m; P9 ]
: A& G( J$ p- P$ U6 F
有的装修顶棚面密度偏小,违背 “ 质量定律 ” 原则,使建筑构件隔声量低,如某歌厅的顶棚结构是:200mm玻璃棉+0.8mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。虽然隔声层数多,空气层较大,但顶棚总的面密度(不算建筑楼板)为22kg/m2,增加的隔声量不够,二楼噪声为44db,仍然超标。
+ c: @ i( v: O: W3 F( r
6 y3 F% n) i# {4 N8 J9 u) F* \ 歌厅酒店等音响噪声的传播特点及防治
" s5 f8 ], q4 z9 A% @% G: P - I* I. O5 E% ?
音响设备噪声传播的另一个途径是固体传声。声波或声源可以激发建筑构件引起振动,以振动形式污染环境;或通过建筑构件产生 “ 二次辐射声 ” 所谓固体传声,以噪声形式污染环境。
* R; K0 t+ \7 |! z. f
4 J- I; N% k) R 固体传声目前还没有一个固定的计算方法,资料介绍,一般建筑构件的固体传声的衰减量,仅为0.02~0.2db/m。钢铁等金属构件的衰减更小,可以传播的更远。表2是常用材料的固体传声衰减量。 , c% T/ h! Y. z) z2 E5 O- T
" r, H: z$ M! M C' W; h
表2 常用材料固体传声衰减量
. t6 s; t/ I7 x- l 材 料 铁 砖 混凝土 木材
2 Z0 B/ A: X1 M* T 衰减量 0.01~0.030.02~0.130.03~0.020.05~0.33+ R# B+ f* Y7 l3 @3 A+ l" k
[+ E2 G0 z% u% I& [ 由表2的数据可知,噪声通过5m距离的混凝土墙,最大衰减量才1db。
8 T& Z, D1 ? C' _1 h4 C 1 h; H$ ]3 [' ]8 e& ~
音响设备和装修结构的振动和隔振对固体传振和固体传声也有影响,如音响设备的音箱,由于安置方法不当,与建筑结构有刚性连接,则会产生固体传振和传声。实测表明,有刚性连接时可以增加3~5db噪声级的传声效果或增加4~7db振动极的传振效果。 ) i1 [( b: K2 ~: F1 d
0 t# P Q( E7 c: U7 d' z( b 如某歌厅用轻质结构做间壁墙,经计算其固有频率为122hz,与声源发出的噪声主频率相近,产生共振,由于间壁墙与建筑结构没有隔振处理措施,墙的振动直接传给楼上,实测振动级为71db,而同样条件的房间用120砖墙间壁,振感明显降低,实测振动级为67db,两者相差4db。
8 l: F3 X+ g$ m6 u' U. T & X5 \: ?6 Q5 t& E
3 音响设备噪声的防治 ! f; j9 x+ N7 D5 y7 E* }, A9 ^/ u
5 ^1 `) ?, ?; n 音响设备噪声的防治应当采取综合的治理措施。如加强管理,严把审批关;加强监督,促进治理;总结经验,推广先进治理技术等等。由于音响设备噪声的特殊性,本文主要研究音响设备噪声的治理技术。 6 j& D# Y, C" A; u# O0 a
/ K. X1 `) q3 U$ y 音响设备噪声的治理技术,与一般机电设备不同。音响设备噪声不能从声源上治理,一般的声学治理技术如吸声、消声等也难于用上。此外,既要考虑振动和噪声的传播,又要考虑声场的音响效果。 / _& R0 @" t9 B p# Y
/ Q7 x" b; i0 J( I3 P
音响设备噪声的治理主要从建筑结构上去考虑,尽量减低振动和噪声的传播。为此,我们结合现场的装修,进行了音响设备噪声治理的研究。有三个房间的装修情况分别如下:
- Y6 ?8 H* i; U/ }! `8 L. X7 l
' U, T& S) J9 I+ Q) V+ m 1#房间的四壁是砖砌结构,墙面未做其他处理。顶棚的框架用橡胶隔振垫减振,顶棚的结构为:50mm苯板+650mm空气层+50mm玻璃棉+100mm岩棉+20mm的抹灰。
* K+ ^6 e- {8 b9 _: ]7 o" r7 x Y3 C % ?1 ~3 _5 P2 z2 D; N( f; I
2#房间的四壁是轻钢结构,顶棚结构为:200mm玻璃棉+08mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。 2 [4 Q* ^. J' J! x- y$ f
- }# }* p* }; f2 W/ |9 B3 k3 y
3#房间的顶棚结构与2#房间相同,但四壁与棚内都充填有150mm珍珠岩。各房间的容积大体相当,为45m×6m×45m。 |
|