发表于 2019-11-29
|
|阅读模式
( D( [9 f' b' d7 Y* v0 s浅谈建筑声学施工中几个值得注意的问题
+ ^+ J7 t8 V! k* }' b2 k9 w) F, v
& f5 k5 w: j X. k- _建筑声学施工工艺的高低和施工质量的优劣是工程成败的关键,从某种意义上来说它比建筑声学设计更为重要。中国不少的建筑设计院、专业设计公司,在建筑声学设计领域有着丰富的经验,设计出了许多音质优秀的录音室、演播室、听音室、电影院、剧院、体育馆等。但是,由于许多建筑施工单位没有从事建筑声学施工这方面的工作经验,也不懂得声学施工工艺,所以很难保证声学施工质量,以致有些重大声学工程的声学环境也未能满足使用要求。8 l; _; t* _8 @3 F+ g
" [+ K6 z( |7 |. G1 C H6 B5 y建筑声学是室内声学的基本条件,它包括隔声、隔振、降噪和音质控制。一般声学房间出现隔声指标达不到设计要求主要涉及三个因素:6 ?; J/ l1 O3 U- J- j; ` _) i
: ]1 q+ ]: y3 l0 i5 |
( 1 ) 孔洞与缝隙;( M* X# W- w8 G7 C
3 N7 y( _" J- x+ d8 L4 C/ C1 o/ a0 w( 2 ) 隔振与隔声;0 ]; \6 y" D( U ]' H$ L. `9 w
1 t ~1 U( d# w4 |, S1 P( 3 ) 管道隔振与隔声。" a3 L$ r( s) z' {6 Y
1 ]+ S( j1 r- \7 A9 }, G8 [$ w+ w$ {
3 p5 r7 y" U N0 `& Q. m
9 s; Q. O: [# H! r' x! F9 T' L* t孔洞与缝隙4 H4 z. V; X2 s% _
( @+ U' C3 V( `% P$ B5 Q
声学房间如果在砌墙时没有做到满浆、密缝,墙体上出现缝隙和孔洞,当声波的波长比孔洞尺寸小得多时,声波会从孔洞中直接穿过并保持原来的波形继续传播,另外声波还会绕过孔洞的边缘进入墙立面的背后传播,这将大大降低墙体的隔声量。
" W; Q% q3 W' f6 x5 Q5 p$ R. W/ R0 z6 w/ ]" o3 w5 D& O
孔洞效应示意图1 L( y! r8 U! h* H; l
" ]0 U; I# r" C3 L$ L; Y- t9 I! S+ n& k3 e- n
: X: i( g/ r7 e
7 S7 I) w7 v4 e0 m5 e n# l* W" u- V" k! Y# _+ U- v
采用石膏混合砌块、加气混凝土砖、膨胀珍珠岩板材料的轻型墙体,密度大多在 60 ~ 100 kg /m2,隔声量为 35 ~40 dB。单层重墙,如 120 砖墙、100 厚混凝土墙板等,面密度在 250 kg /m2 左右,隔声量在 45 dB左右。240 砖墙、200 厚混凝土墙的面密度超过 500kg /m2 隔声量可达 50 ~55 dB 左右。
2 @. m! x' O9 [% T
; _. Z% P1 X/ w1 a隔声量一般可以粗略地理解为墙体两边声音分贝数的差值,但绝对不是差值这样简单。例如,一面墙体上有细小孔洞或缝隙,能透射过入射声能的1%时,墙体的隔声量并不是入射声级的 99%,而是 20dB。即入射声级是 50 dB 时,隔掉的是 20 dB; 入射声级是80 dB 时,隔掉的也是 20 dB。隔声量仅仅是20 dB,由于墙上有缝隙和孔洞,大大降低了墙体本身的隔声性能。所以有声学要求的房间在砌墙时,砌块之间不得留有缝隙或孔洞,必须做到满浆满缝,那种用玻璃棉来填缝、堵洞的做法是完全错误的。
, b# X# \0 I, C h7 h! h% C
3 }' ^6 f; Z [, `) s! U" Y/ C: V7 S1 C
$ w6 c5 C6 }; M3 L3 z5 T隔振与隔声
0 ~. a& K1 Z5 K0 R) |, q5 R) F, o: J# @9 W1 V* f- Y
& i. \. {2 n$ x1 e
( T; h) k: K: G1) 轻质隔墙
' e) v6 ~ A% T* B
) F; }9 V) U& O对于广泛采用的轻钢龙骨石膏板隔墙,板材直接固定在龙骨上时,受声一侧板的振动会通过龙骨传到另一侧板,这种像桥一样传递声能的现象被称为声桥。声桥越多,接触面积越大,刚性连接越强,声桥现象越严重,隔声效果就越差。在板材和龙骨之间加装弹性材料垫,并在空腔中填充玻璃棉,对石膏板墙隔声有一定的改善。此外,轻钢龙骨本身刚度比较小,有一定的弹性,对两侧板材的声桥作用要好于矩形截面的木龙骨,轻钢龙骨石膏板隔墙要比相同构造的木龙骨石膏板隔墙隔声效果好。
$ z+ x! h; x6 J: l4 L, T- n* X! r) e. H$ A! @/ v5 w- F
双层石膏板隔声墙示意图
, \. W7 i- C$ L- n9 A( f8 P# l* V$ q4 U' U7 @
+ ^! u* f+ y( n) a' [+ F9 Z0 S& _+ G: ]; }% v& q2 j4 z) q1 ^( l
当石膏板隔墙每面为两层石膏板时,应错缝安装,接缝必须在龙骨处完成,并进行勾缝处理。另外,为了防止石膏板隔墙和原砖墙结构之间产生缝隙,通常安装龙骨时先在石膏板墙体四周垫入弹性橡胶条。
: p2 o7 x/ h6 Y% m5 F9 U
1 F1 j6 `7 J k一般双层隔声结构墙,在采用同一种材料时应选用不同的厚度,以避免这两层出现相同的吻合频率产生共振。在施工中要特别注意,两层结构之间不能有刚性连接,有时就因为一颗螺丝或一根钢筋,就破坏了固体—空气—固体的双层隔声结构,使两层固体隔层刚性相连,使隔声量大大降低。尤其是双层轻质结构隔声墙,相互之间必须相互支撑或连接时,一定要用弹性构件支撑或悬吊,同时注意两个隔墙的空间,不能有缝隙或孔洞相通。& o# H9 X3 B% U. N( B& H
0 H: j/ z2 H4 d9 D+ ]5 p
+ t: u5 ]/ `4 N% Z
6 M$ q3 Y C& b6 m- p9 v
' X7 r- s3 C8 n/ S2 I0 ~2) 双层重墙6 V q0 {6 I% }! j' @+ Y
v. h5 H& B( Y. C# g对于一些要求较高的专业声学房间,如录音室、演播室、视听室、声学测试室、消声室等,有时需要设计隔声隔振双层重墙。质量定律指出材料越重( 面密度或单位面积质量越大) 隔声效果越好。对于单层实墙,面密度每增加一倍,隔声量在理论上增加6 dB。如 120 砖墙,90 厚空心混凝土砌块、100 厚混凝土墙板等,面密度大于250 kg /m2,计权隔声量 RW 可达45 dB 左右。240 砖墙、200 厚混凝土墙等面密度超过500 kg /m2 的计权隔声量 RW 可达 50 ~ 55 dB。3 C ~2 q$ a' m+ Q
) i+ w. d0 K5 {6 {8 \) A, c
; L# `# H7 {1 f; R+ F: \ * r; M9 i" y: l" d4 P* D1 f5 U I2 M
' R+ R3 K4 U" \, y6 a" l上图为240 砖墙内外墙基础不断开,内外墙之间留有 300 mm空腔。
* a& d+ b& D7 n! m4 u/ ]; b. |1 O8 x- x3 D0 Y
该双墙计权隔声量 RW 为 65 dB 左右。3 U1 L7 i9 V4 e# g) A6 k) K* l9 }
& g& z) [" [2 m9 C0 P7 x! b+ u5 U; G" h
2 l9 B3 u, b {& p
1 L, c# C' e; x, N/ q( Y上图为240 砖墙内外墙基础断开,内外墙之间留有 300 mm 空腔示意图
c5 }( c* U" [- \$ P6 g; t& q! w1 X4 M4 n0 W) t. o
计权隔声量 RW 为 76 dB 左右,计权隔声量RW 比连基础重墙高 12 dB 左右。在断基础双墙施工时,必须注意双墙空腔内不得有水泥砂浆、砖块、钢筋等任何刚性材料的连接。如内外墙之间必须要通过线管、水管或通风管道时,应做专门的隔声隔振处理。3 e) y6 T5 q+ a
( l# s9 r. d @; s3 W( G
3) 隔声吊顶
; \! X9 y, ~. L# ^' a+ p" O; x: R% _5 @
在结构楼板下用金属减振吊钩或橡胶减振吊钩悬挂隔声板,使楼板与隔声吊顶柔性隔离
* K+ U2 j7 H, ~" {/ F! |( S/ P& h' a& C6 p5 @& Z+ i8 X. y
图为隔声吊顶剖面示意图
# n H1 a+ q+ @ U8 O: j- f9 @, w2 `4 o+ X4 k
4 d4 |1 L# J( @0 z: A
( W0 I, a3 U1 T隔声吊顶的重量应不小于 25 kg /m2,并在顶棚的空气层内铺放吸声材料,如矿棉、玻璃棉等。隔声吊顶可采用双层或四层石膏板、硅钙板、埃特板等密度较大的材料制作。吊顶和四周墙体之间的缝隙应采用专用橡胶条密封以免漏声。金属减振吊钩或橡胶减振吊钩的悬吊点数目应尽可能少,以减少声桥现象的发生。吊顶上铺上一定厚度的多孔吸声材料,会使隔声量有所提高。
0 z2 i1 u: ]4 b. A% b/ h/ O9 [6 {9 Z- _' c0 ?! r
隔声吊顶内电缆、消防管线穿透隔声吊顶时,必须做好隔声隔振处理,并用密封胶密封,防止漏声。照明灯具、空调出风口等要做专门的隔声隔振处理。隔声吊顶与隔声墙连接时,结合部应在隔声墙上面,隔声吊顶四周与结构墙之间应垫以阻尼材料。8 g6 `, }2 [1 y9 m! {& ]
- a2 X5 f) i: N 图为隔声吊顶与隔声墙连接剖面示意图1 ~3 b% y1 d3 m; L! w
4 M0 i. B" E; i' Q8 `
" \2 R" d% D5 j) E. _/ t# K4 ^
! X+ y0 z" k2 x- M8 I: `
|
|