酒店歌厅降噪设计
3 D& k' @- d9 ?  D 1 引言 # {6 l9 T( x6 w9 _7 c. t( l6 p

, H: l8 Q+ h) i: Q9 N, y 歌厅酒店等音响设备噪声(卡拉ok)扰民投诉,近年来有上升的趋势,特别是建立在居民区内的练歌房、酒店等使用的卡拉ok音响设备,发出很强的噪声,由于这类噪声频带宽、强度大,噪声穿透能力很强,且固体传声严重,干扰楼内居民的生活和休息。由于装修人员缺乏知识和经验,装修结构不合理,装修完了仍存在噪声扰民,给进一步治理带来一定困难。
' N2 c* n! W1 u( w
! V7 A! K) x( t( @ 本文对音响设备噪声的传播特点做了研究,并提出了从装修结构上防治噪声的措施,以供参考。
" w; G  q: N- w# x. ?4 F   T, E2 _$ e" K) U- [
2 音响设备噪声的传播特点 $ d) A1 r; w' S5 k

5 f4 t4 {5 s3 }8 w4 X 音响设备噪声一般都在90~108db,且频带较宽,但以低频声信号最强,常常是在远处听到低频声音,如打击乐器发出的声音等,那种低频的 ‘ 咚-咚- "" 声音非常令人烦脑。当声源在一楼,噪声能穿透建筑结构,使二楼噪声达到40~50db或更高。 9 C0 E5 J* A) X$ e- ]+ ~* }/ C

6 \4 {7 H6 c' G 我们在某歌厅实测噪声,结果如表1所示。从表1的数据可以看出音响设备噪声的衰减特性,噪声衰减很慢,每上一层楼,噪声衰减1db。 1 a: S% Z. R1 L& e4 N

* [6 p$ g+ G' {# |2 a4 H' H: } 表1 音响设备噪声的传播实测 9 }! ~5 M2 i% f+ n

+ t" J! f" R3 {9 t# v& b5 M( U& ` 测量点位置   一楼声源    二楼室内    三楼室内    四楼室内
) ^$ ]" o1 u6 I% N  M- l 噪声级db(a)    90~106       42          41           40 9 E4 B! `* Q! a' `3 [4 J2 s

2 l: h. e. H7 g- ^" a$ { 现场实测表明,音响设备噪声在35db以下时,就很难听到歌声了。因此,35db就可以作为降噪量的依据,以声源噪声级100db计,建筑结构需要的隔声量和噪声衰减量应为65db左右,一般设计降噪量应按70db考虑。
, J  v& D9 G2 M 0 t% \4 ~" }/ P6 m
音响设备噪声的传播途径有两个:一是空气传声,二是固体传声。通过空气介质的传播途径,依照材料的隔声量计算:
( I4 y$ N/ o: h( o% n9 ?, u
# C. B# v1 P* H( V& S tl=20log( ωm/ρc) (1)式中: ω=2πf ,振动圆频率:m — 建筑构件面密度kg/m2; ρc — 空气特性阻抗。 ' C% W) }1 N# }: O4 p; Z0 C$ q; \

; w) i: ~7 ]4 M 由公式(1)可知,在同等条件下(建筑构件面密度m,空气特阻抗 ρc 相同),若低频信号突出,既圆频率 ω 小时,材料的隔声量也小 ,这就是音响设备噪声 “ 穿透力 ” 强的原因。 8 Y1 f2 d: m; P9 ]
: A& G( J$ p- P$ U6 F
有的装修顶棚面密度偏小,违背 “ 质量定律 ” 原则,使建筑构件隔声量低,如某歌厅的顶棚结构是:200mm玻璃棉+0.8mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。虽然隔声层数多,空气层较大,但顶棚总的面密度(不算建筑楼板)为22kg/m2,增加的隔声量不够,二楼噪声为44db,仍然超标。
+ c: @  i( v: O: W3 F( r
6 y3 F% n) i# {4 N8 J9 u) F* \ 歌厅酒店等音响噪声的传播特点及防治
" s5 f8 ], q4 z9 A% @% G: P    - I* I. O5 E% ?
音响设备噪声传播的另一个途径是固体传声。声波或声源可以激发建筑构件引起振动,以振动形式污染环境;或通过建筑构件产生 “ 二次辐射声 ” 所谓固体传声,以噪声形式污染环境。
* R; K0 t+ \7 |! z. f
4 J- I; N% k) R 固体传声目前还没有一个固定的计算方法,资料介绍,一般建筑构件的固体传声的衰减量,仅为0.02~0.2db/m。钢铁等金属构件的衰减更小,可以传播的更远。表2是常用材料的固体传声衰减量。 , c% T/ h! Y. z) z2 E5 O- T
" r, H: z$ M! M  C' W; h
表2 常用材料固体传声衰减量
. t6 s; t/ I7 x- l 材  料        铁       砖     混凝土   木材
2 Z0 B/ A: X1 M* T 衰减量    0.01~0.030.02~0.130.03~0.020.05~0.33+ R# B+ f* Y7 l3 @3 A+ l" k

  [+ E2 G0 z% u% I& [ 由表2的数据可知,噪声通过5m距离的混凝土墙,最大衰减量才1db。
8 T& Z, D1 ?  C' _1 h4 C 1 h; H$ ]3 [' ]8 e& ~
音响设备和装修结构的振动和隔振对固体传振和固体传声也有影响,如音响设备的音箱,由于安置方法不当,与建筑结构有刚性连接,则会产生固体传振和传声。实测表明,有刚性连接时可以增加3~5db噪声级的传声效果或增加4~7db振动极的传振效果。 ) i1 [( b: K2 ~: F1 d

0 t# P  Q( E7 c: U7 d' z( b 如某歌厅用轻质结构做间壁墙,经计算其固有频率为122hz,与声源发出的噪声主频率相近,产生共振,由于间壁墙与建筑结构没有隔振处理措施,墙的振动直接传给楼上,实测振动级为71db,而同样条件的房间用120砖墙间壁,振感明显降低,实测振动级为67db,两者相差4db。
8 l: F3 X+ g$ m6 u' U. T & X5 \: ?6 Q5 t& E
3 音响设备噪声的防治  ! f; j9 x+ N7 D5 y7 E* }, A9 ^/ u

5 ^1 `) ?, ?; n 音响设备噪声的防治应当采取综合的治理措施。如加强管理,严把审批关;加强监督,促进治理;总结经验,推广先进治理技术等等。由于音响设备噪声的特殊性,本文主要研究音响设备噪声的治理技术。 6 j& D# Y, C" A; u# O0 a

/ K. X1 `) q3 U$ y 音响设备噪声的治理技术,与一般机电设备不同。音响设备噪声不能从声源上治理,一般的声学治理技术如吸声、消声等也难于用上。此外,既要考虑振动和噪声的传播,又要考虑声场的音响效果。 / _& R0 @" t9 B  p# Y
/ Q7 x" b; i0 J( I3 P
音响设备噪声的治理主要从建筑结构上去考虑,尽量减低振动和噪声的传播。为此,我们结合现场的装修,进行了音响设备噪声治理的研究。有三个房间的装修情况分别如下:
- Y6 ?8 H* i; U/ }! `8 L. X7 l
' U, T& S) J9 I+ Q) V+ m 1#房间的四壁是砖砌结构,墙面未做其他处理。顶棚的框架用橡胶隔振垫减振,顶棚的结构为:50mm苯板+650mm空气层+50mm玻璃棉+100mm岩棉+20mm的抹灰。
* K+ ^6 e- {8 b9 _: ]7 o" r7 x  Y3 C % ?1 ~3 _5 P2 z2 D; N( f; I
2#房间的四壁是轻钢结构,顶棚结构为:200mm玻璃棉+08mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。 2 [4 Q* ^. J' J! x- y$ f
- }# }* p* }; f2 W/ |9 B3 k3 y
3#房间的顶棚结构与2#房间相同,但四壁与棚内都充填有150mm珍珠岩。各房间的容积大体相当,为45m×6m×45m。
音频应用

3641

积分

2

听众

-906

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
3641
 楼主| 发表于 2007-5-6 13:38:59 | 显示全部楼层
表3 房间装修情况对比
2 e3 A0 g* w) G, B 房间号码            1#               2#                   3#0 O# s/ [: h+ Z8 n
天棚面密度          43            22.5                  25
$ k* D# O+ _8 k6 ?  V) M2 W 墙面及处理情况     砖砌,未处理   轻钢,未处理     砖砌,充填处理2 ]* r. T; q* @$ O) q9 z
测试用两台ss-100,频率40~16khz的音箱做为声源,放在三个房间里,音箱用橡胶隔振垫隔振。测试点在对应楼上的三个房间里,噪声级测点在房间中间,振动级测点在房间地面上。测试仪器用he5931公害振动噪声计,声源噪声级调到96~100db(平均98db),噪声值做本底修正,振动级是垂向值vlz。测试结果如表4所示。
" r% z; M+ J% \+ m: Z4 W; ^ 表4    隔声量实测结果 db(a) % R. Y7 i9 Z/ T8 M3 ]0 o5 M9 ?) E4 l, P
装修房间            1#          2#             3## L  V0 K. ~8 t) w0 i* F+ d- q+ o- T
楼上噪声级          39        43           37 , i$ G1 A3 }. N/ h6 I/ A6 _
房间隔声量          65        60           67
5 D; _: a5 j  V. O* \ 地面振动级          61,2        67,8           60以下,无振感* R  N' o* q) M' Y# `( s

+ ?' q8 n* k' w2 `$ ~  N$ R( l7 C 从表3表4可以看出,房间的装修结构对音响设备噪声的传声和传振是有很大影响的。1#房间的顶棚采取了隔振,面密度也大,提高了房间的隔声量,比2#房间提高4db,振动级也较之降低66db。2#房间的墙是轻钢结构有共振和振动传导,影响了隔声和隔振的效果。
/ L0 I! }  x( s: z- P) g2 ^ + b: {% ^( i/ m! _" m  t( A- ?
3#房间的装修结构,采取了顶棚内和墙面上大量填充珍珠岩,使面密度增大、同时吸声效果较好,因此,隔声和隔振的效果也好。 + h% `4 V" P8 B( I$ _# ?
  u" `, N+ Z& ~* g- _: q  v3 H
由于1#房间的墙壁没有做任何其他处理,还会受到声波的直接冲击,产生固体传声。3#房间的顶棚也没有减振措施等,因此,楼上噪声还没有达到35db(a)以下。但是现场听觉感到3#房间已经几乎听不到唱歌声了,居民是满意的。 # J* g$ {% {# g% n. s3 @$ J7 K; ~& y
) w$ I1 a) Y+ o+ q/ ^
4 结论 
6 e" v+ F; p; l0 d* [8 \" O: k
  ~5 P: z; `- K  _5 T (1)音响设备噪声低频成分严重,穿透能力强,歌厅,舞厅,饭店等的卡拉ok音响设备噪声,严重污染环境。 3 o1 X4 O& a+ {1 c7 C
8 n7 p9 V% F0 A) Q
(2)高强度、低频率的音响设备发出的声波,通过空气传声和建筑结构的固体传声与传振污染环境,是他的一个特点。因此,房间的装修结构是解决降噪问题的关键。
/ G8 {" B4 [! J* Q' \! u0 \+ P 3 S' R# u/ X( u1 d/ U4 o" d/ l# }
(3)合理的装修结构可以使噪声和振动降低到环境标准要求。
音频应用

403

积分

3

听众

44

音贝

音频应用

Rank: 1

积分
403
发表于 2008-5-23 14:37:54 | 显示全部楼层
好文章,收藏了,谢谢楼主啊!~
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

757

积分

3

听众

-30

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
757
发表于 2008-6-5 19:28:55 | 显示全部楼层
支持6 p  q; Y/ n% B, Y* U
!YES!!!!!!!!!!!!:lol
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频应用 ( 鄂ICP备16002437号 )

GMT+8, 2025-6-10 00:56 , Processed in 0.030053 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表