范围:7 H3 Q& S4 O# v. D- u9 L3 R
GB/T 19889 规定了两房间之间在扩散声场条件下内墙、楼板和门空气隔声性能的现场测量方法,以及提供给房屋使用者确定的隔声效果的方法。+ J4 z+ M1 c8 s. {% o9 U, c
此方法给出随频率变化的空气声隔声量。运用GB/T 50121,可以把隔声量转化为声学特性的单值评价量。
" O2 E2 u2 O4 g测量结果可用于比较房间之间的隔声性能,以及将实际隔声量与规定的要求做比较。, K' x( I, @' [/ I( [$ f

0 F! z. A7 N( T术语:' `5 L; u8 [7 F
室内平均声压级 averagesound pressure level in a room
1 P. P* R/ q% D- JL 声压平方的空气和时间平均值与基准声压(20 )平方之比的以10为底的对数乘以10,空间平均是指整个房间,但不包括声源直接辐射或边界区域(例如墙面等)对测量结果有明显的区域。室内平均声压以dB表示。( @2 ]# c+ \7 a# ^- u9 x& L
在实际应用中,测量房间内若干位置声压级
* p# ^' \' b! E. v2 a! ]6 gL由下式给出:
) i, a( g0 M6 ^1 b# l5 n
. R* @, [( s; J2 v8 D, e) j* C* ?- S
7 C6 c7 t6 d/ u7 v4 S6 k
——室内n个不同点的声压级从到6 {# F6 k5 O6 h5 [

% M+ t0 B- X; h6 q) `. I3 b9 s* E声压级差 leveldifference: d1 C% q) z- I4 B, s
D 在两室之中的一个房间内有一个或多个声源时,两室间所产生的按空间和时间平均的声压级差值,以dB表示,由下式给出:
* ]/ K9 }( l' ^3 {+ v
/ h7 Y" R+ r9 r% U
: b2 L* n  ^9 E1 F$ A2 @& B
6 A/ m$ E( W- d! v- J——声源室内的平均声压级,单位为分贝(dB)
4 U% n& s4 j: d1 E! Z# G8 }& U——接收室内的平均声压级,单位为分贝(dB)
' X! D( b# k5 x" D6 w+ D; f! F1 s; G$ v1 v3 R
规范化声压级差normalized level difference
4 w- B* E  C8 _7 X/ B& ^; s- c: u采用接收室内参考吸声量修正的声压级差,以dB表示,由下式给出:
5 ^7 M( x  N) L* G$ r2 }( i
* d3 S1 R7 F' e- E6 E0 h- s  I" Y* G# l4 y* Q2 R- B
" ]4 s. Z. q4 E: ?6 i5 ^
D —— 声压级差,单位为分贝(dB);
- o4 m7 ?6 j. H5 `! S' zA —— 接收室内吸声量,单位为平方米(m2);. G) y2 P( H9 M" D
—— 参考吸声量,单位为平方米(m2)(对于住 宅或尺寸相近的房间等于10m2)* W$ }6 i8 y& ?5 t9 C

; P8 t" C! h! X9 b9 a. r7 g9 h标准化声压级差standardized level difference
' w8 n% \! c- [  K) h  U8 t: k- O/ C采用接收室内参考混响时间修正的声压级差,以dB表示,下式:
) O* F: c# Z' I2 z
6 r2 i$ e; f- R- x' ]8 M
# U) G, I" s1 y! K
  |3 i& Y! Y8 J' UD —— 声压级差,单位为分贝(dB);
7 O5 h0 N) m5 U( B+ ?7 b; ]! J1 L$ kT —— 接收室内混响时间,单位为秒(s)& T9 U# y% \' y" ^
—— 参考混响时间;对于住宅,  =0.5s
+ f- E' ^' R. I  ]9 d$ M
1 _( C* A/ _) M7 Q' W表观隔声量 apparentsound reduction index
! j0 i1 l! U& d& ]# H& K" c入射到隔墙上的声功率与入射到接收室的总声功率之比的以10为底对数乘以10;如果除了经由隔墙本身透射的以外,侧向或其他不见透射的声功率比较明显,则以dB表示,如下:7 Z" @! {  d, O0 m$ K8 ?

  K' ~' _; f4 d+ `# d  t; d: h/ q9 @( J) C# l8 Q- A+ T

  W: Z9 b# l8 f! [( O9 a) b  ]表观隔声量又称为“表观传声损失”
4 ^' L# d/ D& i, q  R1 f- A: U6 l一般而言,透射到接收室的声功率由几部分组成,假设两个房间的声场都充分扩散,表观隔声量可由公式给出:
1 I" [# w, U! ?& Y+ R1 M) p6 Z- p8 _

2 }1 ]) o& M% W  z; E; N
$ z- t; a1 {* A7 ]0 b# s! AD —— 声压级差,单位分贝(dB)
9 J3 Y/ P% j0 C1 OS —— 隔墙的面积,单位立方米+ H3 b; q8 i9 Q: F
A —— 接收室内的吸声量,单位立方米
( {- ^7 B% @- @3 a" _* A! d4 y7 \- t8 P: j
测试设备5 s* I$ G/ S7 w

; ~0 u3 [% \1 o: @, g声压级测量设备
/ M/ k+ }4 p+ ]0 i6 L精度应符合GB/T3785-1983和GB/T17181-1997中规定的0型和1型的准确度要求,如果设备制造商没有其他说明,包括传声器在内的整个测量系统在每次测量前使用符合GB/T 15173-1994规定的1级精度要求的校准器进行校准。用于平面行波声场测量已校准的声级计,还需进行扩散声场的修正。6 Z+ @$ {! n7 l
. d5 A$ [3 d- [9 U' S% r4 `

1 I* w+ T8 ~* D2 B2 s6 k6 N7 ?; x8 \6 ?) T
测试安排1 c' P5 H0 _8 m$ p0 A4 K
在具有相同形状和尺寸的两个空房间之间的测量,最好在每个房间内加装扩散体(例如几件家具、建筑板材)。扩散体的面积至少1.0m2,一般用3~4件。' L( Z4 g( A7 f. |0 a

" [( C" B0 P+ u& a- T测试方法
* n% n5 t* w% I通则
  V; _3 _. q9 e9 e除非实现约定好按倍频程测量,否则空气声隔声现场测量应以1/3倍频程测量。
2 T" Q7 p* k6 f0 G/ ~0 U" g3 H
' ]. v5 J$ w! g5 J* T平均声压级测量通则
. E  L! q5 |# s4 x平均声压级可以用一只传感器在室内不同位置的测量获得,也可以用固定的传声器阵列或一个连续移动或转动的传声器获得,在不同位置传声器测得的声压取所有位置的能量平均值。7 J0 K/ t+ }' I2 @+ o5 M4 x  |# [, V
: n* K& N$ w& r1 g$ _5 U% M
传声器位置* _# }8 v* e: P  i2 Y  B
下面是最小的间距:+ \# x; F9 D' U: c
—— 两个传声器位置的间距0.7m* S* n7 ^4 O& f2 u! [+ r1 \2 q: b
—— 任一传声器与房间边界或扩散体的间距 0.5m
( A6 [# i- Z9 z+ B4 L* ^—— 任意传声器位置与声源的间距1.0m$ S, `& I7 x7 Z  p' P! k% ~- l
a)固定传声器的位置
% R8 L/ i( t8 d+ f1 P至少应有5个传声器位置,并且均匀分布在待测房间的空间内。; K) W9 N2 k$ u  N+ m
b)移动的传声器位置3 ~: s) _5 m  Y$ ?1 g
当利用可移动的传声器时,扫测半径至少应为0.7m,移动平面应该倾斜以便覆盖大部分可供测量空间。移动平面与房间的各个面(墙,楼板,天花板)的角度不应小于10°,扫测时间不少于15s。
0 [2 I, z+ N9 g" A; l* m9 E7 B+ w  F4 w: k! N* z6 ^
测量4 m4 T& P. H, z3 R( E8 K
a)使用单个声源# d6 Z: r& h+ }4 \; Q0 _
使用固定传声器测点时最少测量10次(例如对每个扬声器位置,每个传声器测点上测量一次)。使用移动传声器时最少测量二次(例如对每个扬声器位置测量一次)。# x1 h( x4 L  Z8 e6 [3 B7 r
b) 使用多个声源同时发声
) y, {' i! J( V! }/ B7 ?; k/ U使用固定传声器测点时最少测量五次。2 }& C8 X& ?2 a" ?/ [- Z
使用移动传声器时最少测量一次。
0 f. n3 J3 B2 r) h& T5 o  r* |4 F( C; u+ t; g! i0 }
平均时间) A" f- y1 B& B3 v7 }
在每个传声器位置,对中心频率低于100Hz的每个频带,读取平均的平均时间至少取6s。对中放心频率较高的频带,允许的平均时间不低于4s。使用移动的传声器时,平均时间应覆盖全部扫过的位置且不少于30s。3 b* a( t7 x6 F3 |' `3 i1 S! U( c
9 u5 D) c& x* B6 m6 w
5 j2 C* m  j$ m( e" X# m& O1 y
3 K  @$ \8 F4 C1 r. [
测量的频率范围7 J7 E4 F- v  K; [# |8 c5 Q
声压级测量应采用1/3倍频程,至少应包括以下中心频率,单位Hz:
4 I& E9 n  @1 n! V* t& T, t2 @1 j1 ]" Z100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,31500
( L4 F. \; i$ N* [) S3 B  g, ^
% R$ ^! Z5 Q$ I为了获取更多信息并且能与按GB/T 19889 3—2005进行的实验室测量结果相比较,建议把测量的范围扩大至下列中心频率的1/3倍频程,单位为Hz:4 j6 o% ~0 H3 H9 ~
4000,5000。& h: U8 z3 x1 J& x6 L* h

; I: h* o2 n/ `如果需要低频范围的更多信息,可以使用以下1/3倍频程中心频率,单位Hz:50,63,80
& X' D4 b' r+ h: I) \- F3 V9 a; K
# E$ I4 Z( r9 Y" _8 P' C混响时间测量& f: {, P2 f4 ?, g$ e
按照ISO 354:1985,声源停止发生大致0.1s后开始从衰变曲线上计算混响时间,或者在衰变曲线上从声压级比衰变开始低几分贝起计算,使用的衰变范围不能少于20dB,也不能太大以至于使观察的衰变不能接近于一条直线。选用的衰变曲线的下端应至少高于背景噪声级10dB。
! R4 K0 x) M1 S对于每一频带的混响衰变,要至少测量六次,至少用一个扬声器和三个传声器位置。
; l  K+ Z) w) a" e) ?: T0 Q7 x9 E
( c' `  a$ V: Y" h% X背景噪声修正
9 q& k3 B' p3 A4 J测量背景噪声级以保证在接收室的测量不受诸如接收室外噪声、接收系统电噪声或声源与接收系统的串音等外部噪声干扰。
0 e, K# q3 D+ l) H, h背景噪声级应比信号和背景噪声叠加的总声级至少低6dB(最好低10dB以上)。如果声压级差小于10dB而大于6dB,对声级的修正可以用下式:% k$ i" {$ z% x1 u' \
" u; D6 ^% e" E, Z

6 {1 A: q* F# `: [8 ^$ F+ N5 O0 }0 q& b9 Z9 c2 ]4 h; `: v
L —— 修正的信号级,单位为分贝(dB);
! }. G+ O# R% A# W——信号和背景噪声叠加的总声级,单位分贝
- X/ \0 m; Q" F7 L——背景噪声级,单位为分贝
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

1675